Section de câble sur une grand distance Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
Voilà il a deux ans j’ai acheter un appartement que j’ai entièrement rénovée 
L’appartement se trouve au 3ème étages il a deux garage en sous sol il a pas d’électricité 
J’ai la possibilité de passer un câble je viens de mesurer la distance environ 71 m 
le garage et double je compte installer 2 lampes et une prise pour du petit bricolage 
Genre scie sauteuse , meuleuse d’angle ou autre pouvez-vous me dire quel section de câble il me faudrai 
Pour cette distance 
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 2000 message Loire
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Disons 2000W maxi
Vous aurez alors une chute de tension sur 71m de :
- 5% avec du 2,5²
- 3% avec du 4²
Sachant que la norme autorise 3% maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages.
Mais bon désormais avec l'éclairage LED c'est moins sensible à la chute de tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Pensez à une voiture électrique , Dans ce cas pour 20A il faut 6mm² pour un peu moins de 5% de chute de tension
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour 
Merci pour ta réponse donc avec du 6 mm2 je pourrais même brancher une voiture électrique c’est bien ça 
Merci 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Maximum 20A soit une prise renforcée dite ""green up""
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Ok merci pour tout les infos 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, il est quand même dommage de perdre du temps, déranger le syndic, investir de l'argent, et ce, limité à poser un câble en 6 mm !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
En plus de l'autorisation du syndic , il faut se conformer au chapitre 772-2-5 de la C15-100
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
poiluusvp peut, tu en dire plus, je ne trouve pas cet article. ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 2000 message Loire
Vous avez raison , plaquisteheureux , j'ai un petit plantage dans les n° , je fais références à mes notes personnelles et je n'ai pas le texte exact sous les yeux ,
Cela dit , entre autre ,  que la canalisation électrique ne doit pas comporter de dérivations , ne pas être inférieure à 2,5mm² , avoir un double isolement , avoir une signalisation , être protégée (entre autres) par un différentiel .....
C'est 772-2 et quelque chose
 
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Pour info le câble sera d’une seul traite et protège par différentiel 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Murka a écrit:Pour info le câble sera d’une seul traite et protège par différentiel 

pas le choix de faire autrement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec l'amendement A5, le 772-2 a été renuméroté 10.2.2
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Un grand Merci à carminas , mes notes personnelles sont anciennes , j'ai le sens du texte mais pas les bons n°.
 Cela me permet une remise à jour
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir