Bonjour à tout le monde,

Je dispose d'un tableau principal avec un abonnement triphasé sur un DB 10/30 réglé sur 20A.

Un tableau divisionnaire protégé par un DD tétra 63A part de ce tableau, puis vers d'autres tableaux disposant de DD et d'inter sectionneurs pour chacun (étages de bâtiments, avec multiples radiateurs, VMC...), 3 au total.

Ma question est très simple, et réside essentiellement sur la section des cables d'alimentation sous le disjoncteur de branchement :

En effet, après travaux, je réalise trop tard (entendre après achat...) que la section du cable d'alimentation de mon DB est de 10²... et non en 16².

Or, j'ai acheté tout plein de 16² pour cabler mes disjoncteurs de protection à partir de mon répartiteur modulaire (en rouge sur le schéma)...


QUESTION :

Malgré l'arrivée en 10² depuis le DB avec une Ir 20A, puis-je tout de même installer du 16² pour relier mes tableau divisionnaires, dans l'éventualité où je doive augmenter mon abonnement dans le futur ?




Avec mes remerciements !
Messages : Env. 20
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les sections, sont toujours des mini.
On peut bien entendu mettre plus. C'est juste un peu plus galère.

Le disjoncteur tetra 63A est surdimensionné, mais vu que vous l'avez...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loir Et Cher
Merci bcp
Messages : Env. 20
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Bonjour, tu peux utiliser aussi des fils souple, plus facile a travailler sur le 16mm2.
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
contrucrazy a écrit:Bonjour, tu peux utiliser aussi des fils souple, plus facile a travailler sur le 16mm2.


Bonjour, correct mais alors c'est du Multi-brins et donc pour certains éléments du tableau, par exemple certains borniers à vis, il faut sertir des embouts. C'est pas difficile, mais il faut avoir la pince. Perso, j'ai mis systématiquement des embouts sur mon 16mm2.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
gnangnan1er a écrit:
contrucrazy a écrit:Bonjour, tu peux utiliser aussi des fils souple, plus facile a travailler sur le 16mm2.


Bonjour, correct mais alors c'est du Multi-brins et donc pour certains éléments du tableau, par exemple certains borniers à vis, il faut sertir des embouts. C'est pas difficile, mais il faut avoir la pince. Perso, j'ai mis systématiquement des embouts sur mon 16mm2.


Bonjour, ok mais on peut sertir meme sans pince, j'ai vu des électriciens le faire sans pince. C'est pas trop complique'.
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Sans pince sur du 16mm2 ? en ayant une pression suffisante sur le pourtour (ça c'est le challenge) de l'embout que pour bien pincer les brins ? et obtenir une forme qui puisse encore s'insèrer dans les bornes ou les cages ? avec le risque que si l'embout n'est pas bien serti ça pourrait causer des problèmes....

Déjà qu'inserer du 16mm2 dans les bornier ou cage n'est pas toujours facile alors si on met un embout qui n'a pas une forme cylindrique ça n'ira certainement pas.

Donc peut-être mais j'ai quelques doutes sur du 16mm2 et en tant qu'amateur je ne le recommanderais pas de le faire sans pince.

Bon allez, sur ce je continue mon carrelage.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir