Quelle tolérance pour l'espace entre les plaques d'isolant TMS?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour 

Mon cst s'apprête à faire couler la chape lisse et je souhaiterais avoir votre avis sur l'état des isolants TMS dont voici les photos :














De plus la mousse expansive que le cst a mis pour la coupure de capillarité recouvre par endroit le tuyau du chauffage au sol, est-ce que c'est bon ?





Est-ce qu'il y a autre chose à vérifier avant le coulage de la chape lisse svp ?

Merci beaucoup d'avance 
Cdt
Lilypush 
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Val D Oise
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Pour répondre sur le titre : AUCUNE ! ce n'est même pas du travail de cochon, c'est du sagouinage !!

ils ont récupéré un lot chez un destockeur

Ces panneaux sont rainurés bouvetés ce n'est pas sans raison ;

c'est hors DTU , hors règles de l'art et tout ce qu'on veux Sad

Il manque le "scotch" (il est obligatoire) et dans le cas présent vu le carnage : au coulage la chape liquide va s'infiltrer entre les panneaux... et les fera "remonter" ils vont flotter

Regardez sur le site fabricant :
SOPREMA a écrit:TMS® et DTU 65.14.
Ce DTU traite de la mise en œuvre des systèmes de chauffage par le sol à eau chaude. Il précise :
TMS® dispose de parement multicouche et d’un usinage qui affranchissent de la pose du film polyéthylène. Un pontage des joints avec un adhésif étanche doit être réalisé.
La bande résiliente doit aller du plancher support jusqu’à la surface finie du plancher et permettre  un mouvement de la chape d’au moins 5 mm. Utiliser Efirive de 5 mm d’épaisseur pour chapes traditionnelles, 5 ou 8 mm pour chapes fluides selon leurs Avis Techniques.



J'espère que vous n'avez pas gardé "carrelage à votre charge" Sad


Bon courage pour la suite.

Cdlt


edit : j'ai oublié ... il manque la bande résiliente au niveau de la porte ;
vérifiez le reste : la chape doit être TOTALEMENT désolidarisée => y compris menuiseries intérieures, extérieures , réseaux eau ou autres (tubes PVC, tuyaux...)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Lilypush Des trous de quel diamètre, sont-ils autorisés dans un ballon gonflable ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour Plaquisteheureux Bonjour *****,

Merci pour vos retours.
Effectivement c'est une mauvaise nouvelle Sad.

***** malheureusement le carrelage est bien à notre charge, qu'est ce que je peux faire pour que ça se passe bien ?

J'avais posé la question concernant l'absence de Scotch, le cdt m'a dit qu'il ferait "mettre de la mousse expansive aux endroits où il y avait de réelles fentes car ailleurs où l'espace est plus mince il n'y avait pas de risque car c'est un emboîtement male/femelle " il disait étant donné que c'était male/femelle il n'y avait pas besoin de scotch.
La référence produit que vous avez cité s'applique également pour ce type de tms ?

Aussi pour la bande de resilience, est-ce qu'il s'agit de ce qui est entouré en rouge:


Si c'est ça alors elle n'est pas bien positionnée et peut-être manquante par endroit, je vais revérifier. 
En conclusion, pourriez-vous s'il vous plaît me dire si:
- est-ce vrai que pour les emboîtement male/femelle il n'y a pas besoin de scotch ?
- est-ce que la mousse expansive sur les fentes peut remplacer le scotch ?
- est-ce que la bande de resilience doit être collée sur les murs ?

Merci beaucoup par avance 
Cdt
Lilypush
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Lilypush a écrit:
En conclusion, pourriez-vous s'il vous plaît me dire si:
- est-ce vrai que pour les emboîtement male/femelle il n'y a pas besoin de scotch ?
- est-ce que la mousse expansive sur les fentes peut remplacer le scotch ?
- est-ce que la bande de resilience doit être collée sur les murs ?

Merci beaucoup par avance 
Cdt
Lilypush

Bonjour,

Oui, lorsque l'emboitement est bien fait, il n'y a pas besoin de scotch. Ce n'est pas votre cas puisqu'il y a des jour entre les panneaux => il faut du scotch.

Non, la mousse expansive n'est pas étanche, la chape liquide peut s'infiltrer et soulever l'isolant lors du coulage.

La bande doit être collé / agrafé. Elle doit tenir pour garanti une désolidarisation sur toute l'épaisseur et doit comporte une jupe qui revient collé sur l'isolant.

Là, c'est du n'importe quoi et sa m'étonnerais que le chapiste accepte de couler sur cette merd*.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour Richard45

Merci beaucoup pour vos retours.

Je vais retourner ces questions au cdt et demander une visite de validation avant coulage de la chape.

Bien à vous
Lilypush
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Je vous conseille des à présent d'envoyer un LRAR au constructeur avec vos photos lui indiquant que ce point sera mis en réserve à la réception car il n'est pas conforme au préconisation du fabricant du TMS et sûrement pas non plus au préconisation du fabricant de la chape liquide.

Vous demandez la réfection complète de l'isolant sous chape dans les règles de l'art.

Mais comme le dit Richard45 , le chapiste devrait normalement refuser de couler sur cette « merde » sauf si c'est la même société qui pose le tms et qui coule la chape ?

Ah oui un point d'attention s'il s'agit d'une chape anhydrite , vu que le carrelage est à votre charge, procédez  au test à la bombe au carbure pour l'humidité résiduelle de la chape avant la poste du carrelage. Mettez bien les primaires sur la chape avant pose de la colle et il faut mettre la bonne colle et faire toujours un double encollage même si non obligatoire.  Si c'est une chape liquide ciment les préconisations sont différentes.

Bon courage pour la suite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour jeremmarion13

Je vous remercie pour vos conseils que je viens juste de voir désolée.

Forte heureusement ce n'était pas la même société qui coulait la chape. Le chapiste était furieux en voyant l'état des isolants effectivement, ils ont dû tout rattraper avant de couler la chape liquide ciment.
J'avais moi même vérifié. Concernant les préconisations de la chape liquide avant la pose du carrelage que me conseillez-vous s'il vous plaît ?

En vous remerciant par avance
Cdt
Lilypush
Messages : Env. 40
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir