Retour
Menu utilisateur
Menu

Section fil pontage interrupteur différentiel

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 64 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour,

Mon tableau secondaire est alimenté par du 16mm2.
Pour l'instant j.ai une seule rangée avec un ID de 63A/30mA (avec l'alim 16mm2 qui arrive directement par le dessus)
Je souhaite rajouter une 2ieme rangée avec aussi un ID de 63A/30mA.
Pour se faire je compter faire un pontage avec des câbles "souple" dédiés a ceci (par exemple chez Legrand).
Le problème, ces câbles n'existent que maxi en 10mm2.
Du coup vu que c'est sur une courte distance dans le tableau, est ce autorisé de faire en 10mm2 plutôt qu en 16?
Ou dois je absolument utiliser du 16, auquel cas je vais galérer a former les fils que j'ai ....
Merci de votre retour.
Très cordialement,
Florent
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui du 10² suffit pour alimenter un ID 63A
Mais pourquoi ne pas plutôt utiliser un peigne vertical.
Les pontages ce n'est jamais top pour le serrage des connexions.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Bonne, merci du retour. Donc c'est bien conforme au DTU?
J'ai déjà les ID de chez Legrand mais ils ne sont pas compatibles avec une barrette verticale, c'est pour cette raison que je regarde pour monter... Merci
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Donc c'est bien conforme au DTU?

Oui voir annexe E du Titre 10 de la NF C15-100


Citation: J'ai déjà les ID de chez Legrand mais ils ne sont pas compatibles avec une barrette verticale

Tous les ID Legrand sont compatibles moyennant l'adaptateur 405009
Et pour le nouveau, vous achetez un ID 411651

Par contre le tableau, pourrait ne pas l'être.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Super, merci pour la norme.

Par contre j'ai déjà 2 ID411506 de chez Legrand et il me semble qu ils ne sont pas compatibles avec barrette verticale + adaptateur.... Ou du moins je crois que je peux en mettre un mais que celui de la dernière rangée....
Peut être je me trompe.

Pour le tableau c'est bon c'est un Legrand 2 rangée acheté récemment.
Merci encore
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est sûr qu'il faut garder une borne de connexion dispo sur le peigne vertical pour amener l'alimentation.
Quel dommage de poser les questions après avoir acheté le matériel.

Du coup, faites ce que vous envisagiez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
En fait au départ je devait avoir qu une seule rangée donc (ma faute) j'ai pas pris un truc que je comptais faire évoluer... Toujours a prévoir, je me le note pour la prochaine fois ?
Après pour le 2nd ID je l'ai déjà d'un autre tableau, je l'ai pas acheté. Effectivement a l'acheter j'aurai pris un connectable sur barrette verticale.
Merci encore de vos réponses et vos conseils.
Bonne fin de journee
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 09h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir