Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacement va-et-vient : 1 fil "isolé" relie 2 phases : pourquoi ? Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 79 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,
Je suis actuellement en train de rénover ma maison et je suis tombé sur un branchement de va-et-vient qui me paraît étrange. Je précise que je n'y connais rien en électricité et que ce montage est peut-etre logique, c'est pourquoi j'aimerais bénéficier de vos lumières.



Pour résumer j'ai 2 problèmes :
- Pourquoi y'a t'il un fil de phase indépendant (non relié au circuit électrique) qui est branché sur 2 phases ? Est-ce normal ? Je précise qu'un des 2 interrupteurs allume une lampe au plafond et l'autre je ne sais pas à quoi il sert.
- Si ce branchement est normal et doit être refait, comment procéder sur mon nouveau va-et-vient ? Je pensais faire 1) Fil violet en 2A, fil noir en 2B, fil orange du circuit en LA et fil orange "indépendant" en LB et LB

Je vous remercie par avance pour le temps que vous voudrez bien m'accorder.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas un branchement en va et vient (2 points de commande) mais un double inter simple.

La phase arrive avec le fil orange sur le 1er inter et est repiquée ensuite sur le 2ème inter via le petit pont en orange

Les fils violets et noir sont les retours vers chacune des lampes.

Vous mettez donc :
- orange en LA
- pont orange entre LA et LB
- violet sur 1A
- noir sur 1B
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonjour

Ce n'est pas un branchement en va et vient (2 points de commande) mais un double inter simple.

La phase arrive avec le fil orange sur le 1er inter et est repiquée ensuite sur le 2ème inter via le petit pont en orange

Les fils violets et noir sont les retours vers chacune des lampes.

Vous mettez donc :
- orange en LA
- pont orange entre LA et LB
- violet sur 1A
- noir sur 1B

Bonjour Carminas 

Un énorme merci à vous pour votre qualité de réponse et votre extrême rapidité : c'est parfait cela fonctionne !
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir