Retour
Menu utilisateur
Menu

Schéma exact pour tableau secondaire ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 91 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Nouveau sur le forum j'espère ne pas me tromper sur le lieu où je poste mon sujet.

Suite à l'installation futur d'un tableau secondaire j'ai effectué quelques recherches sur le forum et fini par réaliser un schéma. 
Je souhaiterai savoir le bon et le mauvais de ce schéma. (Surtout le mauvais) 

Merci à vous pour vos futures retours.

Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
6mm2 et 32A pour le four ce n'est pas nécessaire une prise 16A raccordée sur un circuit 2.5mm2 protégé en 16 ou 20A
Après si à l'avenir vous optez pour une plaque de cuisson c'est très bien mais alors il faut un interrupteur 63A type A
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe c'est un disjoncteur qu'on met au départ du câble, pas un inter sectionneur.

16² c'est peut être surdimensionné pour quelques prises et éclairage ?

Evitez si vous pouvez les différentiels 40A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,
Merci à vous pour vos réponses aussi rapides.

Pour le 32A en 6mm² nous réfléchissons à stopper le gaz et installer une plaque à induction. il me faudrait donc déplacer le disjoncteur sur ma deuxième ligne du tableau principal tout en remplaçant le différentiel 40a par du 63a type A.

Par quel type de disjoncteur devais-je remplacer l'inter sectionneur ? et pour m'instruire un peu plus ^^ pour quelle raison ? je suppose pour une question de protection mais laquelle ?

En ce qui concerne le 16² est-ce grave de laisser comme ça ou faut-il que j'achète du 10² ? j'ai déjà un câble de 12m en 16² en ma possession.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un interrupteur sectionneur c'est un simple dispositif de coupure manuelle
Un disjoncteur protège en plus le câble de liaison des surintensités.

Mais c'est vrai qu'avec du 16² il n'y a pas de risque car le disjoncteur de branchement limite de toute façon à 60A.

Néanmoins la norme impose un disjoncteur au départ du tableau divisionnaire.


Si vous avez déjà le 16² en votre possession, gardez le, cela ne peut pas faire de mal, à part un peu plus galérer lors des travaux.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Le disjoncteur doit-il être de 32A au départ du tableau secondaire ?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec du 16² : 63A maxi, donc 63A, 50A, 40A, 32A, 25A, 20A, 16A, 10A...
Pour l'usage décrit 40A me semble suffisant et permet de se limiter à un interrupteur différentiel 40A dans le tableau divisionnaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Très bien
un disjoncteur 40A dans le tableau principal en début du secondaire.
et un interrupteur différentiel 40A type ac.
question ? (je suis chiant ^^)
Pour le différentiel j'avais cru comprendre que la somme des disjoncteurs reliés au différentiel multiplié X0.5 ne devait pas dépasser le différentiel.
En rajoutant le disjoncteur 40A en début de ligne au tableau principal cela change t'il cette règle ? ou ai-je mal compris?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui cela change cette règle aval, puisque la règle amont est respectée : il y a en amont un disjoncteur 40A qui fait que vous ne pouvez pas dépasser 40A, donc aucun risque de cramer le différentiel, quelle que soit la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval.

Pour rappel, il suffit de respecter une des 2 règles et la règle amont est d'ailleurs plus fiable que la règle aval
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci pour vos conseils et explications.
Il ne me reste plus qu'à appliquer tout cela.
je reviendrai vers vous quand tout sera installé.
Encore merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 03h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir