Connecteurs pour modules LED dans les spots

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour

Je vais installer des modules LED de Tridonic dans quelques luminaires encastrables au plafond. Ceux-ci seront protégés par les capots de protection thermique. Les luminaires sont fournis avec des douilles GU10, que je n'utiliserai pas - les modules se connectent directement à un connecteur de type domino / Wago.

En cas d'un module défectueux, je dois pouvoir tirer le connecteur à travers le plafond pour la remplacer, donc les connecteurs ne peuvent pas être fixés à quoi que ce soit.

J'envisage d'utiliser des boîtes de dérivation similaires à ceux fournis avec la lampe, mais à 3 pôles :

...mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui est nécessaire, peut-être parce qu'ils ne sont pas fixés en place ?

N'y a-t-il pas de problème parce qu'il s'agit d'un module LED, donc à basse température, ou peut-on craindre que quelqu'un convertisse les lampes en GU10 à l'avenir ?

Pouvez-vous m'aider / me rassurer? Je ne veux pas de problèmes avec le Consuel.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,

Question qui m'intéresse car j'ai en partie les mêmes doutes.

D'abord et avant tout est-ce-que la boîte ci-dessus (la photo) peut être considérée comme une boîte de derivation ?

- Sachant qu'une gaine ICTA ne peut rentrer dedans or il doit bien y avoir une gaine rentrante et une sortante (pour aller au spot suivant)..
- Et si l'on y rentre 2 câbles C2 1,5mm2 3 fils, sans ICTA, entrant et sortant, je ne pense pas non plus qu'il y ait de la place ?
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je prévois d'arrêter l'ICTA où il entre et sort le capot, donc il n'a pas à entrer dans la boîte de dérivation. Je pense que c'est acceptable si le câble est de type 3G1.5 (RO2V).

Peut-on considérer qu'il s'agit d'une boîte de dérivation ? C'est le même type que celui fourni avec la douille GU10, donc j'imagine qu'il est adéquat, protégé par le capot, mais il serait bon d'en être certain. Le connecteur à l'intérieur est conforme à IEC/EN60998-2-2, la même qu'un connecteur WAGO, et je pense qu'il y a assez de place pour 2 câbles.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Ok, ça a du sens perso je vais rentrer le tout dans une petite boite de dérivation avec les icta qui y rentrent et sortent.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Rhone
J'ai maintenant reçu les spots, et il y a une illustration montrant que le connecteur (qui ressemble beaucoup à celui que j'ai posté ci-dessus) peut être éloigné de 20 mm. Il n'est pas fait mention de le fixer, j'imagine donc qu'ils peuvent rester en place à l'intérieur des capots ?




Je vais bientôt devoir les fixer de façon permanente, sans possibilité de les enlever (sauf en faisant des gros trous dans les plafonds), donc j'aimerais quand même avoir des conseils ou être rassuré à ce sujet, si quelqu'un peut m'aider ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le mercredi 03 juillet 2024 à 01h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir