2 radiateurs en puissance totale de 3500 W sur 1.5 mm2 et disjoncteur de 16 : possible ?

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 195 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Dordogne
Bonjour,
Apparemment c'est possible, mais à limite de la puissance max autorisée,donc peut être pas top ?

Merci 
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Quelle est la longueur de câble totale pour alimenter ces 2 radiateurs ?

à priori pour du 1,5mm2 avec Imax de 16A, la puissance maxi est de 3680W jusqu'à une longueur de câble de 20m  (30m => 3040W)

Pour le disjoncteur : I=P/U=3500/220=15,9A

Je maîtrise à peu près la théorie mais je ne connais pas les normes dans le bâtiment...

Carminas ou Rfco vont te répondre

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Merci pour votre réponse
Je suis parti sur la même base de calcul que vous. La longueur totale de gaine est faible : 10 mètres grand maximum.
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


La réponse est dans la norme


Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Bonjour, oui j'ai vu. Cependant je me demandais si être au maximum de la puissance théorique annoncée dans la norme était une bonne pratique.
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Je ne comprend pas trop ce que vous voulez dire  dans la phrase   :
"""""""........la puissance théorique annoncée dans la norme était une bonne pratique""""""""

j'ai un truc , qui peut éventuellement peut vous aider dans votre réflexion :
Un disjoncteur 16A commence à  aller au déclenchement à partir de 17,1A 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
test_test_ a écrit:Bonjour, oui j'ai vu. Cependant je me demandais si être au maximum de la puissance théorique annoncée dans la norme était une bonne pratique.


Hello


Quel est le but?

Economiser quelques euros sur une construction?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Euh non pas du tout.
C'est comme dire que la vitesse max d'une voiture est de 160 km/h, est ce que ça veut dire que l'on peut rouler avec en permanence à 160 km/h (sans tenir compte de la législation pour cet exemple)
La question initiale peut être répondue par oui ou par non
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Même si c'est possible ; Si c'est un nouveau circuit à créer, pour 3500w sans hésitation je le fait en 2,5mm2.
Sur 10m (20m de fil) sous 16A le câble en 1,5 dissiperait près de 60w, ce n'est pas rien !
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Dordogne
Merci, ça confirme mes réticences, je vais passer en 2,5
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
  Les 60W convertis en euros .........
 hexamatic , vous avez touché le point sensible , la réaction a été rapide
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Poiluu,je ne comprends pas le sens de votre réponse. Au contraire, je découvre l'électricité et j'essaie de bien faire les choses en m'inspirant des réponses trouvées ici.
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
On peut se poser une question:
combien de temps dure cette consommation de 3500W sur une journée
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Difficile à dire, il y aura certainement un pic le temps que les radiateurs atteignent la t°c souhaitée de quelques 10aines de minutes, mais peut-être que par temps froid ils tourneront à bloc sur quelques heures au plus fort de l'hiver.
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
On peut se dire aussi que l'énergie perdue dans les fils , bénéficie à la maison
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Oui, mais outre le fait que ça peut éventuellement profiter à la maison (chez moi ce serait le vide sanitaire qui en profiterait, cool). Je préfère, sécuritairement parlant, avoir des fils qui chauffent le moins possible.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


hexamatic a écrit:Bonjour,
Même si c'est possible ; Si c'est un nouveau circuit à créer, pour 3500w sans hésitation je le fait en 2,5mm2.
Sur 10m (20m de fil) sous 16A le câble en 1,5 dissiperait près de 60w, ce n'est pas rien !




Faut m'expliquer le calcul STP.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ben ...Rfco....voyons...

( (0,02x20)  /  1,5 ) x 16² = 68 environ ,
 j'ai pris 0,02 et non pas 0,016
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
poiluu a écrit:Ben ...Rfco....voyons...

( (0,02x20)  /  1,5 ) x 16² = 68 environ ,
 j'ai pris 0,02 et non pas 0,016

 Désolé l'ami, je ne suis pas passé par l'école, ce calcul ne me dit donc rien

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
P= R x I²

((0,02x20)  /  1,5 ) x 16² = 68 environ
   
(0,02 x 20)  / 1,5  = R
0,02 c'est le cuivre
20 c'est longueur
1,5 c'est section
16 c'est I    
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Bonne soirée, merci pour les explications très claires
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 80 message Dordogne
poiluu a écrit:On peut se dire aussi que l'énergie perdue dans les fils , bénéficie à la maison

???
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

L'énergie perdue est convertie en chaleur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Bonjour,
Oui, mais quand même, 60 watts ? Ça paraît très peu.
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour

La décision est dans vos mains

- "légalement"  c'est bon
-60W de perdus , mais dans les pointes et d'une durée à apprécier
-à qui profite la perte
-le 1,5mm² a un prix , le 2,5 a un autre prix
-énergie "perdue" réellement et prix du cuivre
etc.......
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Encore une fois, merci pour cette nouvelle réflexion.
Je pense qu'il est impossible de chiffrer de manière fiable le 1,5 vs 2,5 en tenant compte des paramètres prix du cuivre/coût de l'électricité en elle-même, même si bien sûr la perte des 60 watts est indiscutable.
Mais il est impossible pour moi de faire autrement : les radiateurs sont à l'opposé l'un de l'autre dans la pièce et je ne peux pas raccourcir le circuit.
Cela paraît difficile de maîtriser ce genre de chose (longueur circuit, section et minimiser au max la déperdition). Sujet très intéressant
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ne pas trop se prendre la tête non plus dans le calculs?.

Afin de ne pas avoir à faire faire des dimensionnement par un bureau d'étude avec chaque logement, la norme à prévu dans sa partie habitation des solution "passe partout" avec de la marge qui conviennent pour les longueurs habituellement rencontrée dans les habitations

D'où les 3500W maxi pour du 1,5².

A vous de voir si vous voulez augmenter la marge de sécurité par rapport à cela. Perso c'est ce que je fais et j'évite de mettre 2 radiateurs sur un même circuit en 1,5², mais ce n'est pas une obligation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je rejoins Carminas dans ses messages - et je rajouterais aussi - quel va etre le fonctionnement des radiateurs ? en pleine puissance pendant des heures ? ou de temps en temps a puissance moderee ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention un radiateur fonctionne en tout ou rien et régule en alternant de courtes périodes de fonctionnement à fond et de coupure.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 09h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir