Trou vmc dans la ceinture béton

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 239 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Vendee
Bonjour, 

Lors de la pose de ma VMC double flux, le trou d'entrée d'air vient d'être percé au niveau de la ceinture béton. 

Sur la photo on aperçoit le ferraillage vertical et horizontal. 

Est ce que ça va poser problème pour la Vmc au niveau du débit d'air ? 

Est ce que la structure de la maison peut être altérée ? 

Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,

Vous appelez quoi par ceinture béton ? Le chaînage horizontal ?

Si c'est le cas, oui la structure de la maison est compromise
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vendee
Gwendalfr a écrit:Bonjour,

Vous appelez quoi par ceinture béton ? Le chaînage horizontal ?

Si c'est le cas, oui la structure de la maison est compromise



Edit: D'après mon conducteur de travaux, c'est le raidisseur vertical juste au dessus de la fenêtre qui va être percé complètement pour le trou de la VMC.
Il me dit que comme je n'ai pas d'étage ça ne posera pas de problème.
Le trou de la VMC était juste à droite de la fenêtre de la lingerie.

Vous avez un avis Gwendalfr ?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je ne comprend pas bien. Vous avez une photo plus large ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Vendee


Voici une photo plus large.
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Garder ces armatures en travers de la circulation d'air de la VMC : non !

Couper ces armatures : non !

C'est le peintre qui pose la VMC ? (ah non, faut pas insulter les peintres ! LaughWink )
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Au delà de l'emplacement du trou, dites à votre incapable conducteur de merdouille qu'il existe des carotteuses à béton pour faire un travail propre ( couronne diamantée)

Demandez lui une note technique d'un bureau d'étude structure béton  ( pas du constructeur) qui garantie que le chaînage vertical ici présent peut être supprimé sans aucun risque sur l'ouvrage...

Je pense que vous allez attendre longtemps cette note...

Le mieux:
Il refait un trou ailleurs avec une carotteuse, il rebouche le trou avec un mortier de réparation et il re enduit toute la façade sinon vous aurait une démarcation.

En quelle zone sismique êtes vous?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Vendee
Je suis en zone 3 (sismicité modérée).
Grosso modo, il me dit que comme y'a pas d'étage, il n'y a aucun risque.
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Faut voir ce que pense les pros du domaine mais il me semble que en zone sismique niveau 3 il faut des raidisseurs en plus des chaînages verticaux et ceux ci doivent être continu des fondations jusqu'a la ceinture périphérique de l'élévation. Il doit y avoir un chaînage au bord de chaque ouverture sur toute la hauteur également. ( source euro code 8)

À faire confirmer ou infirmer.

Si c'est bien le cas alors le fait de sectionner l'acier et vous ne respecteriez plus les normes parasismiques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, une chose de certaines votre CDT et un comique, il ferait mieux d'allez vendre des poireaux. Par contre j'ai bien peut que ce trou soit également dans la ceinture. Ou alors il est juste en dessous ! Mais ce serait bon de contrôler cela. Une maison sans ceinture peut s'ouvrir en deux, ou avoir plein de fissures. Avec vous une photo vue de plus loin ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Vendee



Voici la photo de la façade avant l'enduit. La fenêtre est celle du milieu.

Edit: Mon conducteur de travaux me dit qu'il y a un raidisseur de l'autre côté de la fenêtre et que du coup ce n'est pas nécessaire d'en avoir un de l'autre coté

Sur la deuxième photo, c'est la ceinture béton avec le parpaing creux ? si c'est le cas, le trou n'a pas l'air d'avoir été percé à ce niveau mais juste en dessous
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, une chose de certaines votre CDT et un comique, il ferait mieux d'allez vendre des poireaux. Par contre j'ai bien peut que ce trou soit également dans la ceinture. Ou alors il est juste en dessous ! Mais ce serait bon de contrôler cela. Une maison sans ceinture peut s'ouvrir en deux, ou avoir plein de fissures. Avec vous une photo vue de plus loin ?

 
Je partage l’avis de plaquisteheureux
Sur vos photos du trou on voit un acier horizontal et au vu de la position il se pourrait qu’il corresponde soit au linteau , soit à la ceinture périphérique. Quoi qu’il arrive il ne doit pas être coupé , ce qui va être le cas ?!
je serais curieux d’avoir l’avis/ réponse de professionnel dans ce domaine.
peut être que PMSentis ou Ilovir ou Richard45 pourrait donner leur avis?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
OULLALALALAL
t'es pile dans la liaison linteau(et CH)/raidisseur...
Si tu coupe cela alors la cinture de ta maison ne fait plus office, de plus le linteau n'aura plus de porteur....
Et risque de s'affaissé emportant par le même ton VR...

Non mais c'est quoi ce chantier et cette réponse de ton conducteur de travaux....

Je te conseil de bloqué les travaux tout de suite et de faire appel a un expert/BE afin de constaté... ton bâtiment est en danger.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Non, ne bloque surtout pas les travaux, du moins pas de demande explicite d'arrêter le chantier !

Ça pourrait décaler indéfiniment la durée du chantier, sans savoir quand ça reprendre.

Mais il faut signaler ça, et que le nécessaire soit fait.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Exactement comme le dit Manu-d.en-haut , pas d'arrêt de chantier.

Par contre LRAR au constructeur indiquant que ce point sera mis en réserve à la réception et que tu souhaites que le constructeur apporte la preuve par un bureau d'étude beton qu'il n'y a aucun risque... ce qui n'est pas le cas à priori.

Voir avec aamoi la stratégie à adopter pour cette situation ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
PMSentis a écrit:OULLALALALAL
t'es pile dans la liaison linteau(et CH)/raidisseur...
Si tu coupe cela alors la cinture de ta maison ne fait plus office, de plus le linteau n'aura plus de porteur....
Et risque de s'affaissé emportant par le même ton VR...

Non mais c'est quoi ce chantier et cette réponse de ton conducteur de travaux....

Je te conseil de bloqué les travaux tout de suite et de faire appel a un expert/BE afin de constaté... ton bâtiment est en danger.

Bonjour,

pour une fois, je ne serais pas aussi alarmiste...

Si on regarde l'emplacement de cette ventilation:
Xorg a écrit:

sur cette photo:
Xorg a écrit:


On peut voir que les maçons ont fait les linteaux en blocs U et le chainage périphérique n'est pas juste le rang du dessus, mais le deuxième rang au dessus. Pour éviter de s’embêter, ils ont tout remplis en béton. Au moins, le linteau est bien sécurisé.

Pour moi, le trou est réalisé entre le linteau et le chainage, ce qui n'engendre pas de problème ni sur l'un ni sur l'autre. Ce qui peut être problématique, c'est sur le raidisseur. Est-ce un raidisseur uniquement pour l'ouverture dû à la zone sismique, qu'ils ont remonté jusqu'au chainage ou est-ce un raidisseurs du mur ?

Si c'est un raidisseur pour l'ouverture, est-ce que ce raidisseur étant liés au linteau sous l'ouverture, a nécessité de rejoindre le chainage  ou non ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Vendee
Citation:

Pour moi, le trou est réalisé entre le linteau et le chainage, ce qui n'engendre pas de problème ni sur l'un ni sur l'autre. Ce qui peut être problématique, c'est sur le raidisseur. Est-ce un raidisseur uniquement pour l'ouverture dû à la zone sismique, qu'ils ont remonté jusqu'au chainage ou est-ce un raidisseurs du mur ?


Sur ces 3 photos, j'ai entouré en rouge les deux raidisseurs qui correspondent à l'ouverture de la lingerie. J'ai mis une croix bleu sur le raidisseur qu'il veulent sectionner.

Sur cette photo on ne voit pas de raidisseur avant les fondations au niveau de la lingerie :


Une fois la dalle coulée, ils apparaissent ici:

On les vois mieux ici:


J'en conclus que ce sont des raidisseurs uniquement pour l'ouverture ? (je pose la question car je ne suis pas du métier).


Citation: Si c'est un raidisseur pour l'ouverture, est-ce que ce raidisseur étant liés au linteau sous l'ouverture, a nécessité de rejoindre le chainage  ou non ?


Comment je peux répondre à cette question ? En demandant au bureau d'étude du constructeur ?
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Meaculpa je croyais avoir vu un VR ce qui aurais remonter le linteau....

Normalement tous les raidisseur doivent rejoindre un chaînage mais dans le principe structurel et parasismique il faudrait juste s'assurer que la suppression de ce raidisseur et donc contreventement adjacant n'est pas préjudiciable dans le calcul sismique de ta maison.

C'est ton BET qui te le dira.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Xorg a écrit:Comment je peux répondre à cette question ? En demandant au bureau d'étude du constructeur ?

Oui, il faut une réponse écrite du BE du constructeur justifiant que ce chainage peut être coupé.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Richard45 a écrit:
Xorg a écrit:Comment je peux répondre à cette question ? En demandant au bureau d'étude du constructeur ?

Oui, il faut une réponse écrite du BE du constructeur justifiant que ce chainage peut être coupé.


attention, pas le bureau d’étude interne du constructeur . 

une tierce personne sinon trop facile…

demandez une note technique d’un bureau d’étude structure béton externe au constructeur affirmant que la suppression des aciers du raidisseur vertical et des aciers horizontaux du linteaux reliés au raidisseur vertical n’engendre aucun problème structurel sur l’ouvrage et sont conformes aux normes parasismiques niveau 3.

dites bien au constructeur par LRAR que ce point sera mis en réserve si aucune fourniture de cette note bien précise.

envoyez en lrar aux garants ce que vous avez constaté en indiquant être inquiet et que ce point sera mis en réserve à réception en l’absence de justification d’un BET. ( restez factuel, vous n’êtes pas sachant) (dite juste par exemple que vous trouvez anormal que des aciers soient sectionnés pour faire passer un conduit et que vous attendez une justification écrite d’un BET sur ce point)

Si le constructeur ne veut pas vous fournir la note ou ne compte pas faire appel à un BET , vous pourrez mettre en réserve à réception  suivant réponse d’un expert que vous pouvez missionner dès maintenant afin d’avoir son avis. ( à votre charge)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Vendee
Je reviens vous donner des nouvelles, pour l'instant j'ai eu une réponse écrite par email du bureau d'études structure (externe au constructeur) qui dit que le passage de VMC dans le mur est réalisable, le mur est considéré comme un mur secondaire.

Je suis en attente d'un document officiel de ce bureau d'étude
Messages : Env. 20
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour,

D'un point de vue norme eurocode 8, il me semble que les raidisseurs de chaque coté des ouvertures sont obligatoires à partir d'une certaines surfaces d'ouvertures ( je n'ai plus la valeur en tête, 1m² ou 1.5m² je crois )
Sur la photo les ouvertures ne semblent pas grandes ...

( Pour le coté structurel, tout a été dit )

Ju
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis avant-hier à 20h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir