Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau divisionnaire d'un batiment annexe : est-ce OK ? Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 68 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonjour,

je suis en train de préparer une réno d'une annexe de ma maison et j'ai creusé la tranchée pour les réseau (assainissement, eau, électricité, courants faibles) Je voulais savoir si j'étais dans les clous question électricité

Dans l'annexe il y aura un tableau secondaire. Entre les deux bâtiments il y a 15 m, avec les montées descentes cela fera 25 m de câble max.
Sur le tableau principal un disjoncteur de 32 A est déjà prévu pour raccorder le tableau secondaire. Je suis en abo monophasé.

Je pense mettre sur le tableau secondaire, dans un premier temps, les circuits suivants :
- trois circuits lumière 10 A (pièce à vivre, garage et extérieur)
- trois circuits prises 20 A (idem pièce à vivre, garage et extérieur)
- un circuit "VDI" 16A
Est envisagé dans un deuxième temps une transformation de l'annexe et y ajouter chauffage (20m²) et eau chaude sanitaire.


Un tableau secondaire de deux rangées et 2 inters différentiels suffit-il, y compris pour une évolution ?

Actuellement la terre de la maison est un simple piquet de 2m enfoncé dans le sol de la cave. Résistance inconnue. Tant qu'à faire, j'aimerai profiter des travaux pour l'améliorer.

Mais comment ?

- piquet supplémentaire près du tableau secondaire ?
- cable de terre nu dans la tranchée ?
- rien : je connecte juste les deux tableaux ?

Merci de vos avis sur ces idées, critiques et suggestions.
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, 32A sera insuffisants pour votre annexe.On ne pose pas deux différentiels en cascade, vous devez donc brancher votre disjoncteur directement sur les borniers du tableau principal  . Vous parlez de pièce à vivre, cela ne veut pas dire grand-chose ! Cuisine ? Vous pouvez poser qu'un seul interrupteur différentiel en 63A de type A, ci vous en poser deux, il vous faudra un interrupteur sectionneur !
Pour votre terre, il vous faut la texte. Les deux tableaux doivent être sur la même terre.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Sur le tableau principal un disjoncteur de 32 A est déjà prévu pour raccorder le tableau secondaire. Je suis en abo monophasé.

Je rejoins plaquisteheureux et je trouve ces 32A un peu juste pour une annexe, dont vous ne maitrisez pas tous les usages futurs, surtout si vous envisagez du chauffage électrique.
Donc plutôt 40A qui vous autorise 9kW et liaison en 3G10²


Citation: Un tableau secondaire de deux rangées et 2 inters différentiels suffit-il, y compris pour une évolution ?

Oui, mais obligatoire de mettre un interrupteur sectionneur 40A en tête pour la coupure générale



Citation: Mais comment ?

Si vous voulez améliorer la terre, le plus simple est de profiter de la tranchée pour y passer un câble de 25² de cuivre nu
Les 2 bâtiments doivent être relié à la même terre, ou si vous faites 2 terres elles doivent être interconnectées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Merci pour cette réponse.

"pièce à vivre" = 20m² actuellement sans eau ni chauffage mais elle à un potentiel de transformation en chambre d'ami ou de jeune adulte (les enfants ça grandi vite ces petits trucs là) donc possiblement chauffage, chauffe-eau et kitchenette (type chambre d'étudiant)

C'est noté pour le 32 A. J'étais parti là dessus pour cause d'abo à 6kVA. C'est pour permettre un abonnement plus important qu'il faut augmenter ?
Je passe à 40 ou 63 ? La section de câble entre les deux ? 16mm² ?

Pour la terre je ne comptais pas m'en passer bien sûr mais est-ce que je relie simplement les deux par le conducteur 3G16 ou est-ce que je prend un 2G16 et je relie en les deux par un câble nu 1G25 en fond de tranchée ? La deuxième solution me parait mieux pour améliorer la qualité de la prise de terre.

Pour le ou les différentiel et le sectionneur, c'est noté aussi. Une des deux dispositions (sectionneur + 2 petits différentiels vs 1 seul différentiel 63) est-il préférable ?
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Entre le début de la rédaction de mon message et sa fin je n'ai pas vu la réponse de Carminas... :-( Merci à lui aussi !

Donc je pars sur un 40 A dans le tableau électrique principal, 2G10mm³ entre les deux et 1G25 pour la terre.

Reste le choix de la composition du tableau secondaire mais c'est moins urgent.
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ C'est sûr que tant que votre abonnement est de 6kVA 32A suffit.
Soit vous dimensionnez pour les besoin actuel et votre 32A suffit.
Soit quitte à faire une tranchée vous passez un câble plus gros afin de voir l'avenir avec sérénité.

Donc perso je passerais un 3G10² qui sur 15m ne vous coutera pas beaucoup plus cher qu'un 3G6².
Le 3G16² est peut être par contre surdimensionné, sauf si vous pensez avoir besoin un jour de plus de 9kW.

Donc en résumé :
- 7kW maxi : disj 32A --> 3G6² --> Interrupteurs sectionneur et différentiels 40A
- 9kW maxi : disj 40A --> 3G10² --> Interrupteurs sectionneur et différentiels 40A
- 14kW maxi : disj 63A --> 3G16² --> Interrupteurs sectionneur et différentiels 63A

Dans la suite de la discussion j'évoque la 2ème hypothèse

2/ Le fil de terre dans le câble 3G10² n'est pas en contact avec le sol, donc n'améliorera pas votre terre.
Il faut donc passer à côté du câble (espacé d'environ 20cm) de la cablette de 25² cuivre nu
La câblette est là pour faire la terre, pas la liaison entre tableaux, donc pas de 2x10².

3/ Tout dépend du nombre de circuit que vous envisagez.
Jusqu'à 8 : 1 unique ID 30mA 40 type A
Au delà : 1 interrupteur sectionneur 40A suivi de 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A type A, éventuellement reliés par un peigne vertical.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Super merci !!!
Messages : Env. 600
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 13h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir