Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation prise Green up ou Schneider mureva Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous ,

Pouvez vous m’aider svp ….je souhaite installer une prise renforcé pour ma voiture électrique , j’ai un tableau secondaire dans mon cabanon de jardin pour ma piscine est il possible d’ajouter la le disjoncteur Green up sur ce tableau ou faut il impérativement que ce soit installer sur le tableau principal ? 

Merci d’avance ☺️
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela dépend de la section du câble d'alimentation de ce cabanon et de la puissance utilisée dans le cabanon simultanément avec la prise.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonsoir , 

Le câble est en 3g6 , et seulement la pompe qui est éventuellement en continu en été , pas de PAC 
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Cela dépend de la section du câble d'alimentation de ce cabanon et de la puissance utilisée dans le cabanon simultanément avec la prise.

Bonsoir

merci pour votre réponse , le câble est en 3g6 . 

pour les équipement un disjoncteur de 16 , 3 de 10 , rien en continu si ce n’est la pompe été seulement (diff de 40a )
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Donc c'est jouable pour mettre une prise renforcée (pas une borne de recharge rapide).
Dernier point à vérifier que j'ai oublié de vous demander : la longueur de la liaison en 3G6²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Bonjour

Donc c'est jouable pour mettre une prise renforcée (pas une borne de recharge rapide).
Dernier point à vérifier que j'ai oublié de vous demander : la longueur de la liaison en 3G6²

Bonjour , 

alors le 3g6 fait 23 mètres de long , et la prise sera brancher à 25 mètres de son disjoncteur (à l’aide bien entendu de l’un câble 3g2,5 ou plus si cela vous semble nécessaire ? 

merci ☺️
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on fait un petit calcul de chute de tension sur la base de 16A :
- 23m de 6² : 1,2%
- 25m de 2,5² : 3,2%
Soit une chute de tension cumulée de 4,4%
La norme autorise 5% (si on suppose que le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal). Donc vous etes dans les clous, mais sans beaucoup de marge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Saone Et Loire
Carminas a écrit:Si on fait un petit calcul de chute de tension sur la base de 16A :
- 23m de 6² : 1,2%
- 25m de 2,5² : 3,2%
Soit une chute de tension cumulée de 4,4%
La norme autorise 5% (si on suppose que le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal). Donc vous etes dans les clous, mais sans beaucoup de marge.

Oui c’est le cas juste en dessous à 50 cm du compteur , un grand merci à vous pour vos informations ☺️
Messages : Env. 10
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis avant-hier à 23h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir