Liaisons équipotentielles cuisine (rénovation) Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 73 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour, je suis actuellement en train de rénover l'installation électrique d'une maison ancienne et je me pose deux questions sur les liaisons équipotentielles.

Le chauffage et le sanitaire proviennent tous les deux d'une chaudière à gaz situé dans la cuisine. Je vais devoir réaliser plusieurs connexions sur la chaudière ainsi que sur l'arrivé d'eau et l'arrivé de gaz pour la liaison principale.

Je voulais savoir si pour l'évier je devais connecter les 3 connexions prévues (froid/chaud/usée) directement sur la liaison principale ou bien est-il plus judicieux/sécurisé de repiquer directement sur le circuit de prises en 20A ? (comme pour une liaison supplémentaire classique pour la salle de bain en sommes)

J'ai également une interrogation pour la salle de bain. Etant donné que des connexions seront effectués directement sur la chaudière et sur l'arrivé d'eau, est-il nécessaire de réaliser une nouvelle fois des connexions sur la plomberie ? Ou bien est-il juste nécessaire de mettre à la terre les eaux usés pour la vasque et la douche ?

Je vous remercie.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La liaison équipotentielle principale consister à relier en 10², le bornier de terre du tableau avec les canalisation métallique arrivées Eau Froide, arrivée gaz, départ ECS eau chaude, départ chauffage central.
En principe au plus près du point de départ, mais à défaut vous faites au mieux

La liaison équipotentielle supplémentaire de la salle d'eau consiste à relier en 2,5² (4² si pas de protection mécanique) les masses métalliques : canalisations cuivre, huisserie métallique, baignoire métallique à la terre (terre locale ou bornier de terre du tableau).
Comme son nom l'indique c'est une liaison redondante par rapport à la liaison équipotentielle principale.

Il n'y a rien de particulier à faire dans la cuisine.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Je m'étonne que la norme n'exige rien pour l'évier de la cuisine, néanmoins cela facilite grandement la tâche Smile

Vous faites bien d'énoncer les sections de fil car mon arrivé au tableau se fait en 6mm². Dois-je rester en 10mm² ou bien m'adapter avec du 6mm² voir du 4mm² ?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je suis partie du standard actuel d'une arrivée phase/neutre en 16²
La LEP devant faire au moins la moitié donc 10²

Mais si votre arrivée est en 6², la LEP doit être au moins en 4².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
C'est logique effectivement. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide.
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Après bien penser que si un jour vous avez besoin d'un abonnement de plus de 6kVA, il faudra changer la section de ce câble d'arrivée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Herault
Oui je suis limité à 32A, c'est particulier car on a un seul compteur pour deux logements distincts. On a d'ailleurs 3 disjoncteurs de branchements ce qui ne manque jamais d'étonner les personnes qui interviennent sur notre installation... Unsure

Photo pour les paléontologues du forum:


Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
 
Env. 10 message Herault
Pour clarifier quand je parlais de mon "arrivé" je parlais du fil de terre qui arrive au bornier du tableau situé au 1er étage. Je suppose que le reste qui part au jardin est en plus grosse section.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
En cache depuis le mardi 02 juillet 2024 à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir