Retour
Menu utilisateur
Menu

Remise aux normes des raccordement et calibrage d'un tableau secondaire

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 71 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour,

je remets au propre une installation électrique domestique.

Celle-ci est basée sur 2 tableaux: 1 principal et 1 secondaire.

Actuellement:

- le secondaire est en aval d'1 disjoncteur de branchement réglé à 45A, vers 1 interrupteur différentiel de 63 A qui alimente toute l'électricité du bâtiment, avec en aval, pour le départ vers ce secondaire, 1 disjoncteur divisionnaire de 32 A

-les câbles qui relient ce disjoncteur au tableau sont en 6 mm2

-en tête du tableau secondaire, un interrupteur différentiel de 40 A (ac)
- sont alimentés par ce tableau:

          - 1 radiateur 2k

          - 1 radiateur 1 k

          - 1 cumulus 1.8k

          - 1 machine à laver 2.2 k

          - PC sdb

            - PC électroportatif atelier

            -éclairage

Questions:

-dois-je câbler 1 interrupteur différentiel dédié à ce secondaire directement sur la barrette reliée au compteur?

- de quel ampérage?

- si oui, est-ce que je conserve aussi l'interrupteur différentiel en tête du tableau secondaire?
- dois-je augmenter la section de câbles pour relier les 2 tableaux?


A votre écoute,

Cordialement,

JM Boudry
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il ne faut pas mettre de différentiel en cascade
Donc repartir des borniers du tableau principal et conservez le différentiel du tableau secondaire.

Votre 6² 32A convient si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans le tableau secondaire.
Au delà, il faudra augmenter la section

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Mr Carminas,
Merci beaucoup pour ce retour rapide et clair.
En reprenant l'idée du schéma que vous avez joint: sur le tableau de répartition principal, je peux donc faire partir mon alimentation vers le tableau secondaire à partir d'1 banal disjoncteur DIVISIONNAIRE simple?
Concernant la puissance nécessaire au secondaire:
* je suis à plus de 10k si j'additionne les puissances max de chaque élément. 
* Mais à moins de 6k si je considère des consommations instantanées cumulées plausibles (ex: 2,5 k pour les pc atelier, sachant que je n'utiliserai jamais 2 machines électroportatives en même temps)
-Est-ce que ça vous semble raisonnable?
-Faut-il que j'insère un contacteur jour/nuit sur l'alimentation du cumulus pour m'assurer qu'il ne fonctionnera pas en même temps que les autres gros consommateurs (MAL, chauffage SDB)?

A votre écoute,
Cordialement,
JM Boudry


Carminas a écrit:Bonjour

Il ne faut pas mettre de différentiel en cascade
Donc repartir des borniers du tableau principal et conservez le différentiel du tableau secondaire.

Votre 6² 32A convient si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW dans le tableau secondaire.
Au delà, il faudra augmenter la section

Vous inspirer de ceci :
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Je peux donc faire partir mon alimentation vers le tableau secondaire à partir d'1 banal disjoncteur DIVISIONNAIRE simple?

Oui c'est toujours ce que l'on fait. L'objectif étant de protéger le câble de liaison contre les surintensités


Citation: Est-ce que ça vous semble raisonnable?

Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question car elle dépend de vos usages.
Ceci dit, vu que c'est existant, si actuellement le disjoncteur 32A ne saute pas pour surcharge c'est que vous ne tirez pas beaucoup plus de 7kW.


Citation: Faut-il que j'insère un contacteur jour/nuit sur l'alimentation du cumulus pour m'assurer qu'il ne fonctionnera pas en même temps que les autres gros consommateurs (MAL, chauffage SDB)?

Non
Il faudrait de toute façon y associer en plus un délesteur.
Donc usine à gaz couteuse.
Le mieux est de continuer de voir à l'usage ce que cela donne.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci à vous
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 03h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir