Retour
Menu utilisateur
Menu

NF-15-100 : Partage d'un fil de terre sur plusieurs réseau de prises

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 70 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à Tous et Toutes

J'ai une question pour être aux normes et ne pas faire n'importe quoi :

Je souhaite amener des fils électriques de mon tableau à une boite de distribution dans ma cuisine pour câbler

- 2 circuits de prises (en 2.5mm2)
- 1 circuit dédié pour le lave-vaisselle (en 2.5mm2)
- 1 circuit dédié pour un chauffage

Je souhaiterais savoir si j'ai le droit de mutualiser le fil de terre dans me boîte de distribution pour ces différents circuits, et donc n'en passer qu'1 seul en 2.5mm2 ou alors 1 pour le lave-vaisselle, un autre pour le chauffage et un dernier pour les prises ou sinon 4 en tout ?

Merci d'avance pour vos réponses,

Arnaud
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, vous avez le droit de faire cela, bien évidement il faut faire cela de façon raisonnable, par exemple, ne pas poser un seul fils pour toute la maison.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La bonne pratique est de passer un fil de terre par circuit.

Néanmoins la norme autorise ce que vous envisagez :

"242.1 conducteur de protection (PE)

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

La bonne pratique est de passer un fil de terre par circuit.

Néanmoins la norme autorise ce que vous envisagez :

"242.1 conducteur de protection (PE)

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase"

Merci beaucoup pour la réponse Carminas
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir