Retour
Menu utilisateur
Menu

Norme BAES Boutique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonsoir,
Je dois remettre en conformité un local que je loue en tant que boutique.
Pour faire simple un vérificateur de la SOCOTEC a mis en avant quelques défaut: je dois installer un BAES (il n'y a qu'une porte d'accès), pour un bloc est-ce qu'il est indispensable d'installer la télécommande URA ?
Merci par avance.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Oui il faut une télécommande

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci !
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Quelle est la surface de votre boutique ?
A savoir que si votre boutique accueille moins de 20 personnes vous n'êtes assujettis à pas grand chose ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Quelle est la surface de votre boutique ?
A savoir que si votre boutique accueille moins de 20 personnes vous n'êtes assujettis à pas grand chose ...

Hello


Local pro


Et si socotec a dit, alors....


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Ah, et donc si Socotec se trompe ... on fait quand même ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Thierry 01 a écrit:Ah, et donc si Socotec se trompe ... on fait quand même ?

Tu lui prouve le contraire preuves à l'appui,  pas avec des je-sais-que...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Article PE2 de l'Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) :
.....
§ 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public :

- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

- les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux.
.....

Article PE24 § 1 :
§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant.

Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais.

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes.

Le § 2 qui traite de l'éclairage de sécurité n'est pas applicable dans ce cas précis ....

Référence Legifrance.

Voilà pourquoi je posai la question de la surface de la boutique (qui va définir le nombre de personne du public qui peut être accueillit.

La plupart des petites boutiques ou de locaux professionnels sont concernés par la réglementation des "très petits ERP" que je cite ci dessus.
C'est le cas par exemple, du petit coiffeur du coin.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La boutique fait 40 m2.
Vaste sujet que les normes et leur interprétation possible !
Dans le doute je pense installer la télécommande.
Les 2 autres principales non conformités:

- Eclairage non reliés à la terre ... en pratique je ne vois pas un client toucher le luminaire qu'il ne peut atteindre sans utiliser un escabeau

- dernier point plus ennuyeux: une valeur de terre non conforme, la difficulté, c'est que le piquet de terre traverse une dalle en béton en cave, et il n'y a pas d'accès à la "terre" pour compléter avec un nouveau piquet (nous sommes en centre ville + cave bétonnée). On m'a parlé de mesures compensatoires.

Je crois que la mesure qui a été faite est de 1400 ohm, alors qu'il faudrait 100ohm maxi si j'ai bien compris.

Merci.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Pour les magasin de vente type M, la règle générale pour le calcul de l'effectif du public est de 1 personne pour 3m2 (voir 1 personne pour 9m2 suivant l'activité exacte). Donc dans votre cas, l'effectif théorique maxi est bien inférieur à 20 personnes. Par conséquence, comme je l'ai précisé ci dessus, l'article PE24 § 2 concernant l'éclairage de sécurité n'est normalement pas applicable ...
Ensuite, il y a le Code du Travail qui s'applique (car je pense qu'il y a des employés dans cette boutique). Là les règles sont plus complexes et elles dépendent aussi de l'effectif du personnel mais surtout de la configuration des locaux. Donc difficile de se prononcer sans ces informations ...
Comme je le comprend, il existe déjà un BAES dans la boutique. Suivant comment on interprète les règles, il en faudrait un autre supplémentaire ... une installation d'éclairage de sécurité, c'est 2 blocs minimum sinon ça n'a pas de sens. Si l'existant est au dessus de la porte de sortie de la boutique (ce qui est le plus souvent le cas), j'en installerai un autre par exemple dans l'arrière boutique.
Pour la télécommande, même si de mon point de vue elle n'a pas d'utilité, elle est obligatoire ... par contre, il vous faudra poser un circuit à 2 conducteurs entre elle et les blocs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Val D Oise
Merci pour le temps consacré à la réponse.

Actuellement il n'y a pas du tout de BAES dans la boutique. Elle se compose de 2 parties: une principale avec vitrine par laquelle on accède (30 m2, un seul accès extérieur) et une seconde pièce de 10 m2 avec fenêtre à laquelle on accède via une porte (depuis la pièce principale). Je comprends qu'il est préférable d'avoir 2 BAES ?

Sur la documentation que j'ai pu consultée, je comprends que l'on tire 4 fils
entre le BAES et la télécommande: 2 pour l'alimentation (pas de terre) et 2 pour le raccordement à la télécommande.

J'aimerais faire des tests complémentaires afin de solutionner le problème de terre.
Connaissez vous une manipulation simple pour mesurer la qualité de la terre avec un multimètres ?

Merci par avance.
Messages : Env. 300
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour,
Compte tenu de la configuration, alors oui la présence de BAES est nécessaire :
- 1 au dessus de la porte de la pièce principale en direction de l'extérieur ;
- 1 au dessus de la porte entre les 2 pièces, toujours en direction de l'extérieur.
Pour l'alimentation et la commande des BAES, utilisez un câble 5 conducteurs. Phase/Neutre pour l'alimentation et les 2 autres conducteurs sur la télécommande. Le vert/jaune est à raccorder coté tableau et coté BAES (qui sont très souvent en classe 2), laissez le en attente.
Pour le raccordement de l'alimentation des BAES, faites le directement sous le disjoncteur du circuit éclairage où se trouve les blocs. C'est obligatoire. Attention, si vous avez une commande type télérupteur ou contacteur, raccordez bien le câble en amont de ces dispositifs ... sinon, les blocs vont s'allumer à chaque fois que vous allez éteindre l'éclairage. 

Pour la mesure de la prise de terre, c'est soit le telluromètre ... mais pas pratique en milieu urbain ou alors le mesureur de boucle.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 05h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir