Retour
Menu utilisateur
Menu

Limite Enedis - Section de cable

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 62 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Paris (75)
Bonjour,

Je suis alimenté en 9kA, et j'ai dépassé cet hiver des pics de ~11. J'en ai déduit que je ne suis donc pas passé loin d'une coupure au niveau du compteur Linky.

Mon alimentation de mon tableau étant en 10² et n'ayant pas la possibilité de retirer facilement un câble en 16² (25m passé dans les cloisons avec 4 coudes), je vais devoir trouver une autre solution - en cours .

Je me pose par contre la question de l'échauffement de mon câble (qui n'est pas fait pour supporter une charge de 11kA) et de mon installation électrique pensé pour du 45DB. Pour la sécurité faut-il que je mette un délesteur dans mon tableau?
Messages : Env. 30
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a également une tolérance sur le câble
La norme pour 45A dit que du 10² suffit, et elle inclut la tolérance de dépassement.
Pour info du 10² peut encaisser 86A dans certaines conditions de pose (qui ne sont pas celles-ci, mais tout cela pour dire qu'il y a de la marge).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, cela serait une solution !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Paris (75)
Ce sont des pics à 11kA liés aux gelés d'hiver, étant dans le sud, c'est fini depuis 2 semaines. Je vais rester comme ça en attendant de redispatcher l'alimentation de ma PAC par le tableau en devenir de mon garage et ainsi délester mon "tableau maison".
J'ai des différentiels en tête de pont à 40A, peuvent-ils comme le câble absorber des pics au delà des 11kA.

NB: Mon compteur Linky est à 9kA et mon DB est calibré en 45DB.
Messages : Env. 30
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le câble pas de soucis : 10² c'est la norme pour 45A
En revanche pour des ID 40A, tirer 48A c'est au dela de la limite.
Après on peut supposer que les 11kW se répartissent sur plusieurs ID ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 27 juillet 2024 à 21h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir