Bonjour !

En souhaitant refaire une partie de mon électricité, je me suis rendu compte que les câbles entre mon compteur d’abonné et mon tableau (qui sont espacés environ de 10m) sont en fait 2 câbles de 6mm2 pour la phase et idem pour le neutre.

En soit, d’après ma lecture des normes, 10mm2 sont suffisamment étant donné que je suis en 6kVa avec un disjoncteur abonné de 45A max.

Mais :
1) est-ce convenable d’avoir non pas deux câbles de 10mm2 mais 2x2 câbles de 6mm2 ?
2) ces deux câbles arrivent trop court au tableau et ont été rallongés via un domino où sont connectés 3 câbles (les deux de 6mm2 et un de 10mm2 sur une dizaine de cm qui termine au tableau). Trois câbles dans un gros domino, c’est pas aux normes, si ? Et comment faire pour les rallonger à ce moment là ?Je comptais faire une épissure pour rallonger chacun des brins de 6mm2, puis sertir les deux brins dans une cosse.Serait-ce ok?

Merci de votre aide !
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Marne
En lisant sur ce forum, j'ai cru comprendre qu'interposer un mini tableau avec deux borniers (voir un interrupteur sectionneur ?) et simplement connecter un bornier à l'autre pouvait être une solution plus standard ?

Parce qu’il manque pas grand chose pour atteindre le tableau, et il y a justement la place de mettre un mini tableau juste à l’endroit où la rallonge actuelle a été faite.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le mieux serait de tout changer !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

+1

Remplacer tout cela par un 2X10² voire même 2X16² (afin que ce soit évolutif) de la bonne longueur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci pour vos réponses, je vais tout faire pour les remplacer. Cependant, ça ne va pas être chose facile, la maison est ancienne et les câbles passent à travers le mur de la cuisine puis la dalle puis la cave... supposons que je n'arrive pas à tirer les câbles en 10/16, que conseillerez vous ?

Et pour ma culture : les WAGO 221 indiquent une intensité max de 32A, donc je ne pourrais pas en utiliser pour rallonger ces 6mm2 ? Ça ce serait la solution la plus simple, mais c’est ce qui m’avait poussé à chercher la solution de l’epissure (qui en fait n’est pas aux normes?)
Et qu’en est-il d’un domino ? Y-a-t-il un max aussi ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci à vous deux, vos réponses m'ont donné le courage de faire les choses correctement. J'ai tiré à l'instant deux câbles en 16. Ce fut coton et j'ai dû faire une grosse saignée dans ma cuisine, mais j'avais prévu de faire de l'enduit dans tous les cas... Et en 16mm2, autant que ce soit fait une bonne fois pour toute ! Encore merci pour votre réactivité
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Très bonne chose de faite !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 19h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir