Bonjour,

Je suis en train de rénover le RDC de ma maison en terre plein. J'ai donc posté plusieurs messages dans diverses sections.
J'ai supprimé récemment une contre cloison pour en reconstruire une en optima.

Sur l'image ci dessous on peut voir que les gaines ICTL arrivent en bordure de la dalle.





Mes questions :

1- Normalement avec le système optima, les gaines passent entre les fourrures et la membrane.
Donc comment faire dans ce cas ? je perce la LDV et et la membrane et j'ajoute une pastille au niveau de la membrane ?

2- Si je dois prolonger une gaine (et donc retirer les fils) comment faire le lien entre la gaine ICTL et ICTA ? J'ai vu qu'il y avait des manchons de raccordements, mais ils semblent être surtout fait pour relier des gains  ICTA entre elles.


Merci !
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, est oui cette maudite membrane, posez plutôt de la laine de verre rtplus32 de knauf
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 60 message Isere
Merci pour la suggestion mais j'ai déjà acheté la laine et la membrane.

Un avis sur le prolongement des gains ICTL / ICTA ? j'aurai peut être du ouvrir un autre topic pour pas mélanger les sujets
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Prenez des manchons pour tube IRL.
Les 2 s'emmanchent de dans sans sous soucis.
Ajoutez du scotch pour bien solidariser la liaison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Isere
C'est noté merci Carminas.
Je vais donc faire passer les gaines au travers de la LDV et de la membrane et prolonger mes liaisons ICTA /ICTL avec un manchon pour tube IRL scotché des 2 cotés. Bien sur les fils seront retirés si une telle liaison est faite.
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 14h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir