Bonjour

Je cherche à déterminer la puissance nécessaire à mes radiateurs dans ma maison suite au passage à venir en pompe à chaleur air/eau moyenne température (Mitsubishi Zubadan Silence 10kW PUD-SHWM100VAA).

Mon chauffagiste m’a indiqué qu’elle aurait une température de départ max de 60 °C. Je ne sais pas comment on détermine la température de retour mais j’imagine qu’elle sera de 40 ou 50 °C.

Si je cible une température de 20°C, ça me donne un delta T de 30 ou 35 selon si l’eau revient à 40 ou 50 °C. (= (Temp. départ + Temp. retour) / 2 - Temp. cible)

Ma maison date des années 50 et se situe dans le Bas-Rhin, mon RDC aura un chauffage au sol (donc isolation du plancher bas, R > 3) et je fais également une isolation par l’extérieur (R > 5).

Les combles sont aménagés et isolés également.

Si je calcule les déperditions d’une chambre qui se situe à l’étage, j’arrive au résultat suivant :
  • Volume : 36,75 m3 (surface de 14,7 m2 x 2,5 m de hauteur)
  • Coefficient de déperdition : 0,75 (au vu de ma rénovation, je pense que ce coefficient est réaliste. Me confirmez-vous ?)
  • Température extérieure de base : 35 °C (= 20°C - (-15°C), le -15°C correspondant au bas-Rhin)

Déperditions de la chambre = 36,75 x 0,75 x 35 = 965 W

Il me faut donc un radiateur avec une puissance de 965 W en deltaT 30 (ou 35 si le température de retour est de 50 °C). En pratique, on chauffe une chambre un peu moins que les autres pièces et elle profitera aussi de la chaleur montante du RDC. Je vise sûrement les radiateurs de la gamme Prodige de Leroy Merlin, où les radiateurs vont jusqu’à 903 W de puissance en DeltaT 30 (équivalent à 1782 W en delta T 50). Je pense donc prendre ce radiateur avec une puissance de 903 W pour ma chambre (car les déperditions avec une température de 18 degrés dans la pièce donnent 909 W vs 965 W pour une température de 20 degrés).

J’aurais donc 2 questions :
  • Est-ce que je peux bien partir sur des radiateurs basse température dans mon cas pour chambres et bureaux ?
  • Est-ce que mon raisonnement est correct ? Sinon, sauriez-vous me dire ce que je dois revoir dedans ?

Merci d’avance pour votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Pour une installation de pompe à chaleur, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis pompe à chaleur» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php

Bonne journée !
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Le raisonnement n'est pas faux, à l'approximation près de faire sur un ratio volumique (et du coup de prendre en compte le fait que le rdc participe au chauffage).
Par contre, il n'y a aucune marge, tu ne pourras donc pas faire de réduit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Pour le ratio volumique, vous parler du 0,75 ? Si oui, il prend en compte avant tout l'isolation du plancher bas du RDC, de l'extérieur et des combles. Je n'ai pas pris en compte dans ma formule le fait que le RDC était chauffé, mais je me dis que ça fait baisser un peu la puissance nécessaire.

Concernant la marge, le dimensionnement fonctionnerait jusqu'à -15°C, ce qui est déjà pas mal comme marge. Je suis également en train de voir si je ne pourrais pas partir sur une température plus basse que 60 °C (et donc augmenter la puissance des radiateurs) pour consommer moins.
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le vendredi 05 juillet 2024 à 13h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir