Retour
Menu utilisateur
Menu

Conducteur de terre, petite longueur : conducteur nu en 25mm2, ou isolé en 16mm2 ?

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Bonjour,

Mon piquet de terre sera à environ 1m, à la verticale, du tableau. Juste en-dessous, quoi.

Est-ce pertinent, dans ce cas, d'utiliser entre le piquet et la barrette de coupure un câble nu de 25mm2, pour passer ensuite en 16mm2 isolé depuis la barrette jusqu'au tableau ?

Ou est-il tout à fait acceptable de n'utiliser que du 16 carré isolé ?

Merci
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Vous pouvez tout passer en 16mm² isolé. C'est conforme
le raccordement au piquet doit rester accessible , ceci pour pouvoir surveiller une éventuelle oxydation du contact piquet câble
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Nous les électriciens nous avons pour habitude,
du piquet de terre a la barrette de coupure,
de utiliser une fil cuivre nus de 25 mm2,
et de la barrette de coupure au tableau électrique,
un fil isolé de même section que le fil qui alimente le tableau électrique.
( en sortie du disjoncteur ENEDIS ou EDF )

Vous pouvez suivre les bons conseilles de Monsieur Poillu.

Et ensuite il vous faudra mesuré la prise de terre,
avec un telluromètre,
elle devra être inférieure à 100 ohms,
avec des interrupteurs différentiels de 30 ma de fuites de courants.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message
La mise à la terre d’une installation électrique est essentielle pour assurer la sécurité des personnes et protéger les équipements. Voyons les recommandations concernant la section du conducteur de terre selon la norme NF C 15-100.
Le conducteur de terre relie la prise de terre à la borne principale de terre (ou barrette de mesure) dans le tableau électrique.
Sa section doit être au moins de 25 mm² en cuivre nu ou 16 mm² en cuivre isolé vert/jaune.
Il est important de choisir le bon type de câble pour assurer une connexion fiable et sécurisée.
Pour relier la barrette de coupure au répartiteur de terre du tableau électrique (le conducteur principal de protection), vous pouvez utiliser un câble de terre en cuivre isolé de 16 mm².
Ce câble doit être de couleur vert-jaune pour l’identifier comme conducteur de terre.
Le fil isolé est plus pratique à manipuler et offre une meilleure protection contre les dommages mécaniques.
La boucle à fond de fouille (câble de cuivre nu de 25 mm²) est une excellente solution pendant la construction du bâtiment 
Les piquets de terre enfoncés verticalement (en acier galvanisé) sont couramment utilisés pour la mise à la terre des bâtiments existants.
Le conducteur en tranchée est utilisé lorsqu’on réalise les tranchées d’alimentation d’une maison.
En résumé, pour votre cas spécifique, l’utilisation d’un câble isolé de 16 mm² entre la barrette de coupure et le tableau électrique est tout à fait acceptable. Assurez-vous de respecter les normes pour garantir la sécurité de votre installation électrique
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir