Retour
Menu utilisateur
Menu

Pas de disjoncteur abonné, Linky en limite de propriété (branchement type 2)

Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 203 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour. J'ai emménagé dans une maison ancienne qui est à environ 50m de la limite de propriété. Le compteur Linky (triphasé) est installé dehors en limite de propriété. La porte du coffret s'ouvre côté rue. 
Le tableau électrique se trouve dans la maison. Plus précisément, dans un local attenant à la maison mais accessible par l'extérieur. J'ai cherché partout, mais il n'y a pas de disjoncteur abonné entre le Linky et le tableau ! La première coupure possible est un interrupteur différentiel 30 mA qui protège tout les fusibles. 
Je suppose que je dois appeler Enedis, mais l'installation n'est plus au normes. Est-ce qu'ils vont accepter de juste remettre l'AGCP sans regarder ce qu'il y a derrière ? Et si il le mettent à côté du Linky, c'est côté rue et n'importe qui pourra couper le courant !
Merci pour vos réponses. J'aimerais comprendre. 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est surprenant et totalement hors normes.
Même sur les très vieilles installations, on ne trouve pas cela.
Vous avez bien cherché partout ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour. Oui j'ai vraiment cherché partout ! Le fourreau enterré qui vient du compteur, arrive dans le local technique en dessous du tableau électrique. Le câble d'alimentation 3P+N est branché directement sur l'interrupteur différentiel du tableau. 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

C'est surprenant et totalement hors normes.
Même sur les très vieilles installations, on ne trouve pas cela.
Vous avez bien cherché partout ?

Aucun AGCP en vu. C'était une maison secondaire rarement habitée. Et l'ancien propriétaire est décédé, donc pas d'historique sur la maison. Voici des photos de l'installation. J'avoue que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez une idée de ce que Enedis pourrait me dire ?





Photo 1 et 4: le tableau 
Photo 2: l'arrivée en bas du tableau 
Photo 3: le coffret qui s'ouvre côté rue 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et la dernière photo : le coffret sous le tableau ? Le truc à droit sur le mur en parpaing ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais



Ce sont les commandes d'une ancienne piscine. Je pense pompe et ventilation. Le boîtier sur les parpaings est branché en aval du mécanisme de la dernière photo. 

Carminas a écrit:Et la dernière photo : le coffret sous le tableau ? Le truc à droit sur le mur en parpaing ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

C'est surprenant et totalement hors normes.
Même sur les très vieilles installations, on ne trouve pas cela.
Vous avez bien cherché partout ?

J'ai vraiment cherché partout, il n'y a pas d'autre endroit en dehors de ceux visibles sur les photos. 
Je vais me résoudre à appeler EDF en espérant qu'ils ne me coupent pas l'installation! 
Pouvez-vous m'éclairer sur le branchement type 2? Est-ce que le disjoncteur est toujours placé à côté du Linky ? Si c'est le cas est-ce qu'il peut être côté rue ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,

Effectivement, ce n'est pas du tout aux normes et même dangereux. Il vaut mieux faire intervenir Enedis pour qu'ils posent un disjoncteur de branchement.
En principe, ils le feront sans problème. Le disjoncteur permet d'éviter certaines fraudes et assure la séparation entre installation privative et le réseau public.

Par contre, il est très probable qu'il y avait un disjoncteur de branchement à l'origine. Il a dû être déposé sans autorisation à un moment donné.

Le type 2 prévoit le compteur et le disjoncteur à l'extérieur. Ils vont donc probablement poser un autre coffret à côté et vous mettre le compteur et le disjoncteur dedans.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Alexandre149 a écrit:Bonjour,

Effectivement, ce n'est pas du tout aux normes et même dangereux. Il vaut mieux faire intervenir Enedis pour qu'ils posent un disjoncteur de branchement.
En principe, ils le feront sans problème. Le disjoncteur permet d'éviter certaines fraudes et assure la séparation entre installation privative et le réseau public.

Par contre, il est très probable qu'il y avait un disjoncteur de branchement à l'origine. Il a dû être déposé sans autorisation à un moment donné.

Le type 2 prévoit le compteur et le disjoncteur à l'extérieur. Ils vont donc probablement poser un autre coffret à côté et vous mettre le compteur et le disjoncteur dedans.

Bonjour 
Merci pour votre message.  Vous avez raison, il devait il y en avoir un à l'origine. Je ne vois même pas d'emplacement où il aurait pu se trouver. C'est vraiment surprenant! Je vais appeler Enedis, on verra ce qu'ils disent...
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est possible qu'ils vous le mettent à côté du compteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Il est possible qu'ils vous le mettent à côté du compteur.

Merci pour toutes vos réponses. Je vais voir ça. J'espère quand même qu'il y aura une solution pour qu'il soit tourné du côté de mon terrain.
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

A voir avec quelqu'un qui a un bon localisateur de câble


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ça me paraît presque impossible. Quand un agent ENEDIS pose ou remplace un ancien compteur par un linky, il doit vérifier le DB ainsi que le calibre de celui ci pour terminer le dossier. Ça me paraît improbable qu'il remplace le linky sans savoir ce qu'il y as derrière..... mais bon, vus que le linky est côté rue.....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais


Ouf! Je l'ai trouvé ! Au dos du compteur... le boîtier n'était pratiquement plus visible. Recouvert de terre un de végétation. Voici la photo. Il n'a pas l'air tout jeune! Par contre, il n'y a pas de différentiel ? C'est peut-être parce que c'est du triphasé ? Est-ce que vous savez ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
Autant pour moi ! Il est noté disjoncteur différentiel sur l'étiquette... mais je ne vois pas de bouton test ?
Est-ce qu'il est bien calibré à 500mA?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Quest1 a écrit:Autant pour moi ! Il est noté disjoncteur différentiel sur l'étiquette... mais je ne vois pas de bouton test ?
Est-ce qu'il est bien calibré à 500mA?

Hello 

Il n'y avait pas de bouton test à l'époque 

Oui un 500mA

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Rfco a écrit:
Quest1 a écrit:Autant pour moi ! Il est noté disjoncteur différentiel sur l'étiquette... mais je ne vois pas de bouton test ?
Est-ce qu'il est bien calibré à 500mA?

Hello 

Il n'y avait pas de bouton test à l'époque 

Oui un 500mA

@+

En cherchant "disjoncteur gardy" sur internet, je suis tombé sur une photo du même modèle... En fait, il est noté disjoncteur NON différentiel ! 
Il doit vraiment daté !
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il peut très bien être differentiel, faut trouver exactement la même référence
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Rfco a écrit:Il peut très bien être differentiel, faut trouver exactement la même référence

Voilà la photo trouvée sur internet. Il semble identique !
Je me demande si il a (ou avait) des cas où enedis pose un disjoncteur non differentiel ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Ce n'est pas grave il y a absence de bouton test donc anomalie (sans parler de l'absence de plombage.)
Steph
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Quest1 a écrit:
Rfco a écrit:Il peut très bien être differentiel, faut trouver exactement la même référence

Voilà la photo trouvée sur internet. Il semble identique !
Je me demande si il a (ou avait) des cas où enedis pose un disjoncteur non differentiel ?


Rien que l'étiquette n'est pas la même.

 


stephdespieds, il y a beaucoup de DB sans bouton test
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Un même modèle, peut être différentiel ou non différentiel.
C'est juste une référence différente.

Par contre, ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement en tête de l'installation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
est il possible de voir l'étiquette de votre disjoncteur plus nettement ???
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonsoir

Un même modèle, peut être différentiel ou non différentiel.
C'est juste une référence différente.

Par contre, ajouter un dispositif de coupure générale dans le logement en tête de l'installation.

Du coup il faudrait mettre un disjoncteur différentiel 500 mA sélectif ou un interrupteur sectonneur modulaire ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
poiluu a écrit:Bonsoir
est il possible de voir l'étiquette de votre disjoncteur plus nettement ???

Est-ce que vous voyez mieux ? Sinon je referai une photo demain. 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
On devine

disjoncteur
non différentiel



Donc liaison de classe II Obligatoire tout du long et Disjoncteur sélectif à l'autre bout.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour,
a priori non différentiel

Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
koaladn a écrit:Bonjour,
a priori non différentiel





Euh sur cette photo c'est clairement écrit, à moins d'être aveugle

Mais ce n'est pas la photo du DB de notre demandeur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Le Disjoncteur - DA 460000 est bien non différentielles symboles le confirment aussi
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Rfco a écrit:
koaladn a écrit:Bonjour,
a priori non différentiel





Euh sur cette photo c'est clairement écrit, à moins d'être aveugle

Mais ce n'est pas la photo du DB de notre demandeur

oups
je pensais avoir trouvé la même référence    
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Pas De Calais
Rfco a écrit:On devine

disjoncteur
non différentiel



Donc liaison de classe II Obligatoire tout du long et Disjoncteur sélectif à l'autre bout.

@+

Je ne sais pas si la liaison est de classe II. Le cable est enterré tout du long. Il resort en dessous du tableau et il est sans protection sur environ 1 mètre. 
Pas de disjoncteur sélectif dans la maison. Mais je pense en mettre un quand le tableau sera refait. 
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 30 message Pas De Calais
poiluu a écrit:Le Disjoncteur - DA 460000 est bien non différentielles symboles le confirment aussi

Est-ce que je dois le faire changer par Enedis ?
Et est-ce que je les préviens qu'il n'est pas plombé ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Gardez un non différentiel, c'est l'idéal.

Par contre impératif de mettre un disjoncteur différentiel tetra 500mA 30/60A type S réglé sur 60 (comptez 150€) à l'arrivée dans le logement sur une platine avec un fond (classe 2).
Eventuellement un 10/30A (un peu moins cher et qui permet un dimensionnement plus faible de l'installation), si vous pensez n'avoir jamais besoin d'un abonnement d'au moins 24kVA

De nos jours ce n'est plus le DB qui gère la puissance d'abonnement, mais le Linky, donc même si non plombé, vous ne pouvez pas frauder.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Gardez un non différentiel, c'est l'idéal.

Par contre impératif de mettre un disjoncteur différentiel tetra 500mA 30/60A type S réglé sur 60 (comptez 150€) à l'arrivée dans le logement sur une platine avec un fond (classe 2).

De nos jours ce n'est plus le DB qui gère la puissance d'abonnement, mais le Linky, donc même si non plombé, vous ne pouvez pas frauder.

Ok. Merci beaucoup!
Est-ce que je dois protéger la potiron du câble qui est visible entre la sortie du fourreau et le disjoncteur ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, ce n'est pas la peine.
Le câble R2V assure la classe 2.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Non, ce n'est pas la peine.
Le câble R2V assure la classe 2.

Ok. Parfait ! Merci !
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Non, ce n'est pas la peine.
Le câble R2V assure la classe 2.



Perso, je ferais cette partie en IK10

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Rfco a écrit:
Carminas a écrit:Non, ce n'est pas la peine.
Le câble R2V assure la classe 2.



Perso, je ferais cette partie en IK10

@+

Ok merci. Je  ne connaissais pas la gaine ik10. Je vais regarder ça, peut-être est-on jamais assez prudent!
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il y a aussi des goulottes IK10
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Rfco a écrit:Il y a aussi des goulottes IK10

Ha oui merci! Ce sera mieux pour de l'apparent!
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,
En principe, si le disjoncteur est non différentiel, en principe son remplacement est gratuit. Et dans ce cas, autant demander un sélectif.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas grave il y a absence de bouton test donc anomalie (sans parler de l'absence de plombage.)
Steph

...
Steph
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je ne suis pas très sûr de moi , et cela demande vérifications , mais il me semble qu'à une époque très reculée , le type S n'existait pas , et pour palier aux déclenchements intempestifs répétitifs notamment suite aux  orages , EDF (à l'époque) consentait à installer des non différentiels , chez les clients qui étaient souvent victimes de ces déclenchements
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Pas De Calais
Alexandre149 a écrit:Bonjour,
En principe, si le disjoncteur est non différentiel, en principe son remplacement est gratuit. Et dans ce cas, autant demander un sélectif.

Bonjour 
Ok, merci. Est-ce que ce ne serait pas mieux de le laisser et de mettre un disjoncteur sélectif dans la maison ? Pour ne pas devoir aller dans le jardin si il se déclenche? 
Et si je le fais changer quand même par un sélectif + ajout d'un autre sélectif dans la maison. Le déclenchement serait aléatoire dans la maison ou dans le jardin ?
Messages : Env. 30
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Un sélectif ne sautera pas sur défaut différentiel si tout en aval est sur 30mA
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 16h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir