Retour
Menu utilisateur
Menu

Poste de relevage évacuation qui dérange

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Nous faisons construire une maison individuelle dans le 44. Le terrassier est venu raccorder notre maison à l'assainissement collectif.

Notre terrain possédant une pente, un poste de relevage EU était nécessaire :



Cependant, plusieurs choses nous dérangent :

- Une évacuation en forme de champignon sort du sol. J'ai crû comprendre que cela servait à évacuer les gaz. Va-t-il y avoir des odeurs ? Est-ce que c'est obligatoire ?

- La plaque verte qui doit servir de couvercle au poste nous paraît fragile pour le passage de véhicules

À savoir qu'à l'emplacement du poste de relevage EU, ce sera une cour aménagée pour y stationner plusieurs véhicules.

Que devons-nous faire/améliorer ?

Merci d'avance pour vos conseils/remarques
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
L'évent peut être déplacé ailleurs et pour que les odeurs ne dérangent pas,il faudrait qu'il soit placé en hauteur.
Pour le couvercle, il faut penser que dessous il y a la cuve qui réceptionne les effluents de ta maison et qui contient la pompe. Je ne pense pas que ce soit adapté à la circulation des véhicules. Le mieux serait d'avoir les caractéristiques techniques du matériel installé. Parce que si tu casses la cuve en roulant dessus, ça risque de te couter cher.
J'ai l’impression que le terrassier a fait au plus simple pour lui. Vous a t'il expliqué ce qu'il allait faire avant d'entamer les travaux? parce que maintenant c'est un peu tard.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
amedee 47 a écrit:Bonjour
L'évent peut être déplacé ailleurs et pour que les odeurs ne dérangent pas,il faudrait qu'il soit placé en hauteur.
Pour le couvercle, il faut penser que dessous il y a la cuve qui réceptionne les effluents de ta maison et qui contient la pompe. Je ne pense pas que ce soit adapté à la circulation des véhicules. Le mieux serait d'avoir les caractéristiques techniques du matériel installé. Parce que si tu casses la cuve en roulant dessus, ça risque de te couter cher.
J'ai l’impression que le terrassier a fait au plus simple pour lui. Vous a t'il expliqué ce qu'il allait faire avant d'entamer les travaux? parce que maintenant c'est un peu tard.
cdt


Merci pour votre réponse !

Et si je supprime cet évent ? Est-ce vraiment obligatoire ?
Notre voisin qui fait construire également s'est vu poser un poste de relevage sans cet évent qui sort de terre.

On a pas vraiment eu ce genre d'informations du terrassier malheureusement. Il n'avait pas connaissance que nous souhaitions terrasser cet endroit plus tard pour en faire une cour gravier véhicules.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
En supprimant l'évent, le risque c'est que les odeurs reviennent à la maison. Tu peux toujours essayer, mais lorsqu'il fera bien chaud et si tu as des odeurs d'égout à la maison, tu sauras pourquoi.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Je confirme les écrits de amedee 47 que je salue au passage.

Cette sortie en forme de champignon permet de d'oxygèner et de ventiler le circuit.
Ça évite le fameux glou-glou.
Il est possible de le décaler.

Pour ce qui est du passage de VL, si rien n'a été prévu, fortement recommandé de ne pas rouler dessus.

Suivant la hauteur de nappe phréatique il est conseiller de mettre en oeuvre une dalle de compression et de lester le poste de relevage.
Et si passage de voiture, un remblai technique tout autour du poste et une dalle en fonte caillebotis ou produit similaire.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
ddm a écrit:Bonjour,
Je confirme les écrits de amedee 47 que je salue au passage.

Cette sortie en forme de champignon permet de d'oxygèner et de ventiler le circuit.
Ça évite le fameux glou-glou.
Il est possible de le décaler.

Pour ce qui est du passage de VL, si rien n'a été prévu, fortement recommandé de ne pas rouler dessus.

Suivant la hauteur de nappe phréatique il est conseiller de mettre en oeuvre une dalle de compression et de lester le poste de relevage.
Et si passage de voiture, un remblai technique tout autour du poste et une dalle en fonte caillebotis ou produit similaire.


Merci pour ta réponse ddm !

Je ne vois pas à quoi correspond une dalle de compression.. c'est une dalle de béton qui entoure le tampon de mon poste de relevage, c'est bien ça ?

On m'a également parlé d'une dalle de répartition de charge. C'est la même chose ?

Je vais partir à la recherche d'un terrassier capable de me faire tout cela (dalle + remblai technique) dans le 44.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, pensez que sous le couvercle vert, il y a une pompe de relevage. Celle ci peut tomber en panne, et il faudra y accéder pour un éventuel remplacement. Si vous avez de la place autour pour les véhicules, vous pourriez délimiter autour de ce couvercle, et faire un jolie massif avec une plante en pot par exemple et des caillous de couleur. A voir.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour,

Si elle tombe en panne, j'imagine qu'en retirant ce fameux couvercle je peux changer la pompe directement dans la cuve.

Pour la délimitation, le problème étant que le poste se trouve en plein milieu de la future cour donc pas de place suffisante autour malheureusement.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 03h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir