Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Bonjour,

Pour la commande d'une pompe, j'ai un manostat (commande pneumatique). Celui-ci aurait dû rester dans le coffret d'alimentation comme prévu par le fabricant, bien au sec, mais pour des raisons que j'ignore, il a été mis à l'extérieur (cela évite de tirer le tube jusqu'au coffret).

J'ai remarqué un problème au niveau du relais électrique (bourdonnement à la mise sous tension). Je l'ai testé séparément, il est OK. Mais je constate que le défaut vient de la commande du relais par le manostat, qui, en circuit ouvert, devrait avoir une résistance infinie, or je mesure 500 K ohms.

Question 1 : je pense que le problème vient du manostat qui n'est pas prévu pour l'extérieur, dans un milieu humide. Peut-on encapsuler ce genre de composant dans un gel (je ne connais pas bien le fonctionnement de ce composant, y a t-il un échappement d'air nécessaire ?) ?

Question 2 : le relais dans le coffret a une commande en 230V. Cela veut dire que le manostat à l'extérieur voit du 230V. J'ai un doute sur la conformité de cette installation dans l'enceinte d'une piscine... Je pense que le pisciniste a fait n'importe quoi...

Merci.



Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Il faudrait donner les réf du mano, ou mettre une photo
Il gère le filtre à sable ce mano ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
JCdu26 Il est relié au bouton poussoir de la nage à contre courant. Il faut que je démonte partiellement la plage pour y avoir accès...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je crois comprendre...
Proche de la piscine il doit y avoir un bouton poussoir de démarrage de ta pompe pour la nage à contre-courant.
Mais ce bouton est à commande pneumatique. il actionne par de l'air mis sous pression dans un petit tuyau ce fameux manostat qui effectivement est équipé d'un contact sec. Donc du "tout ou rien" (fermé ou ouvert ; 0 ohm ou R infinie).
Le contact électrique du mano doit piloter un télérupteur en BT (basse tension), donc pas de risque électrique.
Ce télérupteur doit piloter le contacteur de puissance de ta pompe.
à mon avis, tu dois pouvoir démonter ce contact électrique sur le mano afin de nettoyer son contact interne qui doit être oxydé par l'eau et/ou les vapeurs de chlore, sinon le remplacer ce contact..., ou encore remplacer le mano !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Oui c'est exactement cela. Le poussoir pneumatique se trouve sous l'eau, au niveau de la platine de la NCC, et ce pour déclencher la mise en route depuis le bassin.

Le poussoir est relié à un tuyau flexible transparent (pour conduire l'air). Dans le montage préconisé par le fabricant, le tuyau doit être acheminé jusqu'au coffret électrique, puisque le fameux manostat se trouvait à l'origine à l'intérieur du coffret.

Dans mon cas, le pisciniste a démonté le manostat et l'a positionné dans la fosse où se trouve la pompe, donc dans l'enceinte de la piscine (milieu très humide). De là, il a passé un cable électrique en lieu et place du tuyau d'air comme préconisé.

La commande du relais se fait avec du 230v (référence Finder 20.21.8.230.0000). J'ai donc du 230v qui se ballade dans l'enceinte de la piscine, sans protection particulière... Je pense que c'est totalement proscrit, voire dangereux.

D'où mes questions.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, pose le dans une boite de dérivation étanche !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Milieu humide et corrosif (chlore)
mieux vaut ne pas avoir de 220V dans cet endroit

Il faut faire déplacer ce mano par l'électricien afin qu'il retrouve sa place d'origine !.
la longueur du tuyau ne devrait pas trop avoir d'incidence, à moins qu'avec les variations de température, la pompe démarre toute seule suite à dilation de l'air emprisonné dans le tuyau et sollicitation mano
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Voilà le verdict. Les photos parlent d’elles mêmes.






Ouvert, j’ai bien une résistance non infinie. Cela semble s’améliorer en séchant. Il faut acheter du tuyau, faire un raccord (c’est trop complexe de raccorder au poussoir sans vider la piscine et remplacer le manostat). Voilà. C’est un beau travail !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il y a eu des inondations dans ce local pour que l'eau puisse rentrer dans ce coffret...
sinon il n'y aurait pas la présence de tant de saloperies !

Si la longueur des câbles le permet, il faudrait rehausser le coffret.
Le mieux étant de le fixer contre le mur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
juste une petite question ,pour info.
Avec quel appareil avez vous mesuré cette résistance de 500k ohms ???
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
poiluu a écrit:Bonjour
juste une petite question ,pour info.
Avec quel appareil avez vous mesuré cette résistance de 500k ohms ???


Un simple multimètre… ce n’est juste s’une indication. La corrosion s’est sans doute installée à l’intérieur du contacteur, ce qui explique le dysfonctionnement. Bref, à remplacer.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Après séchage du contacteur, cela refonctionne correctement.
Donc la cause est bien l'humidité.
Je ne peux pas encapsuler le manostat puisqu'il y a bien un système d'admission et d'échappement pour la partie pneumatique. Sa place est bien dans le coffret !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint-malo (35)
Sujet résolu : retour du contacteur pneumatique dans son coffret bien au sec, tirage d'un tube pneumatique du coffret jusqu'au bassin, réfection de la jonction électrique de la pompe avec un boîtier rempli de gel, remplacement des bastaings pourris par du classe 4 + bande bitumineuse, nettoyage du fond de la fosse et percement pour évacuer les eaux pluie.

1 journée de boulot pour refaire les choses au propre Ohmy
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint-malo (35)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 15h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir