Retour
Menu utilisateur
Menu

Isolation acoustique fine (60mm) des murs intérieurs Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants de ce forum, amateurs comme professionnels, qui aident au quotidien des personnes comme moi dans leurs projets. J'ai en effet lu de manière "cachée" des centaines de posts sur ce forum et y ai trouvé des informations extrêmement précieuses.

N'ayant pas trouvé, dans mes recherches, de réponse collant précisément à mon cas de figure, je me permets donc mon premier message car j'ai début mon gros (à mon échelle) projet de rénovation pour ma résidence principale (maison des années 30).

Les pièces intérieures étant séparées de cloisons en machefer de 6cm d'épaisseur environ, elles n'isolent que peu notamment phoniquement. Je voudrais rajouter un complément d'isolation phonique et dispose de 60mm de place environ (70mm grand maximum) car les portes empêchent plus. Casser les cloisons n'est pas une option car le raccord avec le parquet serait compliqué et elles sont semis porteuses.

Je cherche donc une solution qui permettrait masquer les bruits faibles d'un bureau (clavier, souris, chaise) la nuit notamment. J'ai lu beaucoup de messages sur ce forum expliquant que les cloisons n'étaient qu'une composante de l'isolation acoustique mais en l'état c'est notre levier le plus facile.

J'hésite entre plusieurs choix :
- contre cloison optima de 6.3cm avec 3cm d'isolant, les montants (2cm) + BA13 phonique
- contre cloison optima de 6.8 cm avec 3cm d'isolant, les montants (2cm) + BA 18 (car j'ai cru comprendre sur le forum qu'il fallait de la masse pour l'isolation acoustique) - Je me demande cependant si le système optima peut supporter facilement du BA 18.
- complexe placo+isolant collé type doublissimo de 6cm
- Autre chose?

Je vous remercie par avance pour cet aiguillage, je sais qu'avec cette faible épaisseur cela ne sera pas parfait mais je devrais pouvoir entendre (ou plutôt ne pas entendre) la différence.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

vous pouvez par exemple utiliser ce genre de chose :

https://www.systemed.fr/isolation-interieure/optima-sonic-is[...]e-performante,7383.html

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
Merci pour votre réponse lucienpel ! Je vais utiliser le système optima pour des contre-cloisons mais ne connaissais pas l'existence de cette version phonique ! J'avais également un peu écarté la laine car il m'avait semblé que les performances étaient moyennes mais cette version spécifique doit probablement avoir des performances intéressantes, sans parler du fait qu'elle est continue sur 1,20m contrairement à des systèmes entre montants.

L'idéal serait peut-être ce système avec en plus un placo double peau. Est ce que les systèmes Optima permettent de supporter le poids de 2 plaques?
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

dans l'Avis Technique en 5.12 dans le tableau il est bien mentionné
le cas de 2 BA13 (les poser à joints décalés) .

https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ11946_V2.pdf

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Indre Et Loire
lucienpel a écrit:Bonjour

dans l'Avis Technique en 5.12 dans le tableau il est bien mentionné
le cas de 2 BA13  (les poser à joints décalés) .

https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ11946_V2.pdf

Cdt

Je me suis rendu compte que je n'avais pas vu la notification de votre réponse et ne vous avais donc pas remercié !

J'ai installé le système préconisé en double peau et le résultat est net : le son passe beaucoup moins par le mur et c'est ce que j'attendais. Bien entendu, le plancher et les portes restent une voie d'entrée mais je n'avais pas d'illusion sur le sujet.

Le contrat est donc rempli. un grand merci à vous pour votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

merci, l'essentiel est que globalement vous soyez satisfait.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 15h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir