Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement électrique garage

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 70 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Vienne
Bonjour,

Je m’apprête a faire le raccordement électrique de mon garage. J'ai trouvé un schéma sur internet qui correspond a peu près a ce que je veux faire.

Je prend une de mes 3 phases (je suis en triphasé) et le neutre que je raccorde au disjoncteur 32A en 10mm2 dans la maison
Je sors du disjoncteur avec un câble de 10mm2 (3G) qui va jusqu'au garage (42 mètres maxi)
Dans le garage je raccorde mon câble sur un inter diff 40A
Je pars de l'inter diff en 2.5mm2 ou en peigne vers 1 disjoncteur 16A pour 3 prises et 1 disjoncteur 10A pour 2 néons

C'est correct?

Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Vienne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

10² sur 42m est surdimensionné pour 3 prises et 1 néon.

Par contre il faut peut être envisager une future recharge de véhicule électrique, et dans ce contexte cela aurait plus de sens.

Mais pour le coup, pour une borne de recharge rapide, il pourrait être pertinent d'alimenter votre garage en tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vienne
Merci Carminas
Je ne compte pas acheter de voiture elec donc de ce côté là pas de prob
Du coup du 6mm2 ça ira avec ce schéma ? 
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'achetez pas de voiture élec aujourd'hui.
Mais dans 10 ans ?

Du 6² vous permettra de tirer 3000W avec une chute de tension maxi de 2% qu'il est usuel de prendre en pareil cas.
Donc voir si c'est suffisant pour l'usage prévu.

De toute façon tirer plus sur une seule phase, risque de vous poser des problème de surcharge de celle-ci (à voir en fonction de votre puissance d'abonnement).
S'il vous fallait plus, alimenter le garage avec 3 phases serait judicieux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vienne
L'utilisation de mon garage est vraiment occasionnel, un peu de perceuse de temps en temps ou de scie circulaire ou Karcher. Je vais rester sur du 10mm2 souple alors (la gaine est déjà enterré) mais je pense pas passer en tri.
Pour le reste c'est bon ? ça risque rien ? 
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le schéma est correct (c'est normal, c'est le mien Biggrin )
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Vienne
Il me semblait bien que votre pseudo me disait quelque chose 😁
Messages : Env. 30
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir