Bonjour,

Je souhaite refaire ma charpente comme présentée sur l'image et j'aurais besoin d'aide pour le calcul des sections. 

Infos pratiques:
  • Les mesures indiquées sont à plat
  • La toiture fait 38% (21°)
  • La maison, une ancienne ferme, est située à la campagne dans un petit hameau (quelques maisons) au milieu des champs à 140m d'altitude.
  • En vert les chevrons tous les 50 cm - à dimensionner
  • En bleu les pannes intermédiaire - à dimensionner -elles sont aujourd'hui déversées dans le sens de la pente mais on peut le changer dans la nouvelle charpente si plus pertinent.
  • En rouge la faitière - à dimensionner
  • En noir la ferme repositionnée
  • Nous avons une ancienne ferme en chataigner et chene (entrait). L'entrait fait 40*30 (cm) de section posé sur les murs en appui de chaque coté. il y en avait une seconde mais elle a cédé cet hiver et nous souhaitons repositionner la ferme restante au milieu pour profiter pour réaménager cet espace. On était obligé d'enjamber l'entrait au milieu de la pièce positioné à 60/70cm au dessus du plancher des combles.
  • Les murs sont en pierre et font entre 80 et 89 cm d'épaisseur
  • Nous avons sur le mur A, sur un coté de la faitière un enorme conduit de cheminée de 170 cm de large (il est au RDC de 240 cm de large  )
  • Sur le mur B, il y a égalment un conduit cheminée de taille beaucoup plus modeste 70 cm de large
  • nous sommes en zone A1 pour la neige et zone 1 pour le vent (mais avec qand meme de belles rafales d'ailleurs c'est pour cette raison que nous renovons toute la toiture suite à des degats après tempete l'hiver dernier)
  • Nous allons faire un ITE en fibre de bois environ 28kg/m2 posée sur voliges 24mm 15kg/m2
  • Tuiles 48kg/m2
  • Poser des panneaux solaires
  • 2 velux sur chaque pan de 78x98
  • Autres charges d'aménagement interieur 10kg/m2

J'espere que je n'ai pas été trop longue et que j'ai donné tous les détails utiles.

Je vous remercie par avance de votre aide car je ne savais vraiment pas par où commencer.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Très belle description. Nous restons dans l'attente des images.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Vienne
Je suis vraiment tête en l'air.
Voici l'image. Toutes les mesures sont à plat et je m'excuse de la qualité de schéma. Je suis complétement novice.

Merci

Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Hello Natie,
N'oublie pas : possiblement une isolation complémentaire et un faux plafond dans le futur.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour natie86 WinkBiggrin
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Tit' question : dans quel canton de la vienne est la maison ? Ceci pour la charge de neige.

Pour le vent, la vienne est en région 1, la plus faible.
Si je prends le site 2 rase de campagne, et hauteur au faitage 6 m, j'ai une pression de 60 daN/m², ce qui découle d'une vitesse de 80 km/h.

Si vous avez des tempêtes auxquelles résister, ça va être un peu plus compliqué.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Vienne
On est dans le sud de la Vienne
Dans le canton de Civray.
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis qui ne vaut pas étude technique professionnelle. J’ai fait quelques approximations et simplifications.

Charges permanentes :

Tuiles 48 daN/m² + chevrons 5 + voliges 15 + isolant 28 + plafond 12 + divers 5 = 113 daN/m²

Neige : région A1, pente 21°  Sk = 45 daN/m² avec mu = 0.8, soit 36 daN/m² de neige sur le toit.

Vent : région 1 site 2 campagne hauteur 6 m qp(z) = 60.8 daN/m²
Sur la panne ventrière, j’ai deux coefficients cp net : 0.625 en l’enfoncement, et 0.78 au soulèvement.
Le soulèvement 0.78 x 60.8 = 47 daN/m² ne va pas tirer sur la structure, mais il peut arracher les tuiles, voire jusqu’aux chevrons.

L’enfoncement 0.635 x  60.8 = 39 daN/m² s’ajoutera  à la neige (Neige + 0.6 vent)

Les chevrons

En supposant qu’ils supportent toute la charge fixe de 113 daN/m² + charges climatiques de Neige + 0.6 vent (soit 57 daN/m²)

Chevrons 6 x 8 en bois C 24 entraxe 0.50 m, portée (selon le versant) 1.94 m
Déformation  0.9 cm totale, Soit L/203 < L/200

C’est très limite, mais la charge de 113 daN/m² ne passera peut-être pas en totalité par les chevrons ? Si oui quand-même, je mettrais un peu plus fort en chevrons, pour réduire la déformation.

Pannes ventrières

Pannes 10 x 32 en bois lamellé GL24, pour une portée de 5.40 m, avec une largeur chargée de 1.76 m (selon le versant).

Panne posée déversée.
Présence d’une sablière posée à plat glissant sur le mur, pour appui bas des chevrons

Ici je fais une petite approximation : dire que la présence de la sablière réduit de 30 % la flexion déviée dans le sens de la pente.
Mon approximation est arbitraire et discutable, mais faire le calcul exact m’est un peu long (pour le moment). Explications complémentaires sur demande.

Dans ce cas, le résultat serait :

Taux de travail en flexion (pour charges permanentes seules) : 75 %
Flèche net finale dans le sens vertical : 2.52 cm, soit L/214 < L/200

Dans cette flèche, la part « active », celle nuisible aux équipements, est de l’ordre des 2/3, soit 1.7 cm ou L/335.

C’est conforme, mais pas sensationnel, en termes de confort vis-à-vis des plafonds, cloisons, placés sous la charpente. On préfère L/500, soit ici 1.1 cm. Bon, ça ne fait que 0.6 cm de différence, ça ne sera quand-même pas le bout du monde. Sinon, on peut grossir la section.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,

Merci pour ce retour
Donc si je comprend bien, il me faut des pannes faîtière et intermédiaire de 10x32 voir un peu plus pour supporter toutes mes charges en bois lamelle.
Si je souhaite rester sur du bois brut est ce que ce serait les même section ou faudrait prévoir plus gros?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Une petite question Ilovir, si tu peux approximer ça sans trop te casser la tête : quelle seraient les sections de pannes si on voulait se passer complètement de la ferme ? Peut-être bien que ce ne serait carrément pas faisable avec une portée de 10,40 m...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai poussé un peu plus mon calcul, avec modélisation Freelem. Par curiosité ...

J'en déduis que :

Il serait plus judicieux de poser les pannes d'à plomb plutôt que déversées

Cela permet notamment :

De n'avoir qu'une faible section de sablière (de l'ordre de celle d'un chevron)
De mieux répartir la flexion entre faitière et ventrières.

Le nouveau résultat est :

Une section en BM C24 10 x 30 serait à mon avis appropriée, avec :

Taux de travail en flexion (charges permanentes) : 75% (avec très peu de part de flexion déviée dans cette configuration)

Flèche net finale (neige + 0.6 vent) : 23.8 mm, soit L/225  (dont 2/3 nuisible)

Pour les chevrons, j'ai laissé la section 6 x 8 parce qu'elle est standard. Mais c'est quand même un peu déformable (cf mes remarques précédentes).

Comme je ne vous réalise pas une étude technique, prenez d'autres avis, notamment de professionnels.


Pour répondre à Manu d'en haut :

Si on voulait mettre des pannes de portée 10.40 m entre pignons, sans ferme intermédiaire, je dirais une section comme 15 x 50 en GL 24. Pour une flèche et finale de l'ordre de 5 cm.
Dont les 2/3 en flèche nuisible.  Il y a d'autres solutions avec poutres treillis ou en I.
Mais ça serait à réétudier de près, parce que ça deviendrait un peu tendu dans un cas comme ça.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ok, merci.
Je m'attendais à des dimensions encore plus hors normes.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
15x50 c'est déjà pas mal ! Ça fait de la sacré poutre (CM.... Non rien).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui beau bestiau... mais faisable encore.

Le plus gros morceau de ma maison est la grosse poutre LC centrale, de support des solives de 20x44 de 10,50m.



...que j'ai mise en place tout seul, avec un Tirfor et un palan (mais pas en toiture, à 1,50m du sol).
J'avais fait un sujet sur la dimension de cette poutre :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-391932-lame[...]10-50-appuis-milieu.php

Mes pannes sont pas mal aussi, les charpentiers en ont bien bavé à les mettre en place.
J'avais fait un sujet pour ajuster leur taille d'ailleurs.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Beau morceau de poutre. Ca doit dégager un bel espace de vie en-dessous.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
La grosse poutre est le support des solives de la dalle bois, elle est sous la maison.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour à tous,

Merci à vous pour vos retours et votre temps.
Donc BM en 10x30 et de plus gros chevrons 6x10 par exemple.

Merci pour vos avis et conseils
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, ça devrait le faire. 10 x 30 en C24
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Manu d'en haut :
Citation: La grosse poutre est le support des solives de la dalle bois, elle est sous la maison


Oui, j'ai vu l'ancien sujet dans mes archives : mais cette poutre a un appui au milieu de sa longueur de 10.4 m, ce qui fait deux travées de 5.20 m en continuité. Et je trouvais une flèche de 9 mm en travée de 5.2 m.

Une flèche de 5 cm comme celle de ma 10 x 50 en panne, ça ne marcherait pas en plancher d'habitation !!
Et si on doit avoir des cloisons au contact en-dessous (ou autres éléments fragiles), il faudrait surement faire autrement.

Cela dit, une 20 x 44 est près de 1.4 fois plus rigide qu'une 10 x 50.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Oui oui, on est bien d'accord !

D'ailleurs j'en profite pour te remercier encore une fois, pour la pertinence de tes conseils et de tes calculs, ta bienveillance et ta disponibilité.
(et on est bien conscient que tu n'es pas un bureau d'étude Wink)

Au passage : ma dalle bois est nickel ! Ça ne bouge pas du tout, c'est très rigide.
Je constate de légers fléchissements, mais ce sont les lambourdes entre les solives et l'OSB, qui ne sont pas parfaitement calées par endroit... ça grince un peu.
Mais il y a encore le parquet chêne 22 mm par dessus, partiellement posé à ce moment.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 01 novembre 2024 à 11h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir