Bonjour à tous,

En faisant des travaux je viens de découvrir une seconde terre sur mon installation électrique.

J'ai ma maison qui a été rénové électriquement il y a moins de 10 ans avec une nouvelle terre, cette maison est rattachée à une dépendance construite au début des années 2000 qui avait un tableau secondaire totalement encastré dans la mur donc pas moyen de voir ce qu'il se passe dans les GTL.

Aujourd'hui je commence des travaux car je vais installer des panneaux solaire et j'aimerais remettre en ordre ce tableau secondaire, j'ai donc ouvert le mur pour ouvrir les GTL du bas.
A ma grande surprise je vois à l'intérieur de cette goulotte un câble de terre nu qui doit faire au minimum 16mm2 et qui alimente un câble d'environ 6 à 10mm2 sur un domino, ce câble alimente à son tour mon peigne de terre sur le tableau secondaire.
Ce câble de terre nu à du être coulé dans la chappe de béton lors de la construction de cette dépendance.

Du coup si je résonne bien j'ai deux terres :
1 sur ma maison (et donc à moins d'un mètre de mon tableau principal) qui a été faire il y a moins de 10 ans
1 sur ma dépendance qui date d'environ 20 ans.

Ce qu'il faut savoir c'est que le tableau principal et le secondaire sont relié entre eux par du 10MM2 à la demande de l'électricien qui a fait les travaux de la maison.
Les tuyaux d'alimentation en eaux et ECS en cuivre) relient la maison et la dépendance ainsi que du RJ45 pour le réseau.

Cette installation est en place depuis un peu moins d'une dizaine d'année et en lisant certains forum j'ai comme l'impression qu'on est très loin d'être aux normes.

Pourriez vous svp m'aiguiller ?

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir 
Avoir plusieurs terre sur une même installation c'est chercher les ennuis.
Vous avez donc deux solutions
-abandonner une des deux terres 
-relier les deux terres , ce qui est préférable car cela améliorerai la valeur de la terre résultante

à vous de choisir
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
poiluu a écrit:Bonsoir 
Avoir plusieurs terre sur une même installation c'est chercher les ennuis.
Vous avez donc deux solutions
-abandonner une des deux terres 
-relier les deux terres , ce qui est préférable car cela améliorerai la valeur de la terre résultante

à vous de choisir

Hello


Rien à ajouter, tout à été dit


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Idem.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Oise
Merci pour votre réponse.

Quand vous dites de les reliez, y'a t'il une méthode particulière car techniquement elles sont reliées ?

La terre de la maison part sur le peigne du tableau principale, le peigne du tableau principale part en 10² vers les peigne du tableau secondaire et le peigne du tableau secondaire est relié à la seconde terre.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, je rejoint les collègues, poiluu a tout dit
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Nitro60 a écrit:Quand vous dites de les reliez, y'a t'il une méthode particulière car techniquement elles sont reliées ?

La terre de la maison part sur le peigne du tableau principale, le peigne du tableau principale part en 10² vers les peigne du tableau secondaire et le peigne du tableau secondaire est relié à la seconde terre.


Je suppose que le terme "peigne" que vous employez signifie "bornier"

Si c'est comme vous le décrivez les 2 terres sont reliées via les borniers, donc tout semble correct.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Oise
Oui c'est bien ça, ce sont les borniers verts dans les tableaux.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Oise
C'est donc ok pour tout le monde le fait que mes deux terres soient reliées en 10² ?

Je demande ça car je suis en train d'installer des panneaux solaires qui seront reliés au tableau secondaire et je vais avoir un consuel donc je préfère bien verrouiller avant.
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonsoir
J'espere que cette nouvelle "terre" est plus douce que celle que nous allons lèguer à nos enfants Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Hourtin (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Monsieur Nitro60.

Petite question?

Connaissez-vous la valeur en Ohms de chaque prise de terre?

Et la valeur en Ohms des deux prises de terre réunie?

Cela se mesure avec un telluromètre.

Et quelle est la valeur des courants de fuites,
des interrupteurs ( ou disjoncteurs ) différentiels?

Pour 30 mA de courants de fuites,
sur un interrupteur ( ou disjoncteur ) différentiel,
la valeur de la prise de terre doit être inférieure à 100 Ohms.

Bref tout cela pour vous écrire,
que vous pouvez avoir les deux prises de terre inférieures à 100 Ohms,
et une foie relié ensemble,
elle se retrouve supérieure à 100 Ohms.
( à la lois d'Ohms quand tu nous tiens! )

C'est-ce que voulait écrire Monsieur Poiluu,
et confirmer pare Monsieur Rfco,
et reconfirmer pare Monsieur Plaquisteheureux,
et moi-même.

Pour la question de relier les deux tableaux électriques avec du 10²,
pour le fil de terre,
oui.

Merci Monsieur Yves 95 pour votre humour.

Bon je passe tout ça aux correcteurs d’orthographe,
pour ne pas reparaitre dans la rubrique,
Orthographe, ça y est, je craque.....

( un peu d'humour dans un monde de brutes cela fait du bien )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir