Retour
Menu utilisateur
Menu

Triphasée à toutes les rangées ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour tout le monde,

J'ai pour projet de créer une salle de bain , un bureau et ajouter de l'ectricité à l'exterieur de mon logement, du coup je me plonge dans mon tableau electrique.

J'ai du triphasée car l'ancien propriétaire avait fait le demande mais de mon point de vue il utilisé "comme du mono".

Je vois partout que le triphasée doit êter organisé en répartition de charge par étage du tableau mais chez moi ça ne semble pas être le cas. 

Comme avec des photos c'est plus simple, voici ce que je crois comprendre :

Mon tableau principal :



Mon tableau secondaire dédié à une prise triphasée dont je n'ai pas besoin :




La liaison entre les 2 tableaux ces 2 éléments :





Concernant la partie tableau principal je crois comprendre que les 3 phases sont tout simplement sur tous les disjoncteur mono .
En gros sur la première rangée la phase 1 est sur le disjoncteur 1 , phase 2 disjoncteur 2 et phase 3 disjoncteur 3 , l'ensemble + les suivants reliés par un peigne ( et c'est pareil sur la 2eme rangée ) :





En bref voila ce que je comprends du tableau : 




Dans un premier temps pourriez-vous me dire si vous comprenez comme moi que les 3 phases sont en fait sans répartition mais bien sur la totalité des disjoncteur mono ?

Merci d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour les phases, il est probable qu'il y ait un peigne triphasé qui répartisse : 1 2 3 1 2 3 1 2 3...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonsoir

Pour les phases, il est probable qu'il y ait un peigne triphasé qui répartisse : 1 2 3 1 2 3 1 2 3...


Merci beaucoup !

Je n'avais pas connaissance de l'existence de ce type de peigne, mais tout fait beaucoup plus sens maintenant.

Mon but est de faire un nouvel étage dédié à mes ajouts sur le tableau secondaire.

Je peux donc repartir du disjoncteur déja présent dans ce tableau secondaire:





et alimenter mes prochains disjoncteurs mono en respectant un équilibrage 1 2 3 1 2 3 ?

Il faut juste que je trouve le bon peigne. Auriez-vous un lien pour avoir une référence si possible ?

merci encore 

EDIT 08/05/24 19:20 :

J'ai trouvé cet article :

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/peigne-dalimentation-tr[...]les-maximum-4-appareils

Cela correspondrait au besoin ?

Merci,
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Eventuellement, mais voir si compatible avec le matériel Merlin Gerin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Tableau principal
Ce que vous appelez repiques ce sont les arrivées.
Le départ vers votre tableau secondaire n'est pas protégé par un disjoncteur tetrapolaire pour remplacer le sectionneur 32A, mais il n'y a pas la place (minimum 3 modules).DB et section inconnus.
L'interrupteur différentiel est de type AC alors qu'il faudrait de typeA
Pour le tableau secondaire
Ce que vous appeler disjoncteur déjà présent est en fait un interrupteur différentiel.
vous pouvez remonter le disjoncteur de protection de la prise sur la 1ère ligne.
ainsi alimenter depuis votre différentiel le disjoncteur de votre prise triphasée et la deuxième ligne de disjoncteurs monophasés à l'aide d'un peigne tetrapolaire (3 phases et le neutre).
Les disjoncteurs de la deuxième ligne et le peigne doivent être de la même marque, sinon il y aura incompatibilité. à voir aussi l'alimentation du peigne, par exemple:





Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 08h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir