Bonjour 

Je viens de réaliser mon schéma électrique de la maison que je viens d'acheter datant de 1992

Je me suis rendu compte que plusieurs disjoncteurs n'étaient pas protegés par un diff
érentiel 

Il me semble que la norme a évolué en 2002 obligeant tout circuit a avoir un différentiel mais pas avant

Je vous joint en schéma en PJ

Les disjoncteurs d'éclairage et de chauffage ne sont pas protegés 
Est ce grave en l'état ?
Conseillez vous de rajouter des différentiel rapidement ?
Peut on laisser comme cela ?

Merci d'avance 
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un différentiel protège les vies humaines !  Ne pas en avoir, c'est risquer très fortement la mort ! Un différentiel doit être de type A pour les lave-linge et les plaque induction.

Je n'ai pas regardé votre schéma, pas envie de choper un torticolis. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Bonjour je sais bien que ce n'est pas normal mais en 1992 c'était normal
Je me demande juste si c'est le cas de beaucoup de monde et savoir leur retour d'expérience
Changement de tableau ?
Ajout de diff ?
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement en 92 ce n'était obligatoire que sur certains types de circuits (circuits sdb et prises).
C’est un gros le cas de la plupart des installations d’avant 2002 qui n’ont pas été rénovées. 

Pour la sécurité de vos proches je vous conseille d'ajouter rapidement des interrupteurs différentiels en amont des circuits qui n'en n'ont pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Fay De Bretagne (44)
Bonjour 
si ça peut servir 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Fay De Bretagne (44)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Moselle
Merci pour vos réponses je vais essayer de refaire un schéma avec les modifications que je vais apporter
Les différentiels que j'ai sont des 25A je peux mettre combien de disjoncteurs derrière
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Changez-les, ! Posez des 63A de type A, on en trouve à des tarifs raisonnables.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Pas de soucis
J'ai vu que les anciennes installations sans différentiel avant 2002 ceux qui voulait sécuriser mettait un seul différentiel pour le tout
Est ce une solution plausible ?
Si j'ajoute un 63A sur toute la.partie non sécurisé ?

Merci encore pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui, c'est possible, du moment qu'Enedis de fournis pas plus de 63A dans la plupart du temps. Par contre ci le conseil doit passer, c'est différent, car on ne doit pas dépasser 8 disjoncteurs par différentiel. Et je dirais même que pour vous, ce serait plus simple de n'en poser qu'un, vous, cela évitera des éventuels problèmes de déclenchement de différentiel, a causes de mélange de circuits. En éspérant que le différentiel de déclenche pas à causse d'une multiplication de plusieurs petites fuites
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:Oui, c'est possible, du moment qu'Enedis de fournis pas plus de 63A dans la plupart du temps. Par contre ci le conseil doit passer, c'est différent, car on ne doit pas dépasser 8 disjoncteurs par différentiel. Et je dirais même que pour vous, ce serait plus simple de n'en poser qu'un, vous, cela évitera des éventuels problèmes de déclenchement de différentiel, a causes de mélange de circuits. En éspérant que le différentiel de déclenche pas à causse d'une multiplication de plusieurs petites fuites



Bonjour 

Voici ce que je compte faire
Ajouter un différentiel 63 A qui alimenterait four + micro onde + chauffe eau + 5 DJ radiateurs +4Dj éclairage + l'étage avec 5dj radiateur et 2 DJ chauffage
En revanche cette inter diff se retrouvera en amont de l'inter diff de l'étage cela n'est pas dérangeant ?
Trouvez vous la solution acceptable ?
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Non, il ne faut pas faire cela, branchez votre différentiel de l'étage en amont des autres. Et 25A c'est bien trop faible pour l'étage
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Du coup il faudrait que je branche le sectionneur étage en amont des 4 inter diff
Et je remplace l'inter diff existant de l'étage par un 40A qui reprend l'intégralité de l'étage ?
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui et non, un 63A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Et dernière question
Quelle est le risque de mettre 2 interdiff 63A en série ?
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Il risque de déclencher tous les deux, et le 1er sera surchargé
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Merci pour vos réponses
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Dans le fil de discussion je n'ai pas vu la section de l'alimentation de l'étage, il serait bon que le sectionnement dans le tableau principal soit en adéquation avec cette section (peut-être un disjoncteur à la place du sectionneur).
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Moselle
En 6 carré
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, KevkenkoVous n'êtes vraiment pas sérieux !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, KevkenkoVous n'êtes vraiment pas sérieux !

???
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Du 6mm, vous me faites peur, regardez tout ce que vous poser derrière ! On ne fait pas n'importe quoi avec l'électricité.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Je viens d'acheter cette maison déjà câblée comme ça
Je suis en train de réinstaller un différentiel pour les circuits non protégés
J'écoute les conseils donnés et les applique
Le diagnostic indique seulement matériel vétuste (remplacé a ce jour) et une partie de l'installation n'est pas protégée par un différentiel ce que je suis en train de rajouter
Je vais pas refaire toute l'elec de la maison alors qu'elle est en l'état depuis 30ans
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, alors achetez des extincteurs ! Et surtout ne revendez jamais cette maison
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Kevkenko a écrit:Je viens d'acheter cette maison déjà câblée comme ça
Je suis en train de réinstaller un différentiel pour les circuits non protégés
J'écoute les conseils donnés et les applique
Le diagnostic indique seulement matériel vétuste (remplacé a ce jour) et une partie de l'installation n'est pas protégée par un différentiel ce que je suis en train de rajouter
Je vais pas refaire toute l'elec de la maison alors qu'elle est en l'état depuis 30ans

votre diag est faux l'interrupteur différentiel 25A qui protège le disjoncteur 32A devrait apparaitre en anomalie.
Steph
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Moselle

Voici mon schéma final, le 63A type A protégera le 32A aucun interdiff 25A protégera de 32A

stephdespieds a écrit:
Kevkenko a écrit:Je viens d'acheter cette maison déjà câblée comme ça
Je suis en train de réinstaller un différentiel pour les circuits non protégés
J'écoute les conseils donnés et les applique
Le diagnostic indique seulement matériel vétuste (remplacé a ce jour) et une partie de l'installation n'est pas protégée par un différentiel ce que je suis en train de rajouter
Je vais pas refaire toute l'elec de la maison alors qu'elle est en l'état depuis 30ans

votre diag est faux l'interrupteur différentiel 25A qui protège le disjoncteur 32A devrait apparaitre en anomalie.
Steph
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Qu'est ce que vous n'avez pas compris dans "Ok, alors achetez des extincteurs ! Et surtout ne revendez jamais cette maison"
quelle est la section de la ligne qui va vers le tableau étage?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Vous devriez suivre avec sagesse les conseils qui vous ont été donnés par
plaquisteheureux et stephdespieds.

Avec une section de 6mm2, vous devriez vraiment songer à mettre un disjoncteur plutôt qu'un simple sectionneur.

Le fait que l'installation ait très bien fonctionné comme ça pendant 30 ans ne vous assure pas de faire 30 ans supplémentaire sans un incendie.

Mon 1er appartement avait encore des fusibles en porcelaine, aucune terre au niveau des prises (peut être sdb mais je ne me souviens plus). Au demeurant ça fonctionnait aussi très bien auparavant...
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
+1

Le disjoncteur entrent en général en action pour surcharge lors d'un usage exceptionnel.
Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas produit pendant 30 ans que cela n'arrivera pas demain.

Même logique avec les différentiels 30mA qui ne jouent leur rôle que lorsqu'on branche un appareil muni d'un défaut d'isolement, chose qui ne s'est peut être jamais produite à se jour, mais peut arriver dans 5mn, dans un mois, dans un an, dans 10an ou peut être jamais, mais le jour où cela se produit cela vous sauve la vie.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Moselle
Pour l'instant je voulais surtout sécuriser mon installation avec mes différentiels
Je vais remplacer s'il faut le sectionneur par un disjoncteur pas de soucis
Mais mon sujet en cours c'est la sécurisation de mes DJ non protégés par un différentiel
Un sujet après l'autre
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 09h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir