Bonjour
J’aurais besoin de vos lumières (normal pour de l’électricité)…
Je vais bientôt recevoir ma nouvelle voiture électrique et je souhaite donc poser une prise green up dans le garage. De plus, je souhaite emménager un petit coin cuisine annexe dans mon garage (plaque induction et four)
Mon tableau commence à être pas mal surchargé donc je vais profiter de cette occasion pour poser, dans le garage, un tableau secondaire sur lequel je mettrai les lignes relatives au garage et à l’extérieur (à l’exception du portail).
Mon installation électrique actuelle est un tableau Legrand posé à la construction de ma maison en 2019.
Pour poser mon tableau électrique annexe, je dois donc me repiquer sur le peigne vertical de mon tableau principal avec des câbles de repiquage. De là, je me branche sur un disjoncteur posé dans mon tableau principal pour protéger mon tableau secondaire. Ensuite je fais partir un câble de ce disjoncteur jusqu’à mes peignes de répartition phase et neutre de mon nouveau tableau. Depuis ces peignes, je branche un câble jusqu’à l’interrupteur différenciel pour alimenter mes disjoncteurs de four, de plaque, de prise du garage, d’éclairage extérieur. Depuis les peignes, je fais aussi passer 2 cables de repiquage pour allimenter mon disjoncteur 30mAH qui est fourni dans le pack green up.
Mon interrogation viens du total des ampères de mon installation secondaire. Au final j’ai le four : 20A, la plaque : 32A, la prise green up : 20A, les prises du garages : 16A/2= 8A et l’éclairage 10A/2= 5A. Au total j’ai donc 85 ampères. Je ne vois pas comment cela peut tenir, nottament pour mon disjoncteur de protection dans mon tableau principal.
De plus, sur mon tableau secondaire, je vais me retrouver avec le four, la plaque, les prises et l’éclairage, soit 65A branchés sur le même interupteur différentiel, cela me parait énorme. La prise green up sera quand à elle branchée direcement sur les peignes phases et neutre via un 32ma fourni dans le pack Legrand
Ai-je raison de m’inquiéter ? Quelle est la solution ? Je vous remercie
Messages : Env. 20
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre calcul est trop théorique car dans les faits :
- tout ne fonctionne jamais à simultanément
- on n'est jamais au maxi du calibre du disjoncteur.
Sinon comment ferait-on dans une maison où la somme des calibres des disjoncteurs doit avoisiner 200A alors que les abonnement ne peuvent pas dépasser 60A.

Plutôt que de raisonner calibre, raisonnez puissance en usage simultané.
Vous en déduirez la puissance maxi dont vous avez besoin et en déduirez la section du câble de liaison et le calibre du disjoncteur associé.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un petit calcul :
Un four c'est 3500W maxi (lors de la pyrolisen beaucoup moins sur l'usage classique) : 20A c'est 4600W
Une plaque c'est en théorie 7000W mais dans on n'utilise rarement les 4 feux simultanément et dès qu'on baisse le réglage de l'induction la puissance consommée chute dratiquement
Une GreenUp c'est 3000W maxi
L'éclairage c'est quelque dizaine de W, alors que votre calcul théorique en donne 1000
...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 21h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir