Comment régler le problème de l'eau qui stagne sur le toit garage isolé par bitume

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,

Un artisan m'a posé du bitume (chauffé) pour l'étanchéité  d'un toit de garage qui n'a à priori pas assez de pente pour évacuer l'eau. Elle stagne sur 1/3 du toit et ce depuis 1 an.

1- Est ce que cela peut endommager l'étanchéité si on le laisse ainsi? On ne met rien sur ce toit qui est cependant accessible.

2- Un artisan m'a proposé de faire une chape corrective de pente sur le goudron et de poser des dalles avec des joints en colle étanche. Est ce que l'eau ne pourra ainsi pas passer sur l'étanchéité?

3- y a t'il une autre solution pour régler mon problème sans refaire l'étanchéité qui n'a que un an  ?

Merci pour votre aide
Cordialement
 
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Laisse comme ca
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour
Est ce que je ne suis pas obligée de mettre des dalles sur ce bitume ?

Et si je pose des dalles sur plot ça irait aussi?

J ai également le problème de l'eau stagnante car il y a des moustiques tigres dans notre région. C est donc un nid de reproduction

Que faire? Je suis un peu perdue
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
On a le meme phenomene au boulot depuis 25 ans. Aucune infiltration. Pour les moustiques, je ne sais pas.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Si l'étanchéité bitume est bien faite, avec les joints entre lés bien soudés, avec un bon produit, elle reste étanche sous l'eau.

Le souci, ce sont les moustiques et autres nuisances.
Et éventuellement, le poids de l'eau s'il y en a beaucoup au point de charger trop la structure

Refaire une chape, qui prend la place de l'eau, même si elle l'étanchéité mouillée dessous, ça peut être une solution.

Mais cela ajoute du poids que devra pouvoir supporter la structure portante de la toiture-terrasse. Il faut donc vérifier que c'est possible à ce niveau.

Les dalles sur plots laissent l'eau dessous, et même limitent son évaporation ; c'est parfait pour élever des colonies de moustiques et entretenir de mauvaises odeurs dans l'entourage.

Dans tous les cas, faites ce qu'il faut pour que les évacuations de la terrasse ne soient jamais bouchées pour que le niveau d'eau ne s'élève jamais au delà de ce que la structure peut supporter.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour llovir

Merci déjà pour votre réponse

Auparavant j avais mis de la terre et gazon sur cette terrasse. Donc je pense qu au niveau charge il n y a pas de problème.
La chape sur la partie en creux? Donc une chape partielle juste a cet endroit?

Et une chape sur toute le toit qui rattraperai la pente pourrai ce être une solution ? Et peut être plus esthétique.
Et pourrai je marcher la dessus ( occasionnellement )
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais une chape partout.

Toutefois il faut que vous soyez sur deu coup avec celui qui va vous faire la chape. Qu'il intègre bien toutes les contraintes liées à la situation.

Sachant, entre autres contraintes, tenir compte que la chape va être soumise au gel.

Attention de ne pas réaliser un remède qui soit pire que le mal !

la vraie solution aurait été d'avoir une pente réalisée avant pose de l'étanchéité.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Pouvez vous me dire quelles sont les précautions à prendre pour la chape avec le risque de gel.

Mettre des gravillons rond sur la partie ou l'eau stagne serait ce possible ( ou sur l ensemble du toit). Ça éviterai déjà la prolifération des moustiques.

Et avec les gravillons sur une chape y a t il aussi un risque avec le gel? ou les gravillons sont ils protecteur?


Merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis avant-hier à 07h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir