Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage Disjoncteur et autres soucis

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 64 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à toutes et à tous,

Je m'attaque à la rénovation et la sécurisation de l'installation électrique de ma maison, et je vais de découvertes en découvertes, à force d'inspecter chaque élément.

J'aurais besoin d'avis experts:

1. Hier j'ai coupé un C10 qui alimentait 2 câbles RO2V 3G1.5, afin de ne garder qu'un seul départ. Par sécurité je teste au multimètre. Le problème est que j'obtiens une tension de 1V environ sur l'un des 2 câbles débranché et qui n'est donc en théorie plus alimenté...
C'est la première fois que ça m'arrive et j'avoue ne pas comprendre.
Cela veut-il dire que j'ai un problème sur ce circuit? Mais de quelle anomalie peut-il s'agir?

2. Mon installation générale est assez chaotique. Mon DG situé sous mon Linky est paramétré sur 60A.
Or, ce DG alimente mon tableau principal, situé à 35m de là. Juste à côté de mon  tableau principal, l'ancien proprio a mis un autre DG qui réceptionne ce long câble. Or ce DG est paramétré lui sur 45A...
Vu que mon installation ne saute jamais, j'imagine que je n'ai donc pas besoin de plus de 45A, et qu'il serait judicieux de demander à ENGIE de régler le 1er DG sur 45A lui aussi? Qu'en pensez-vous?
Les réglages différents actuels presentent-ils un danger?

Merci d'avance
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 30000 message Cantal
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Une tension cela se mesure entre 2 points. Vous mesurez entre quoi et quoi ?
1V, ce n'est pas significatif, surtout avec un multimètre numérique. Il y a toujours une tension induite au voisinage d'autres fils sous tension.

2/ Avec un Linky, le disjoncteur est toujours réglé sur son maxi, le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky.
Donc inutile de demander à Engie de modifier cela.

Pas de danger si un autre disjoncteur en aval est réglé sur un autre calibre.
Par contre, il faudra changer son réglage si un jour vous souscrivez un abonnement 12kVA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Une tension cela se mesure entre 2 points. Vous mesurez entre quoi et quoi ?
1V, ce n'est pas significatif, surtout avec un multimètre numérique.  Il y a toujours une tension induite au voisinage d'autres fils sous tension.

2/ Avec un Linky, le disjoncteur est toujours réglé sur son maxi, le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky.
Donc inutile de demander à Engie de modifier cela.

Pas de danger si un autre disjoncteur en aval est réglé sur un autre calibre.
Par contre, il faudra changer son réglage si un jour vous souscrivez un abonnement 12kVA.

Merci pour votre réponse!

1. J'ai mesuré entre la phase et le neutre du câble débranché.

2. Mon abonnement est justement un 12kVA, d'où mon inquiétude. Et d'après ce que j'ai pu constater le câble de 36m qui part du DG principal à mon autre DG est du 10mm2...
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par rapport aux 45A, il n'y a pas de risque au contraire.
Le problème c'est vu qu'il ne saute pas, c'est que 9kVA devrait vous suffire.

En revanche du 10² sur 36m n'est pas adapté pour 12kVA (il faudrait du 25²).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Carminas a écrit:Par rapport aux 45A, il n'y a pas de risque au contraire.
Le problème c'est vu qu'il ne saute pas, c'est que 9kVA devrait vous suffire.

En revanche du 10² sur 36m n'est pas adapté pour 12kVA (il faudrait du 25²).

D'accord.
Et si je ne me trompe pas, du 16mm2 suffirait sur cette distance pour 9kVA?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui et Non

Sur une installation aux normes, il faut dimensionner pour le calibre maxi du disjoncteur de branchement (60A) quelle que soit la puissance d'abonnement souscrite, celle-ci pouvant changer à tout moment (penser aux futures recharges de véhicules électriques)
Donc 25² entre 27m et 42m.

Mais en rénovation, il faut parfois composer avec l'existant, donc techniquement :
- 16² conviendra pour 9kVA entre 22m et 36m
- 10² occasionnera éventuellement une chute de tension un peu élevée (3,2% si on tire 45A), mais parfois acceptable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir