Retour
Menu utilisateur
Menu

4 circuits 1.5mm² dans une gaine ICTA 25mm?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour,

J'ai tiré une gaine ICTA de 25mm du tableau à une zone de la maison où je dois mettre :

* 1 circuit lumière (1.5 mm²)
* 3 circuits prise (1.5 mm², autorisé dans la norme actuelle)

Je comptais faire passer dans la gaine ces 9 connecteurs en 1.5mm² (dans une ICTA 25mm, on peut en mettre jusqu'à 10 pour respecter la règle 1/3 surface gaine) :
- phase + neutre LUM1
- phase + neutre PC1
- phase + neutre PC2
- phase + neutre PC3
- terre commune à tous les circuits (il semble que ce soit autorisé dans la norme)

Question : est-ce bien OK d'utiliser une terre commune ? A l'arrivée de la gaine, il y aura une boite de derivation, où un Wago permettra de dispatcher les différentes terres.

C'est ok de faire ainsi ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais cela fait quand même beaucoup pour une seule terre .

PS la règle 1/3 de surface dans les gaines n'est plus d'actualité sur la nouvelle norme.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:PS la règle 1/3 de surface dans les gaines n'est plus d'actualité sur la nouvelle norme.


Merci pour la réponse!
Ce n'est pas pas dans la norme, mais est-ce bien une règle toujours utile qui donne le bon ordre de grandeur du nombre de fils ? Dans une gaine ICTA 25mm, vous feriez passer combien de fils 1.5mm² au maximum ?

Citation: Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais cela fait quand même beaucoup pour une seule terre .


Certes, mais normalement en pratique, au quotidien, hors défaut, ce cable de terre ne doit jamais débiter de courant... Tout au plus quelques millisecondes, en cas de défaut, avant que le différentiel 30 mA coupe tout.
Donc est-ce réellement un problème qu'il soit partagé entre 4 circuits ?



PS Est-ce que si j'utilise ce cable de terre commun pour 4 circuits, la norme est respectée en cas de contrôle (consuel n'est pas sensé passer pour ma rénovation mais sait-on jamais, etc.) ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Le problème que je vois, c'est que vous allez avoir un nombre de points lumineux indéterminé actuellement, et pratiquement 20 prises de courant sur un seul fils de terre, soit quasiment toutes les prises et lumière de votre appartement. (sauf circuit dédié) Je trouve cela extrême. !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
plaquisteheureux a écrit:Le problème que je vois, c'est que vous allez avoir un nombre de points lumineux indéterminé actuellement, et pratiquement 20 prises de courant sur un seul fils de terre, soit quasiment toutes les prises et lumière de votre appartement. (sauf circuit dédié) Je trouve cela extrême. !


Merci pour la réponse.
En fait cette gaine 25mm est destinée à un grenier (dernier étage de la maison) qui va être aménagé dans le futur.
Sur ces 40 m², il y aura probablement 2 chambres, donc probablement deux ou trois luminaires en tout, pas plus.
Et un circuit prise par chambre: PC1, PC2.

Le troisième circuit prise PC3 c'est au cas où il y a un futur besoin auquel je n'ai pas pensé.

Qu'en pensez-vous, c'est dans les normes ce partage de terre?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, la norme le permet !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Oui pour le fil de terre partagé entre plusieurs circuits seulement s'il est au moins de la section la plus grande de ces circuits

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
après si il y a 25A qui passent par un fil de terre 1.5 on peux se poser des questions mais un seul fil de terre ne me choque pas de nos jours où la majorité des installations sont protégées en aval par un 500mA puis par un 30mA il faut arrêter de psychoter.
comme dit du moment que le fil de terre est du max...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Mon point de vue n'aurait pas été le même si il y avait eu 2 gaines avec une seule véhiculant la terre.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Même si ce n'est pas l'usage habituel, normativement, tout ceci est correct.

Attention toutefois à bien assurer la connexion des terres, car si elle vient à être défaillante c'est tout l'étage qui sera sans terre.

Peut être que cela vaut le coup de passer 2 fils de terre.

-

Autre solution : passer un3G6² et faire un tableau divisionnaire à l'étage.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
stephdespieds a écrit:Mon point de vue n'aurait pas été le même si il y avait eu 2 gaines avec une seule véhiculant la terre.
Steph

Bonjour itou

Peu importe, la norme ne parle pas de ça


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 20h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir