Section de câble sur une grand distance Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
Voilà il a deux ans j’ai acheter un appartement que j’ai entièrement rénovée 
L’appartement se trouve au 3ème étages il a deux garage en sous sol il a pas d’électricité 
J’ai la possibilité de passer un câble je viens de mesurer la distance environ 71 m 
le garage et double je compte installer 2 lampes et une prise pour du petit bricolage 
Genre scie sauteuse , meuleuse d’angle ou autre pouvez-vous me dire quel section de câble il me faudrai 
Pour cette distance 
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Disons 2000W maxi
Vous aurez alors une chute de tension sur 71m de :
- 5% avec du 2,5²
- 3% avec du 4²
Sachant que la norme autorise 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Mais bon désormais avec l'éclairage LED c'est moins sensible à la chute de tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Pensez à une voiture électrique , Dans ce cas pour 20A il faut 6mm² pour un peu moins de 5% de chute de tension
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour 
Merci pour ta réponse donc avec du 6 mm2 je pourrais même brancher une voiture électrique c’est bien ça 
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Maximum 20A soit une prise renforcée dite ""green up""
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Ok merci pour tout les infos 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il est quand même dommage de perdre du temps, déranger le syndic, investir de l'argent, et ce, limité à poser un câble en 6 mm !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
En plus de l'autorisation du syndic , il faut se conformer au chapitre 772-2-5 de la C15-100
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
poiluusvp peut, tu en dire plus, je ne trouve pas cet article. ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous avez raison , plaquisteheureux , j'ai un petit plantage dans les n° , je fais références à mes notes personnelles et je n'ai pas le texte exact sous les yeux ,
Cela dit , entre autre ,  que la canalisation électrique ne doit pas comporter de dérivations , ne pas être inférieure à 2,5mm² , avoir un double isolement , avoir une signalisation , être protégée (entre autres) par un différentiel .....
C'est 772-2 et quelque chose
 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Pour info le câble sera d’une seul traite et protège par différentiel 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Murka a écrit:Pour info le câble sera d’une seul traite et protège par différentiel 

pas le choix de faire autrement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec l'amendement A5, le 772-2 a été renuméroté 10.2.2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Un grand Merci à carminas , mes notes personnelles sont anciennes , j'ai le sens du texte mais pas les bons n°.
 Cela me permet une remise à jour
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 05h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir