Retour
Menu utilisateur
Menu

Dalle beton non conforme ? Comment corriger ?

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Bonjour,
J'ai confié à un artisant la réalisation d'une dalle béton pour une future terrasse (gres cerame sur plot) .
Dimension profondeur = 340cm / largeur = 560 (centré sur baie vitre de 400cm)
Elle a été effectué en mon absence.

Après réalisation, j'ai identifié plusieurs problèmes potentiels :

Pb-1) pente non conforme : 1% sur la premiere moitié mais pente quasi nulle sur la seconde moitiée (c'est flagrant apres une averse, eau stagnante)

Pb-2) la dalle est très haute : elle ne reste qu'une marche de 3cm avec bas du seuil bétonnée de la baie vitrée.

Pb-3) il a très peu de jeu entre la dalle et la facade de la maison : une bande périphérique bleue (mousse) a été inserée mais moins large que l'epaisseur de la dalle. Donc en partie supérieure, la dalle touche quasiment l'enduit ou le seuil de la baie. (il y a tout de meme un micro jeu de 1mm)

Pour le pb-1, ya pas débat. Il faut corriger mais comment ?

Solu-1a) Proposition initiale de l'artisant : Recréer la pente avec ajout de réagrééage ou chape sur la dalle existante.
=> Etant donné le Pb-2) , je ne souhaite pas réhausser davantage la dalle. Car on arriverait quasi tangente au pied de seuil

Solu-1b) "Poncer" la dalle sur la seconde moitiée pour retouver une bonne acceptable : on evalue à 1cm l'épaisseur à à décaper
=> je n'y connais rien, mais ca me semble énorme ?

Pour les pb-2 et pb-3, est ce un vrai problème ? J'ai obtenu 2 avis divergent, dont un avis favorable (i.e. pas de problème) de la part de mon ancien constructeur (qui aurait tout intérêt par sécurité à remettre en cause le travail de l'artisant (realisé hors contrat de construction)

D'ailleurs est-il conseillé de réaliser un joint entre la dalle/facade et dalle/seuil ? Idem je trouve des avis contradictoire.

Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.

===PB1===


==PB2====


==PB3===




Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création et la décoration d'un jardin...

Allez dans la section devis paysagiste du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-47-devis_paysagiste.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre (76)
Cet artisan n'est certainement pas maçon au vu du travail fini !
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour
gilles2776 a écrit:Cet artisan n'est certainement pas maçon au vu du travail fini !

+1

ljn a écrit:
Pb-1) pente non conforme : 1% sur la premiere moitié mais pente quasi nulle sur la seconde moitiée (c'est flagrant apres une averse, eau stagnante)

Pb-2) la dalle est très haute : elle ne reste qu'une marche de 3cm avec bas du seuil bétonnée de la baie vitrée.

Pb-3) il a très peu de jeu entre la dalle et la facade de la maison : une bande périphérique bleue (mousse) a été inserée mais moins large que l'epaisseur de la dalle. Donc en partie supérieure, la dalle touche quasiment l'enduit ou le seuil de la baie. (il y a tout de meme un micro jeu de 1mm)


ljn a écrit:
Pour le pb-1, ya pas débat. Il faut corriger mais comment ?

Solu-1a) Proposition initiale de l'artisant : Recréer la pente avec ajout de réagrééage ou chape sur la dalle existante.
=> Etant donné le Pb-2) , je ne souhaite pas réhausser davantage la dalle. Car on arriverait quasi tangente au pied de seuil

Solu-1b) "Poncer" la dalle sur la seconde moitiée pour retouver une bonne acceptable : on evalue à 1cm l'épaisseur à à décaper

je n'y connais rien, mais ca me semble énorme ?

solution 1-b sachant que le minimum est 1% de pente partout = d'un bout à l'autre pour évacuer l'eau ailleurs que dans la salle.
Vu le descriptif (dimensions et pb sur "la moitié"), le "on évalue à 1cm..."  semble faible.

et dans votre région, si c'était pour moi, le 1% ne me conviendrait pas... mais ce n'est pas pour moi.

"énorme" par rapport à quoi ? 
si c'est en charge de travail, effectivement ce n'est pas rien mais si le boulot était fait correctement

et n'allez pas plaindre ce **** qui a fait du boulot de cochon hors norme sur toute la ligne et qui ose proposer un ragréage !!!
et vous n'évoquez pas l'épaisseur des dalles sur plot


ljn a écrit:Pour les pb-2 et pb-3, est ce un vrai problème ? J'ai obtenu 2 avis divergent, dont un avis favorable (i.e. pas de problème) de la part de mon ancien constructeur (qui aurait tout intérêt par sécurité à remettre en cause le travail de l'artisant (realisé hors contrat de construction)

-OUI ce sont de VRAIS pb...

l'ancien constructeur ? c'est toujours la maison de votre récit ? Si la réponse est "oui" le cst a tout intérêt à  donner un avis favorable au travail de ***** : en cas de sinistre ce sera "la faute à la terrasse" -et il aura raison-
j'ai un doute car vous n'avez pas répondu au dernier mess...
la construction doit être terminée depuis 2015 ? il reste 1 an de décennale ...

Pourquoi j'ai cherché ?  pour "voir" si la terrasse était prévue depuis le début pour les fondations et votre pb-3 mais je ne comprends pas vos photos par rapport à cette construction (où est cette terrasse ?)

ljn a écrit:Pb-3) il a très peu de jeu entre la dalle et la facade de la maison : une bande périphérique bleue (mousse) a été inserée mais moins large que l'epaisseur de la dalle. Donc en partie supérieure, la dalle touche quasiment l'enduit ou le seuil de la baie. (il y a tout de meme un micro jeu de 1mm)

 
il n'y a pas que le béton de surface de la terrasse qui doit être désolidarisé mais l'ensemble de la dalle ;
à plus forte raison si la maison est sur VS et la terrasse coulée 9 ans plus tard à quelques mm, peut-être sans coffrage intégral, direct sur la pelouse ou presque (*)...
en clair : les risques que la terrasse s'affaisse sont loin d'être nuls... et c'est l'ensemble qui entraînera le tout...

enduit maison : 15cm au dessus du terrain fini ...
dalle BA : 12cm ...

(*) il doit y avoir  +- 3cm entre le haut de terrasse et le début de l'enduit (photo 1) ... cette terrasse est coulée sur la pelouse ?


ljn a écrit:D'ailleurs est-il conseillé de réaliser un joint entre la dalle/facade et dalle/seuil ? Idem je trouve des avis contradictoire.


En cherchant encore, vous pourrez certainement trouver des avis disant "c'est mieux de faire la moitié à touche-touche et l'autre partie autrement " voir même  1 tiers ... 1 tiers ... et le 3ème pour tests...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
***** a écrit:Bonjour


Merci Elisa ***** pour cette réponse exhaustive.

Effectivement, il s'agit d'une nouvelle construction, pas celle du mon recit de 2015 ;)

Pour la preparation du support, il a y eu un décaissé de -25cm par rapport au seuil de la baie vitrée. Le reste du terrain (pelouse) est à environ -10cm toujours par rapport au seuil de la baie.
Geotextile + Gravier 0/20 compacté
La dalle fait 10cm environ
Le plus terrible, c'est que je n'arrive pas à savoir si elle a été féraillée (je commence à douter)

Par contre la dalle est bien desolidarisée de la maison (bande bleue sur les 3/4 de l'epaisseur de la dalle). C'est juste en surface qu'il n'y pas de bande et que ca touche quasi (cf.photos)

Effectivement ce n'est pas un macon. J'ai pris, peut etre à tord, un paysagiste pour les travux exterieurs.

Mais bon, on ne va remonter le temps. Donc j'essaye de trouver des solutions. Je comprends qu'il n'est pas impossible de poncer 1 ou 2cm de beton. En espérant qu'il y parvienne, faut il prevoir un reagreage ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
gilles2776 a écrit:Cet artisan n'est certainement pas maçon au vu du travail fini !


Et donc... 🤔
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre (76)
ljn Et donc, il faut refaire tout le travail dés le début par un maçon sérieux, au frais de ce pseudo maçon. Car payer pour avoir un résultat comme celui-ci, c'est franchement abusé, demandez-lui si il accepterai cela chez lui.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 3000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour, merci gilles2776 tout est dit, c'est clair net et précis ;

et tellement plus simple que de perdre mon temps à faire des réponses détaillées ET totalement inutiles , 'faut absolument que je m’entraîne

bonne fin d'aprèm  à tous.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Est-ce que c'est conforme aux plans d'exécution que vous avez fourni ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Est-ce que c'est conforme aux plans d'exécution que vous avez fourni ?


Que voulez vous dire par plan d'execution ?
Pour rappel, il s'agit d'une dalle pour future terrasse sur plot realisée un paysagiste.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
***** a écrit:Bonjour, merci gilles2776 tout est dit, c'est clair net et précis ;

et tellement plus simple que de perdre mon temps à faire des réponses détaillées ET totalement inutiles , 'faut absolument que je m’entraîne

bonne fin d'aprèm  à tous.


Eh bien non pas du tout merci. La réponse de gilles2776 ne m'est d'aucune utilité.
Je sais bien que l'artisant a merdé. Et la solution de tout cassé pour tout refaire, facile à dire mais c'est vraiment le scénario ultime.

Si d'autres contributeurs ont d'autres solutions alternatives à me conseiller, je suis preneur.

On va tenter de recupérer une pente "acceptable" avec une raboteuse à beton. Resultats en fin de semaine ..
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
ljn a écrit:
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,

Est-ce que c'est conforme aux plans d'exécution que vous avez fourni ?


Que voulez vous dire par plan d'execution ?
Pour rappel, il s'agit d'une dalle pour future terrasse sur plot realisée un paysagiste.

Oui, pas de plan quoi... on s'en doutait.
Peut être que la réalisation est conforme aux consignes (ou à l'absence de consignes).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Manu-d.en-haut a écrit:
Oui, pas de plan quoi... on s'en doutait.
Peut être que la réalisation est conforme aux consignes (ou à l'absence de consignes).


Je ne comprends pas votre remarque, vous avez deja vu des plans d'execution pour une dalle de jardin ! encore moins, spécifié sur ces plans, la pente à respecter et les jeux de dilatation ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
C'est bien la preuve que c'est utile.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Je vous partage mon REX, si ca peut aider d'autres internautes dans le meme cas :

Avec une raboteuse à béton (et non pas une ponceuse), il a été possible de récupérer un stricte minimum de pente. C'est donc faisable de raboter 2cm de béton sur une dalle même si c'est laborieux et si ca génère une tonne de poussière. Ce n'est pas parfait, la pente n'est pas regulière, cela mériterait une deuxième passe.
A suivre ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Episode N°2 : maintenant que la pente est corrigée, il faudrait combler les irrégularités du rabotage. L'artisant propose un réagréage.
D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, le réagréage est bien adapté si l'on y appose un revêtement (carrelage collé par exemple), et pas forcement adapté ni pérenne pour rester à l'air libre surtout en exterieur (on prevoit de poser du carrelage sur plots).

A votre avis, pour une pose sur plot, il vaut mieux
1) laisser la dalle telle que (rainurages et "creux")
2) effectuer un réagréage (produit spécifique ?)
3) effectuer une chape
5) ou simplement appliquer du mortier aux endroits les plus problématiques (quid de l'accroche) ?

Merci d'avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour,

Merci de nous partager une photo de l'état de la terasse pour se rendre compte du rainurage et des creux.

Moi je ferai l'option 1, si les plots sont stables. Et je demanderai une remise substencielle, voire une prestation complémentaire à ce paysagiste pour le préjudice.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Voici une photo après avoir arrosé abondamment la dalle. On identifie les flaques.
Pour les rainures, après avoir testé avec les plots, ça ne semble pas poser un gros souci, cela semble stable.
Reste le pb d'eau stagnante, mais est ce un réel problème pour une pose sur plot ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 17 septembre 2024 à 13h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis entretien jardinArtisan
Devis entretien jardin
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : créer une jolie haie de jardin
Guide : créer une jolie haie de jardin
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
18 idées pour votre allée de jardin
18 idées pour votre allée de jardin
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir