Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel peigne tétrapolaire pour disjoncteur 32A Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 59 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Gironde
Bonjour, 

Je vais installer 3 disjoncteurs tétrapolaires 32A pour protéger les liaisions vers les différents tableaux de mon logement. Je me questionne quant au raccordement de ceux-ci avec des peignes. J'ai vu que certains avaient des soucis de chauffe dans certaines configurations.
J'ai, en ma possession 2 peignes tétra Hager 10mm² (KB463C) et je me demande si je peux les utiliser pour cette installation, sachant que mes liaisons sont en 16². Faut-il obligatoirement que le raccordement se fasse avec un peigne 16²?

_____________________________

L'installation est en triphasée, 12kVA.
Disjoncteur abonné Gardy (DB90 / 430500) 10/30A / 500mA

3 des tableaux se situent à l'intérieur du logement
- Tableau 1 à environ 10 mètres / Liaison en 5G16²
- Tableau 2 à environ 15 mètres / Liaison en 5G16²
- Tableau 3 à environ 10 mètres (dans le garage) / Liaison en 5G16²
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce peigne est donné pour 63A :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/kb463c-barre-pont-3p[...]3p-n-63a-lang-10mm2-24m
Donc je pense que cela ne pose pas de soucis, par rapport à ce que vous voulez faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gironde
D'accord. J'avais vu qu'il admettait jusqu'à 63A mais le 10² me posait question. Je vais donc installer ceux-ci et surveiller dans un 1er temps qu'il n'y ait pas de surchauffe. Si c'est le cas, j'ai vu que certains doublaient les peignes pour dissiper la chaleur. Cette solution me semble un peu bidouille mais après tout, pourquoi pas si c'est acceptable.... Y a -t-il un danger à mettre 2 peignes si l'ensemble chauffe trop?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
titAstucieuZ a écrit:D'accord. J'avais vu qu'il admettait jusqu'à 63A mais le 10² me posait question. Je vais donc installer ceux-ci et surveiller dans un 1er temps qu'il n'y ait pas de surchauffe. Si c'est le cas, j'ai vu que certains doublaient les peignes pour dissiper la chaleur. Cette solution me semble un peu bidouille mais après tout, pourquoi pas si c'est acceptable.... Y a -t-il un danger à mettre 2 peignes si l'ensemble chauffe trop?

onjour


je ne voit pas comment on peut doubler des peignes tri+N

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gironde
Bien vu, j'ai percuté ma boulette après coup. 
Juste pour info, c'est faisable avec les autres peignes?
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai jamais vu doubler les peignes.
S'ils sont conçus pour 63A, pas de soucis.

D'autant plus que je doute que, même si vous augmentez un peu votre abonnement 12kVA actuel, vous ayez un jour l'abonnement 36kVA qui vous permettrait d'atteindre 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Manche (50)
Je n'ai jamais vu faire ça
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Nord
titAstucieuZ a écrit:Bien vu, j'ai percuté ma boulette après coup. 
Juste pour info, c'est faisable avec les autres peignes?

Voilà ce que ça donne :
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A mon avis à gauche, le serrage ne doit pas être top
Et à droite, on n'a plus de protection.
Mad
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Gironde
Effectivement, celle de gauche fait vraiment bidouille quand même. Pour que ce soit plus propre, il faudrait couper les protections dans la longueur pour serrer correctement et que les barrettes se touchent.
Bref! Dans mon cas, mes barrettes conviennent et c'est parfait.
Merci à tous pour vos réponses. Smile
Messages : Env. 40
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 900 message Nord
Oui, exact . A gauche même serré à fond, ça se déconnecte facilement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 10 juillet 2024 à 14h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir