Bonjour à vous. 
Je suis actuellement en train de créer un appartement à l'étage pour y habiter. je viens de voir un sous-traitant d'ENEDIS pour établire un devis pour la création et l'installation du compteur et disjoncteur d'abonné.

Il m'a dit qu'ils me positionnaient le compteur linky où je voulais et que par contre, je devais prévoir depuis l'arrivée au mur, une goulotte / gaine / fourreau correspondant à ma charge afin qu'ils puissent alimenter le linky dans la GTL.
Peut-il y avoir un câble "ENEDIS" qui circule sous goulotte apparente ou dans un doublage contre un mur dans le plancher/plafond bois en appartement?  Comment signaler le câble?

Autre question, l'alimentation depuis le réseau public est beaucoup plus simple depuis le mur sud (pas de demande d'autorisation d'ancrage aux voisin, pas de rue à traverser) mais le compteur sera loin de l'entrée. Est-ce que cela peut poser un problème concernant le passage du CONSUEL vu que dans une rénovation lourde, tout doit se trouver dans la GTL et que cela doit se trouver à proximité de l'entrée?

Je trouves des information pour les maison individuelle mais pas pour un appartement à l'étage.

J'ai essayé de poser quelques question au technicien ENEDIS mais il ne m'a donné aucune information.

Quelqu'un aurait-il des réponses ou information sur ces sujets? 

merci à vous
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, votre question et compliquer à comprendre, ce qui explique que personne ne vous a répondu, faites nous un plan et des explication plus claires .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour et merci; j'ai un peu avancé... mais je ne suis pas encore arrivé à avoir un technicien de ENEDIS pour précisions.

en fait,à priori, j'ai trouvé le terme: mon problème porte sur le branchement de dérivation individuelle. Si quelqu'un a des infos sur les normes et les détails?

Au rendez-vous, le chargé d'étude m'a dit qu'ils alimentent le compteur et disjoncteur d'abonné où je veux. (cf plan) Il m'a dit que Je dois prévoir la goulotte jusqu'à la GTL




J'ai trouvé ce document (cf page 17)  branchement ENEDIS norme 14-100
mais j'ai du mal a en savoir plus

-> Ce type de goulotte conviendrait-elle: cf lien goulotte. elle a l'air "homologuée" mais il y a peut-être des référence classiques.  
-> Peut-on arriver sur le côté de la GTL? quelle goulotte ou gaine à l'intérieur même de la la GTL? 
-> aussi, peut-on la cacher ensuite parce que ça passera en plein milieu du salon
-> Faut-il aussi que je prévois la platine pour le compteur et disjoncteur d'abonné ou est-ce une obligation de ENEDIS?

[url=https://files.forumconstruire.com/images/ap/appartement-branchement-jpg-stor-661beca34d14c846480.jpg][/url]

---
L'autre question était que le compteur se trouve à l'étage et l'accés de l'appartement au rdc.(il y aura quand même aussi une porte à l'étage. Est-ce que la distance de l'entrée peut poser problème d'après vous pour le consuel? que je ne  sois obligé de payer en plus un déplacement de compteur ENEDIS  

C'est un peu long désolé...
J'espère que c'est un peu plus clair avec le plan... Dans tous les cas, merci beaucoup pour votre retour!
Je retenterai aussi de joindre ENEDIS. Ils devraient me transmettre une étude prochainement. J'espère qu'il y aura des détails...  mais j'aurais bien aimé avoir des retours si jamais,
merci
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, la goulotte sur votre lien convient, oui, vous pouvez arriver sur le côté de la GTL.Non, vous ne devez pas la cacher, mais personne ne viendra contrôler par la suite. ! Vous ne posez rien a l'interieur de votre GTL, c'est ENEDIS qui passera le câble, vous devrez fournir deux supporte de platine si vous voulez que le compteur et disjoncteur Enedis soit poser sur la GTL , c'est enedis qui fournie la platine .
Pas de problème que le compteur soit à l'étage, du moment ou vous ne sortez pas de l'appartement pour aller à une annexe .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonsoir, Merci beaucoup pour toutes ces réponses claires! et rassurante pour la distance de la porte d'entrée.

Pour l'installation, Je pensais partir sur du schneider.
Pour la platine, j'avais vu qu'il existe une platine adaptée à la gtl schneider, mais si c'est ENEDIS qui pose dans la GTL  c'est universel alors?
avec un tableau de communication comme ça

Sinon, je mets le schéma imaginé pour la GTL; 



Qu'en pensez-vous? j'ai un doute sur le haut. faut il une réserve pour l'alimentation ENDIS une norme à prévoir?

-> J'ai vu aussi qu'à prori, la GTL pouvait ne pas aller jusqu'en bas si toutes les sorties passaient par le haut. Ce serait possible? car j'ai un décroché de mur en partie basse jusqu'à 80/90cm. (C'est un très vieux bâtiment et y'a plein de décrochés partout...)

-> comment faire pour la mise à la terre dans ce cas là. mon/mes piquets seront au rdc... un tube irl qui court?, une gaine?
J'espère que ça ne fait pas trop de points...Vous remerciant
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non normalement, on met plutôt le compteur Enedis en bas, car le disjoncteur doit être entre 90 cm et de 1.80 cm de hauteur, la DTI en haut, car on y accède moins souvent. Votre configuration peut aller, mais c'est très juste en hauteur, et moins pratique.
Il n'y a pas de norme pour la hauteur au-dessus de la GTL, mais Enedis n'aime pas que la goulotte API touche le plafond, il demande qu'il y ait quelques centimètres de libre au-dessus.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Tarn
C'est vrai que le compteur en haut, c'est peut-être pas top... 
à ce moment là, je dois peut-être prévoir de réserver un espace pour ENEDIS dans la GTL en descendant tout le long?
Est-ce qu'ils peuvent descendre dans la GTL par la droite pour alimenter leur matos?
Parce-que s'ils traversent et "bloquent" la GTL en haut en horizontal, j'aurai moins de place pour mes gaines...
Ou alors, je dois prévoir quelque chose comme ça :un épanouisseur en partie haute
qu'en pensez-vous
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, désolé, je ne comprends pas ce que vous voulez dire ! Inverser juste le coffret de communication, et la platine ENEDIS
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Tarn
Dans ce cas, ça veut dire que la goulotte d'alimentation ENEDIS peut arriver coté disjoncteur ou compteur indifférement alors. (Je pensais côté compteur à gauche)
Dans ce cas, j'inverse et plus de souci. Je mets la goultte NF14-100 de la GTL à droite et c'est bon!
C'est bien ça?
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 10 message Tarn
Oups pardon, je relis aucun sens à ma "réponse".
Si je mets la platine en bas, j'alimente tout vers le haut et plus de souci pour mes gaines, c'est sûr!

Dernière question peut-être si je ne suis pas trop épuisant... Pour la terre, en apparent par endroit, est-ce qu'elle est obligatoirement sous gaine  irl ou ictl . Et y-a-t-il une longueur maxi?
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 10 message Tarn
Merci à vous pour les retours concernant le branchement de dérivation individuelle et la position et l'organisation  du tableau. Je classe en résolu
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 04h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir