Bonjour à tous,

J’ai en projet de mettre un spa sous terrasse couverte, le câble 3g6 mm2 relié en direct à un disjoncteur différentiel de 32 A est en attente mais ne dépasse que de 30 cm du mur (voir photo), sur la notice (seconde photo) il est inscrit que le câble doit dépasser d’un mètre, je comprend que le branchement doit se faire dans le coffre du spa (boîte de dérivation interdite)
Que comprenez vous ?
Quelle solution ai-je?
Merci d’avance


Messages : Env. 100
Dept : Eure
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Aisne
Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour atteindre le coffre du spa sans tension excessive. Si le câble actuel est trop court, vous devrez peut-être le remplacer par un câble plus long. Vous avez raison de noter que les boîtes de dérivation sont interdites pour le branchement du spa. Le câble doit être directement connecté au coffre du spa. Assurez-vous que le coffre du spa est accessible et qu'il respecte les normes de sécurité. Le câble doit être relié à un disjoncteur différentiel de 32 A. Vérifiez que le disjoncteur est correctement dimensionné pour le spa et qu'il est adapté à une utilisation en extérieur.
Messages : Env. 10
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,
Faudra tirer un 3G6 souple du tableau. Souple car cela facilitera le travail mais pas certain de la faisabilité car pas toujours possible (câble coincé). Vous le saurez rapidement en essayant de tirer l'existant (en ayant préalablement attaché le nouveau câble à celui existant).

Et attention, le 1m supplémentaire ce n'est pas à partir du mur, ce n'est pas le dépassement du mur...il faut prendre en compte la distance à l'emplacement supposé du spa et y ajouter 1m.
Exemple, si le spa se trouve à 5m de la sortie du câble du mur c'est alors 5m + 1m de longueur de câble.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
pas besoin de repasser un câble:
et pourquoi ne pas repartir tout simplement depuis la boite en photo si il y a bien du 3 G 6mm² qui arrive et sous disjoncteur 32 A
quitte à remplacer cette boite trop petite pour relier un câble avec les trois fils 6 mm² mais ça rien de plus facile
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, parental25 j'ai failli dire la même chose que toi, mais fredeud , doria786 , et gnangnan1er prétende que c'est interdit, et la fiche technique du spa va dans ceux sans, personnellement je ne comprends pas pourquoi cela serait interdit !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Heuh je n'ai rien prétendu...je n'affirme pas que l'on peut ou pas, je lis juste le texte indiqué sur la photo des spécifications du fabricant.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, excuse moi, donc on est bien pareil tous les deux, on ne comprend pas la raison pour laquelle le fabricant écrit cela. ! Crying
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Quelle est la puissance consommée de ce spa ? Serait intéressant de connaître.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
la notice dit bien boite de dérivation interdite, là je ne vois pourquoi   car rien la dessus sur la NF 15100
J dirais que question sécurité on en est loin sans boite car en attente d'au appareil le câble est libre donc potentiellement dangereux, les consuels n'aiment pas ça du tout
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non, 5g2.5 en triphasé, ou 3g6 en mono, mais cela ne dit pas pourquoi une boite de dérivation est interdite
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:Non, 5g2.5 en triphasé, ou 3g6 en mono, mais cela ne dit pas pourquoi une boite de dérivation est interdite

salut
j'ai édité mon message 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR j ai déja eu le cas vu avec un consuel.Les boites de dériv et pc sont interdite a cause de:en cas de débordement ou fuite sous le spa qui ne doit pas envahir d'eau la boite ou la pc(en interieure..montée du niveau).Voila ce que l'on ma éxpliqué.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Honnêtement, je ne comprend pas .... le SPA n'est pas fourni avec un câble ? Si non, j'ose espérer que le coffret de raccordement est prévu pour être étanche. Ensuite, concernant le raccordement sur la boite pourquoi c'est interdit si elle est dans le volume 2. C'est bien ce qui est dit dans la partie 701 de la NF C 15-100 ... non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 05h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir