Retour
Menu utilisateur
Menu

Baisse de pression sur circuit de chauffage

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour
je me permets d'écrire sur ce forum car je me retrouve face à une incompréhension sur une baisse de pression de mon circuit de chauffage.
Pour résumer, j'ai une baisse d'environ 0,6 bars, qui, au début, arrivait au bout de 6 mois, et au fil du temps, c'est devenu de plus en plus fréquent (début février c'était tous les deux jours).

Concernant l'historique : j'ai une chaudière gaz à condensation frisquet hydromotrix installée en 2018, sur un circuit de chauffage dans une maison qui date de 1999 (radiateurs acier d'époque). Nous lui avons installé un pot à boue.

En 2021, nous avons eu le premier problème de baisse de pression. Nous avons fait passer notre chauffagiste, qui a vérifié le vase d'expansion, la soupape de sécurité, et pour traiter ponctuellement le problème, nous a injecté du Sentinel Leak Sealer. Nous avons passé au peigne fin les radiateurs (pas de fuite apparente, pas d'humidité au toucher), ils sont tous en bitube PER dans la chappe, donc peu de risque que la fuite soit dans les PER.

Nous avons fait une déclaration à notre assurance. Comme le produit Sentinel a une durée de vie d'environ 2 ans, nous avons attendu avant de faire venir l'expert de notre assurance. En 2023, les baisses de pression sont revenues, de manière de plus en plus fréquentes, jusqu'à début février (où nous devions remettre de l'eau tous les deux jours), où nous avons décidé d'isoler la chaudière du circuit de chauffage et de couper le chauffage.
L'expert est venu en mars, on a remis en marche le chauffage, il a fait ses analyses avec une caméra thermique et un humidimètre, et nous avons reçu son rapport.
Il dit simplement qu'il n'y a aucune fuite au niveau des radiateurs, aucune fuite dans le réseau PER visible à la caméra thermique, bref, le seul problème qu'il a relevé dans son rapport était qu'il y avait un goutte à goutte au niveau de l'évacuation des eaux de condensat de la chaudière... à condensation. Bref, le seul problème que l'expert a vu semble être un fonctionnement normal d'une chaudière à condensation, qui condense.
En gros, il renvoie la balle dans un dysfonctionnement de la chaudière (récente), pour laquelle nous avons fait vérifier toutes les pièces annuellement et régulièrement, vu qu'au bout de trois ans de vie, nous constations ce problème de baisse de pression.

Il me reste donc trois possibilités, mais pour lesquelles je ne suis pas convaincu (vous pourrez peut être me donner des contre-exemples ou d'autres problèmes potentiels) :

-Le disconnecteur, qui n'a jamais eu de problème, quand nous avons isolé la chaudière du circuit de chauffage, s'est mis à goutter, pendant deux semaines. Désormais, il ne goutte plus du tout. Pourrait-il être responsable d'une baisse de pression de 0,6 bars ? Si oui, comme il n'est pas connecté au réseau d'eaux usées, j'aurais du observer une flaque dessous, ce qui n'était pas le cas.

-l'expert, bien qu'il ne l'ai pas mis dans son rapport, nous a indiqué à l'oral, lors du passage à la caméra thermique, qu'un de nos radiateurs était emboué sur 1/3 (un H22 60cm htx70cm longueur). Vu l'expert, je ne sais pas si c'est effectivement un embouage du radiateur ou simplement la montée en température qui prenait du temps, étant donné que cela fait trois semaines qu'il n'y avait plus de chauffage. Lorsque la chaudière a été mise en place, il y a eu un rinçage du circuit de chauffage, mais pas un désembouage. Serait-il possible que, lors de la circulation d'eau, de gros paquets de boue soient ponctuellement remis en circulation et canalisés par le pot à boue, ce qui entrainerait un volume supplémentaire sur le réseau, qui expliquerait cette chute de tension ?

-enfin, les radiateurs acier ayant 25 ans, est-ce possible qu'ils soient tous en état de corrosion intérieure suffisamment importante pour que l'eau détériore le corps de chauffe des radiateurs, et entraine cette chute de tension, sans qu'il n'y ait le moindre signe de dégradation extérieure ? C'est la seule explication qui me permet de comprendre pourquoi le Sentinel (qui traite les microfuites) permet de réduire les chutes de tension.

Sans vouloir dire de bêtises (au pire je ne serai pas le premier), j'avais calculé le volume d'eau de notre réseau de chauffage, autour de 150l (je n'ai pas gardé la feuille sur laquelle j'avais fait les calculs), la baisse de 0,6 bars représentait environ 5cl (tous les deux jours) si je ne me suis pas trompé (le contraire est tout à fait possible).

Avez vous d'autres idées ?
Je vous remercie
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Que dit le mano en chauffe? En isolant reseau et chaudiere, a supposer que vous ayez bien fait cela a froid, que les vannes soient etanches, avez vous pu tirer des conclusions? Moi je mettrai bien une piece sur le vase. La premiere fois il l a regonflé, ca a permis de gagner du temps, c tout.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Depuis que nous avons isolé la chaudière, la pression reste stable à 1,5 bars. Si le vase était percé, cette pression devrait normalement baisser. ce qui n'est pas le cas depuis février.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ok, tres bien.Et lorsque vous ouvrez les vannes d isolement avant de redemarrer la chaudiere, la pression de 1,5 s ecroule?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
ingirumimusnocte a écrit:Depuis que nous avons isolé la chaudière, la pression reste stable à 1,5 bars. Si le vase était percé, cette pression devrait normalement baisser. ce qui n'est pas le cas depuis février.

Sans fuite externe si la membrane du vase est percée la pression peu rester stable, les 2 chambres sont communicantes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour, pour Exocet : la pression ne bouge pas tant que le chauffage n'est pas lancé.
Pour Ytec : Si je comprends bien votre remarque, quand la pression varie en période de chauffe, la membrane, si elle est percée, peut ne fuir que dans une certaine position, et à 1.5bar, elle reprend une position dans laquelle le "trou" se referme ?
Nous avons jusqu'à présent fait confiance à notre chauffagiste pour le contrôle des pièces maîtresses de la chaudière, mais votre remarque me fait douter. Je vais vérifier ce week end s'il y a de l'eau dans le vase d'expansion. Je vous tiens informé. Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
ingirumimusnocte a écrit:Pour Ytec : Si je comprends bien votre remarque, quand la pression varie en période de chauffe, la membrane, si elle est percée, peut ne fuir que dans une certaine position, et à 1.5bar, elle reprend une position dans laquelle le "trou" se referme ?

J'écrivais que si la chaudière ne fonctionne pas, si la membrane du vase est percée la pression reste stable si il n'y a pas de fuite dans le circuit. Donc le vase peut être défaillant sans pour autant constater une baisse de pression lorsque la chaudière est à l'arrêt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Savoie
ingirumimusnocte a écrit:Bonjour, pour Exocet : la pression ne bouge pas tant que le chauffage n'est pas lancé.
Pour Ytec : Si je comprends bien votre remarque, quand la pression varie en période de chauffe, la membrane, si elle est percée, peut ne fuir que dans une certaine position, et à 1.5bar, elle reprend une position dans laquelle le "trou" se referme ?
Nous avons jusqu'à présent fait confiance à notre chauffagiste pour le contrôle des pièces maîtresses de la chaudière, mais votre remarque me fait douter. Je vais vérifier ce week end s'il y a de l'eau dans le vase d'expansion. Je vous tiens informé. Merci.

Bonjour,

si votre pression à froid reste stable en mode statique dans tous le réseau hydraulique c'est que votre réseau ne semble pas présenter de fuite.
Par contre si la membrane du vase est défaillante alors lorsque la chaudière monte en température le vase ne joue pas son rôle et donc ca fait cracher à la soupape de sécurité puis lorsque ca rebaisse en température la pression baisse tout simplement.
Sur le vase d'expansion il y a une petite valve, déjà vous pouvez appuyer dessus pour voir si il sort de l'air ou de l'eau.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Forcez le chauffage, si mano monte en fleche 2 a 2,5 3 bars, votre vase est degonflé ou hs.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 13h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir