Env. 80 message Yvelines


bonjour,
Mon tableau électrique et le câblage a été refait lors de mon changement de chauffage vers l’électrique avec gestion Deltadore en 2012. 
Concernant le fil pilote, le technicien agréé trucmachinchose a utiliser la partie inférieure du tableau pour ses travaux. Ils utilisent le fil vert/jaune prévu pour la terre comme fil pilote. 
Ils ont utilisés ma prise de terre qui passe dans le mur et atterrit peut être derrière la terrasse car je ne vois rien. ( voir photo) 
.

Jusque là tout va bien et j’ai un papier de certification avec les schémas. 
.
En pratique, j’ai constaté des étiquettes erronés sur le tableau. 
.
En réalité, je prenais des petites décharges électriques non statiques que avais imputés à tord à ma nouvelle terrasse composite. 
j’ai aussi imputé ces décharges lorsqu’on touche un robinet ou un tuyau d’eau à un fil de ventilateur qui entourait 10fois un tuyau d’eau. 
Un électricien a installé un système qui relie un tuyau au tableau emplacement prise te terre.
.
je croyais donc avoir trouvé l’origine de mes décharges mais depuis le printemps et les pluies Je constate à nouveau des micro coups de jus. 
.
C’est beaucoup moins violent qu’avant mais tourner un robinet au sous sol ou à l’extérieur ça me fait peur à chaque fois. Parfois pas du tout de ‘châtaigne’ comme on dit. 
.
je viens de trouver dans mes outils de bricolo  du dimanche un tournevis testeur. 
.
voilà ma question :
- J’ai de nombreuses multiprises et, comme sur les tuyaux d’eau depuis l’arrivée après compteur, je constate que mon tournevis détecte la présence d’électricité ( il passe a orange/rouge) 
Sur les multiprises je pose le tournevis testeur sur une des pointes de terre et ça s’allume ! 
.
QUESTION : es ce normal car les petits interrupteurs des multiprises ‘fuient ‘ logiquement. et un résiduel de courant existe. 
Mais ça devrait partir vers le piquet de terre Non ? 
.
Merci pour votre réponse et des explications possible svp 
 je crains que mon piquet de terre n’ait jamais été arrosé et peut être qu’il ne fait plus son boulot ? 
Pourquoi les tuyaux d’eaux au sous sol sont positifs au tournevis testeur ? ( à l’étage pas de problème ) 

Merci pour votre aide. 


ps : L’électricien qui s’est déplacé pour m’installer le raccord d’un système tuyau  d’eau vers la terre m’a dit qu’il avait testé la terre ( voir photo ) avec son appareil et que c’était parfait. 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
J'avoue que ce n'est pas très clair toutes ces constatations donc j'irais directement à ce qui me parait être essentiel ; est qu'il existe une mise à la terre sur l'arrivée d'eau principale ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Oui c'est à cet endroit que l'électricien a relié le tuyau au panneau. 
ensuite es ce que l'endroit choisi dans le tableau va à la terre je ne sais pas. normalement il a déjà installer 1000 tableaux.

merci pour la réponse 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bin, pas 36 solutions ... contrôle de continuité et/ou contrôle visuel pour s'assurer que l'arrivée d'eau soit effectivement reliée à la prise de terre. Sur les photos jointes, impossible de se prononcer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Faudrait démonter le tableau mais pas envie car ce n'est pas mon métier.
l'électricien aurait du faire ces tests.
.
visuellement, il y a des dalles au plafond mais rien qui relierait un câble électrique et un tuyau.
.
Peut être en descendant les fusibles un après l'autre ?
La partie de tableau pré-existant de l'étage ne semble pas concerner en théorie.
l'autre ce sont des radiateurs qui n'ont pas de fils de terre car ce sont des fils pilotés qui fonctionnent nickel.
.
Même en dyjoncteur en bas ça va être galère de retrouver les appareils.
Faire travailler des électriciens qui ont la recommandation edf/enedis j'en reviens ! même pas capables de tirer un câble droit au sous sol. une honte.
ça m'a coûté une blinde pourtant.
.
bref je viens de recevoir un message du forum avec un électricien qui demande une visite pour un devis mais pas d'infos sur le prix de ce devis dont déplacement Vous savez ?
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Ain
papyjo78 a écrit:Faudrait démonter le tableau mais pas envie car ce n'est pas mon métier.
l'électricien aurait du faire ces tests.


Bin, désolé ... de mon coté je n'ai pas d'autre solution à proposer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Yvelines






Je peux vous donner le résultat de mes tests avec un tournevis testeur  et en baissant des interrupteurs du tableau. ( pour info le X de couleur verte est le seul qui arrête tout )
l’étiquette protection semble indiquer les appareils de cuisine peut être avec gros câble ) 
.

Si je baisse le no1  qui a une étiquette avec nom  protection  qui est en fait un volet roulant sur UNE GROSSE PRISE.
J’ai toujours du jus sur tuyauterie.
MAIS
Si je baisse le No1 GROSSE PRISE  ET Soit le N2 OU soit le N3  Tout est OK au niveau de mes tuyauterie W00t

.
j’ai testé alors que je n’avais aucun appareil sur la grosse prise 1.
et il suffit de descendre le dyjoncteur frigo  N2 ( ancien four ) ou le four n3(nouvelle cuisine dont nouveau four)

.
Je pense que la grosse prise n1  et  les deux appareils n2 et n3  ont un câble différent de mes autres câbles du tableau.

Q1 :Mais pourquoi il me faut baisser le N1 PLUS AU CHOIX le N2 ou le N3  pour ne plus avoir de problème de jus sur mes tuyaux d’eau ?

Q2 : A quoi sert une prise de terre si elle n’absorbe pas ce jus ?

Q3 : Sur n’importe quelle prise de la maison si je mets le tournevis sur la pointe ( prise de terre) le tournevis testeur s’allume.

Merci de me dire si vous avez des idées de ce que je pourrais faire ou dire à un électricien sur mon problème ?
.






.

ps : A la main je ressens un  faible picotement désagréable , mon épouse ne ressent rien, mon tournevis testeur lui s’allume.

Quand j’ouvre le robinet pour arroser le jardin, une grosse peur m’envahit.

Blush


.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
1 alimente les 4 disjoncteurs à sa droite en principe
une photo plastron déposé serait vraiment mieux.
Steph
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir,
Je vais retenter mais il va falloir aussi nous aider ...
- Est ce que l'arrivée d'eau est reliée à la terre ? A priori, oui ... peut on avoir une photo ?
- Le câble qui fait cette liaison, où va t-il ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 80 message Yvelines










le câble installé par un électricien va dans le tableau à un emplacement libre d’après l’électricien que j’ai vu faire il y a 4 mois.
je tente une photo …
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Bon , prenons le taureau par les cornes.
Si vous prenez "le jus" en touchant le robinets et sur le plot de terre des prises  , il y a une anomalie. Cela signifie que ce n'est pas relié à une VRAIE terre.

A par tir de ce moment , comme il semble que tout est bien relié ensemble , il est normal que vous trouviez une tension entre cet ensemble et la terre réelle. Cette tension est issue par phénomène de capacité , des appareils tel que le four le frigo, la machine à laver , et ne signifie absolument pas qu'ils sont en défaut. Dans ces conditions il est normal de "prendre le jus""

Donc première chose à vérifier avant de tout démonter : votre terre (celle qui arrive sur la barrette) est elle réellement reliée à la terre réelle ???? il se pourrait qu'elle soit coupée quelque part.
Pour cela il vous faudrait un voltmètre et un planter un piquet de terre provisoire et dans un premier temps mesurer la tension entre le piquet provisoire et la soit disant terre de votre maison(sans ouvrir la barrette)

voila , avant d'avancer plus loin
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Merci pour la réponse.
le 1er électricien qui a posé le fil entre le tuyau et ... la terre, a eu du mal à connecter son appareil de mesure. Il m'a dit la terre est bonne.
Comme on voit sur la photo le dispositif de mise à la terre passe par un trou dans le mur et impossible de savoir où se trouve le piquet. Nous sommes dans le sous sol et en face le mur, puis une ancienne terrasse de 2m en carrelage fissuré.
Par dessus j'ai fait installer une terrasse en composite autour de la maison.
Aucun moyen de trouver ce piquet installé en 1976.
La mise en conformité de ma maison a été réalisé il y a 11 ans lors de mon changement de chauffage ( fuel vers électrique).
Je pense que l'installateur des radiateurs qui a refait l'électricité a du vérifier que la 'terre ' fonctionnait en la testant car personne ne peut savoir où est le piquet.
.
Je vous remercie.
.
je vais donc appeler un électricien qui devrait tester le fonctionnement défaillant de la prise de terre.
Et m'attendre à une proposition de refaire un piquet provisoire pour vérifier puis si concluant refaire un nouveau système de piquet.
.
dans mon sous sol où se trouve le tableau, il y a au sol une petite chape de ciment et juste un 'ballatum'.
Es ce que ça pourrai être un endroit possible pour mettre un piquet ?
-J'ai une cave à vin non utilisé à 10m du tableau. C'est de la terre plutôt grise et ne sais pas si c'est de la bonne terre ?
- es ce que la terre pourrait se trouver à 10 m à l'intérieur du sous sol ?
je ne vois pas une solution extérieure à cause de la terrasse autour de la maison. terrasse quasi neuve non démontable.
.
Depuis tant d'années du traitement des 'terres' n'existe t il pas une solution alternative sans enfoncer un pieu ? ( boîtier électronique ?)

.
merci je vous tiens au courant demain du diagnostic de l'électricien qui viendra.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Yvelines
Bonjour,
contrairement au 1er électricien, celui-ci confirme que ma terre est défectueuse Blush voir absente style jamais exister peut être.
Donc pas de terre et impossible de voir un hypothétique piquet à cause de la terrasse.
.
Donc j'attends un devis pour -
-passer 13m environ de fil du tableau vers l'extérieur sur le côté opposé.
- faire un trou pour sortir vers l'extérieur et mettre un ou deux piquets.

Malheureusement il refuse de mettre un piquet dans le sous sol qui a une chape de 2cm ou dans ma cave à vin sans chape de ciment . ( as t il raison ? )
Bref il me dit qu'il faut environ 2heures, qu'ils viennent à deux personnes.
Pour le tarif ça devrait tourner autour d'un billet de 500 euros.
.
Vous en pensez quoi ?

.
Merci à tous et surtout à @poiluu qui avait le bon diagnostic
( sauf que le gars refuse de faire une installation provisoire )
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Il est dommage qu'il refuse de faire une chose pour votre sécurité.
En attendant l'intervention de l'électricien :

-Plantez un bout de ferraille , une tige de fer à béton par exemple.Vous plantez ceci en terre où vous pouvez
-reliez ce "piquet" à votre barrette de terre avec ne serai ce qu'un fil de 2,5 ,tiré sans recherche.
-vous n'aurez plus de "coups de jus"
-malgré une section non normalisée , et que la terre ait une valeur inconnue , vous augmentez sérieusement vos chances de vie en cas de défaut sur votre installation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Merci.

Les électriciens passent mardi peut être.
Pour le tarif c'est un
peu plus que le billet.
.
j'espère que votre dernier post pourra aider certains membres.
.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Rien ne dit que le 1er ai mal bossé, mesuré
Il se peut que quelquechose se soit passé entre temps
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Non le 1er avait du mal à régler son appareil et a du improviser en disant 53.
il a donc mis un fil à 3 brins sur un tuyau d'arrivée d'eau vers le compteur sur une place libre pour les prises de terre.
Je me demande si son fil est ce qu'il aurait du mettre.

une fois mis, tout s'est empiré.

un vrai électricien a de bons outils, vérifient les piles et au besoin a un deuxième appareil de mesure en
plan B.

je suis dur car je l'ai payé pour rien et il aurait du voir que la prise de terre était inopérante.
.
perso avec mon tournevis testeur, j'étais plus outillé que lui lol
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
papyjo78 a écrit:Non le 1er avait du mal à régler son appareil et a du improviser en disant 53.
il a donc mis un fil à 3 brins sur un tuyau d'arrivée d'eau vers le compteur sur une place libre pour les prises de terre.
Je me demande si son fil est ce qu'il aurait du mettre.

une fois mis, tout s'est empiré.

un vrai  électricien a de bons outils, vérifient les piles et au besoin a un deuxième appareil de mesure en
plan B.


je suis dur car je l'ai payé pour rien et il aurait du voir que la prise de terre était inopérante.
.
perso avec mon tournevis testeur, j'étais plus outillé que lui lol



Ben tiens, un deuxième appareil à plus de 400€, pourquoi pas.
Si je devais avoir tout en double ca voudrait dire plusieurs milliers d'euros

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Non mais des piles en double peut être ?
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
papyjo78 a écrit:Non mais des piles en double peut être ?

Des piles j'en ai

Dès que j'ai un nouvel appareil de mesure, si c'est en remplacement d'un ancien et que ce n'est pas le même, alors je le teste avant et apprends à m'en servir
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Voilà c'est ce qu'il aurait fallu au 1er électricien qui venait pour contrôler ma terre et qui n'avait pas la possibilité de le faire.
il a dit n'importe quoi car j'étais sur son dos.
.
c'est grave car j'ai cherché de tous les côtés puisque l'électricien m'a dit c'est du tout bon votre prise de terre à 53.
d'où il sort ce chiffre ? je l'ai bien vu jurer avec les piles.
Je fais travailler des locaux et celui ci habite à 8 km ...
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
papyjo78 une fois le consuel m'a retoqué pour une terre à 110 Ohms, je lui ai dit que je voulais devant lui faire la mesure avec mon appareil et ses piquets il m'a dit que seul son appareil comptait mais acceptait que je fasse la mesure : 11 Ohms.
Après il m'a avoué que son appareil était défectueux

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines


Un électricien expérimenté ( d’après lui ) va m’installer un piquet à l’ extérieur mardi.
En attendant, je me suis baladé avec mon tournevis testeur et j’ai du jus partout sur les tuyaux. À part la salle de bain qui a des tuyaux en ‘plastique ‘.
.
je me pose une question existentielle :
.
Si le 1 er électricien ne s’est pas aperçu que je n’avais pas de prise de terre ( cassé à l’extérieur certainement mais non visible avec son appareil sans pile )
L’électricien a mis à la terre par le tableau électrique  mon tuyau d’arrivée d’eau.
Es ce que  tout le courant fuyant arrivant dans le tableau puis au concentrateur ( voir photo )  Ne remonte pas sur l’ensemble des tuyaux de ma maison ?
Es ce que cette opération de mise la la terre des tuyaux d’eau sur une installation dont la prise de terre est hors d’usage N’est pas un danger car ça met du courant sur tous les tuyaux.

Es ce qu’il ne serait pas préférable de débrancher ce câble reliant mes tuyaux à la terre pour diminuer cette propagation ?
.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour,

Sans être électricien, vous dites que vous prenez des chataignes en ouvrant les robinets, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'il y a un problème quelque part avec la terre ! Même votre tournevis testeur de courant montrait qu'il y avait un problème ... Un électricien correctement équipé pouvait facilement tester la mise à la terre, valider les tensions entre phase et neutre, phase et terre puis neutre et terre pour déceler un problème, et contrôler l'état de la mise à la terre.

Soit la liaison terre <> réseau d'eau pose problème, soit c'est la terre de votre domicile qui pose problème, et là ce n'est pas le réseau d'eau le problème, c'est votre terre, et votre tableau électrique n'est pas relié à la terre non plus !

Le premier électricien a oublié les basiques de son métier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
  Bonjour
Que tout soit relié et donc se trouve au même potentiel est normal. Ne démolissez rien.
Votre installation complète est DANGEREUSE , c'est pourquoi je vous ai exposé un palliatif , pour que vous ayez plus de chances de survie , en attendant l'intervention définitive.

A vous de voir , je ne peu pas agir à votre place 

Pour en rajouter une couche :
Votre électricien aurait du prendre cette solution palliative dans l'urgence , en refusant  il vous met en DANGER délibérément

Revoyez mon message de  hier à 15h40 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

S'il n'y a pas de terre, il faut impérativement faire la L.E.S. dans la cuisine en plus de celle de la SDB et de la L.E.P.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines
L.E.S et L.E.P ca veut dire liaison ....?
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Yvelines
poiluu a écrit:  Bonjour
Que tout soit relié et donc se trouve au même potentiel est normal. Ne démolissez rien.
Votre installation complète est DANGEREUSE , c'est pourquoi je vous ai exposé un palliatif , pour que vous ayez plus de chances de survie , en attendant l'intervention définitive.

A vous de voir , je ne peu pas agir à votre place 

Pour en rajouter une couche :
Votre électricien aurait du prendre cette solution palliative dans l'urgence , en refusant  il vous met en DANGER délibérément

Revoyez mon message de  hier à 15h40 


je pense comme vous. 
Il vient mardi car j’ai insisté  il a fait un effort 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Mais avant mardi , vous pouvez être mort.........
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Yvelines


alex_V a écrit:Bonjour,

Sans être électricien, vous dites que vous prenez des chataignes en ouvrant les robinets, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'il y a un problème quelque part avec la terre ! Même votre tournevis testeur de courant montrait qu'il y avait un problème ... Un électricien correctement équipé pouvait facilement tester la mise à la terre, valider les tensions entre phase et neutre, phase et terre puis neutre et terre pour déceler un problème, et contrôler l'état de la mise à la terre.

Soit la liaison terre <> réseau d'eau pose problème, soit c'est la terre de votre domicile qui pose problème, et là ce n'est pas le réseau d'eau le problème, c'est votre terre, et votre tableau électrique n'est pas relié à la terre non plus !

Le premier électricien a oublié les basiques de son métier

je vous cite : mon tableau électrique n’est pas relié à la terre ? 

Je pense qu’il est relié par le câble qu’on voit à droite du tableau  Mais la terre est hs ensuite pour une raison inconnue. c’est ça ? 

ps : quand je mets mon tournevis testeur sur la jonction qui rentre dans le trou du mur Il y a du jus 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Ain
papyjo78 a écrit:
alex_V a écrit:Bonjour,

Sans être électricien, vous dites que vous prenez des chataignes en ouvrant les robinets, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre qu'il y a un problème quelque part avec la terre ! Même votre tournevis testeur de courant montrait qu'il y avait un problème ... Un électricien correctement équipé pouvait facilement tester la mise à la terre, valider les tensions entre phase et neutre, phase et terre puis neutre et terre pour déceler un problème, et contrôler l'état de la mise à la terre.

Soit la liaison terre <> réseau d'eau pose problème, soit c'est la terre de votre domicile qui pose problème, et là ce n'est pas le réseau d'eau le problème, c'est votre terre, et votre tableau électrique n'est pas relié à la terre non plus !

Le premier électricien a oublié les basiques de son métier

je vous cite : mon tableau électrique n’est pas relié à la terre ? 

Je pense qu’il est relié par le câble qu’on voit à droite du tableau  Mais la terre est hs ensuite pour une raison inconnue. c’est ça ? 


Le fil de terre qui part de votre tableau doit être relié à un piquet (dans la plupart des cas) qui s'enfonce dans le sol.

Si le fil de terre n'est relié à rien dans le vide sanitaire par exemple, alors ce fil ne sert à rien en l'état. Une mise à la terre, ce n'est pas juste un cable jaune et vert dans le tableau. Vous n'êtes pas électricien donc vous n'avez pas forcément  à savoir ça, le premier électricien que vous avez vu, si. Il aurait dû agir immédiatement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 80 message Yvelines
Ok j'ai
pensé un moment que le tableau n'était peut être pas relié au câble en haut à droite qui va en direction du trou du mur.

ca serait limite une faute du 1er électricien même si je n'en veux à personne.
mardi le second électricien va mettre un ou deux piquets dehors en perçant le mur.
Sur son devis il écrit : amélioration de la terre.

Pour moi ça aurait été mise à la terre puisqu'il m'a dit que j'avais pas de terre.

merci pour votre aide,
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Papy , les phénomènes que vous décrivez sont normaux dans VOTRE installation DEFAILLANTE
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Yvelines
poiluu a écrit:Mais avant mardi , vous pouvez être mort.........


moi ou mon épouse sommes prudents depuis que j’ai fait le tour de la maison avec le tournevis. 
mais vous avez raison. 
.
mon épouse me dit avoir ressenti une fois une sorte de picotements en lavant un peu de vaisselle. Elle pensait canal carpien mais c’était l’eau qui est conducteur. 
On sait que la salle de bain est nickel et wc aussi. c’est tout. 

le tournevis testeur pour un débutant sans expérience c’est un bon truc. 

Ce matin, sur le robinet de cuisine à l’endroit de la ‘ferraille ‘ pas de jus  donc en plus le danger ☢️ existe si c’est un coup oui un coup non. 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Liaison Equipotentielle Secondaire/supplémentaire
Liaison Equipotentielle Principale
papyjo78 a écrit:L.E.S  et  L.E.P  ca veut dire liaison ....?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines










xxxxxxxxxxxxx
RÉSULTAT de L’AMÉLIORATION de la TERRE le 9/4/28 par électricien n°2. 
.
Situation avant intervention 8h-9h30 
.
Pas de prise de terre efficace occasionnant des châtaignes sur tuyauterie et robinetteries. 
L’eau qui coule dans la cuisine picote 🙀

. Mesure prise de terre 0. !!!!!!!
.
Intervention électricien no2 :
- connection d’un cuivre nu 25 mm2 sous tube  Iro de 13 m par raccordement à  l’installation existante ( voir photo ) à 40cm sous tableau 
VERS 
Mur à 8m. 
- percage du trou donnant vers extérieur 
sous sol Hauteurs 1,60m —> extérieur 15cm. 
- Saignée avec petite pelle de profondeur 12cm sur 1,5m puis + 1m. 
- Piquet n1 de 1m relié et enfoncé à 1m. 
-
- prise des mesures 87 ohms 
-
Décision de mettre un second piquet 
donc saignée prolongée de 1m environ sur 12 cm de profondeur et piquet no2 enfoncé  profondeur 1m. 
-
Prise des mesures : 57 ohms  -  2v (? c’est quoi ? ) 
.
Vérification par moi même et mon stylo testeur comme l’aurait fait St Thomas. 
Aucune lumière sur tournevis testeur :
Sous ballon eau chaude, tuyauteries, robinets. 
.
coût 616€ 
.
Intervention terminée. 


Vous en pensez quoi ?
Merci pour votre aide sur ce forum. 



ps : pour rappel  l’électricien no1 avait dit que la terre était à 53 ohms donc ok pour lui malgré châtaignes prise par lui lors de son raccordement d’un tuyau arrivée eau froide Vers tableau qui va à la terre.  
Lors de la mesure de la terre fait par  l’électricien n1 son appareil semblait être en panne ( piles hs ) d’après ce que j’ai vu en regardant sur son épaule. 
l’électricien prenait des châtaignes en
pagaille  ‘électricité statiques d’après lui ) coût 150€
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

Cablette pas assez profondément enfouie avec surtout risque de sectionnement avec un coup de bêche.

Le piquet doit aller au moins à 2m de profondeur ç'est pourquoi je ne mets que des piquets de 2m espacés d'au moins la longueur du piquet.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Et il faut débrancher l'ancienne terre car pas plus d'un fil sur barrette
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Bonnes remarques.

.
Concernant le coup de bêche, j'ai pris des photos pour mettre avec le plan de la maison.
Nous sommes 2 à la maison et mon épouse a bien repéré le trajet du fil.
moi aussi je trouve que 12 cm c'est short.
.
Si il avait longé le mur, peu de risque pour la bêche mais là au plus loin on est à 1,20m du mur.
Je vais peut être du truc en plastic qui prévient qu'il y a quelquechose en dessous. puis mettre 20 cm de terre dessus cette bande.
comme ça si mon épouse par mégarde enfonce son plantoir en plastique sur le fil Elle verra ce truc et se rappellera.
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Malgré les petites imperfections relevées par Rfco , globalement c'est bon.
Comme l'a fait remarqué Rfco , j'aurai supprimé l'ancienne terre , car manifestement elle est coupée quelque part et n'apporte  rien , et on devenait parfaitement  conforme à la norme (pas deux fils sous cette même borne). 
Malgré cette petite imperfection , je l'aurai gardé si elle avait eu une petite efficacité
 
Vos 2 volts c'est ENTRE quoi et quoi ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Yvelines
Rfco a écrit:Et il faut débrancher l'ancienne terre car pas plus d'un fil sur barrette


L’electricien 2 semble dire qu’il n’y a peut être jamais eu de terre puisque zéro. 
( pas vérifié ce zéro par moi ) 
.
connaissant l’ancien propriétaire maniaque (achat en 1993) je serais étonné. 
Il doit être décédé ce brave homme qui a suivi la construction en 1976. 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Yvelines
poiluu a écrit:Bonjour
Malgré les petites imperfections relevées par Rfco , globalement c'est bon.
Comme l'a fait remarqué Rfco , j'aurai supprimé l'ancienne terre , car manifestement elle est coupée quelque part et n'apporte  rien , et on devenait parfaitement  conforme à la norme (pas deux fils sous cette même borne). 
Malgré cette petite imperfection , je l'aurai gardé si elle avait eu une petite efficacité
 
Vos 2 volts c'est ENTRE quoi et quoi ?


c’est peut être pas des volts.
Le gars était fier de dire qu’il n’y avait que 2 soit null  Peut être du jus sur la terre ?  y avait plus de 110 ? avant son intervention. 
Pour les plus de 50 ohms qui, d’après lui, vont diminuer quand le sol sera tassé. 

Perso j’aurai préféré une 3 eme prise de terre pendant qu’on y était mais il n’en n’avait que 2 dans son camion. 
Messages : Env. 80
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Vous pourrez toujours en rajouter un si vous constatez une perte d'efficacité , le plus gros est fait 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
papyjo78 a écrit:
poiluu a écrit:Bonjour
Malgré les petites imperfections relevées par Rfco , globalement c'est bon.
Comme l'a fait remarqué Rfco , j'aurai supprimé l'ancienne terre , car manifestement elle est coupée quelque part et n'apporte  rien , et on devenait parfaitement  conforme à la norme (pas deux fils sous cette même borne). 
Malgré cette petite imperfection , je l'aurai gardé si elle avait eu une petite efficacité
 
Vos 2 volts c'est ENTRE quoi et quoi ?


c’est peut être pas des volts.
Le gars était fier de dire qu’il n’y avait que 2 soit null  Peut être du jus sur la terre ?  y avait plus de 110 ? avant son intervention. 
Pour les plus de 50 ohms qui, d’après lui, vont diminuer quand le sol sera tassé. 

Perso j’aurai préféré une 3 eme prise de terre pendant qu’on y était mais il n’en n’avait que 2 dans son camion. 

A mon avis ç'est 2 volts entre neutre et terre
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Si c'est cela , on peut passer outre  
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 18 juin 2024 à 06h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir