Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation 3 tableaux monophasés sur DB triphasé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 56 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous,

Je crois avoir un souci dans les sections de fils chez moi, et je voudrais corriger le tir le cas échant.

Je vous expose la configuration : maison des années 1970, raccordée en triphasé.
Nous avons d'abord renové l'électricité de la maison pour la remettre au normes, en monophasé, avec l'idée de repasser l'alim de la maison en monophasé par la suite.
Une opportunité s'est présentée pour une PAC, on a donc dit : une phase maison, une phase PAC, entre temps s'est ajouté un VE.


Actuellement, abonnement en 24kVa triphasé.
DB calibré à 60A par ERDF.
Phase 1 sur le tableau répartiteur de la maison. Jonction en 16², environ 10m linéaires.
L'installateur de la PAC a crée un tableau secondaire, sur la phase 2 du DB.
Je souhaitre installer une prise renforcée pour VE sur la Phase 3 du DB, pour suivre la conso réelle et répartir les charges sur les phases.

En regardant les normes pour voir comment alimenter mon tableau 3 pour le VE, j'ai cru comprendre qu'il fallait tirer du 16² entre le DB et le tableau secondaire, puisque le DB est calibré à 60A. C'est correct ?

Or, le tableau secondaire, réalisé par l'installateur de PAC, est tiré visiblement en 10², depuis la phase 2, et le neutre repris sur le bornier du tableau repartiteur de la maison.

Je trouve ça un peu brouillon (malgré que ce soit un "artisan RGE" qui ait réalisé la pose) et j'ai un gros doute sur la phase en 10²...
Et forcément la pose à deux ans, j'ai fait confiance à l'époque puisque pose par pro, et verification par un autre organisme derrière, je pense que je peux toujours essayer de les faire revenir tirer du 16² maintenant...

Pouvez vous me confirmer que le 10² n'est pas correct ? y'a-t-il risque d'échauffement voire de feu ?

Ne faudrait il pas faire un nouveau tableau propre dans le garage, près du DB, dans lequel j'intégrerai le DD 30mA pour le VE pour le départ de ma prise renforcée, et une bornier de neutre propre duquel partiront les 3 lignes de neutres des 3 tableaux ? et fatalement me tirer un 3x16² pour ma PAC ?

Je vous remercie par avance pour le temps que vous me consacrerez.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut effectivement du 16² en sortie d'un DB 60A

Mais il est possible de réduire la section à condition de mettre au départ dans le tableau répartiteur, un disjoncteur de calibre approprié.

Ainsi si votre liaison est en 10², il faut mettre un disjoncteur 40A maxi qui vous limitera à 9kW.

Ceci dit, tant que vous avez un abonnement 24kVA, il n'y a pas de risque.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Merci pour ces premiers éléments.

Je vais regarder la doc voir si 9kW suffisent pour ma PAC. Ce serait effectivement plus simple.

Et du coup pour mon tableau secondaire pour le VE, même principe ? 
16 carré jusqu’au 30mA dédié et 2,5 ensuite ?
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En relisant le post, je vois que vous envisagez un passage à terme en mono, donc là vous pourriez tirer jusqu'à 60A, donc risque de surcharge?


Par ailleurs votre répartition entre phases ne me semble pas top.
Une prise renforcée cela va tirer 14A maxi sur la phase 3.
Alors que votre abonnement 24kVA vous autorise 40A par phase.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Maintenant que la PAC et le VE sont là, non, on va rester comme ça.
C’était l’idée originelle le passage en mono.

Le VE sur la troisième phase, c’est aussi pour avoir un « compteur » des kWh qu’on consacre à la voiture que je peux suivre facilement avec ma domotique.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est dommage, c'est de la puissance d'abonnement dont vous vous privez.
Mais c'est vous qui voyez...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir