Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation d'un local technique piscine : doute sur la section du câble

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour,

Je dois amener l'élec dans un local annexe pour que le piscine puisse y installer les équipements. On me demande de mettre du 6mm2 mais j'ai tout de même un doute lorsque je lis les différents sujets à ce propos. 

voici ma configuration :
- Abonnement EDF 12kVA
- Le Linky et l'ancien disjoncteur sont dans une grange
- mon tableau est dans l'habitation à 23M alimenté par du 16mm2
- J'ai un tableau divisionnaire dans la grange (j'ai conservé celui que j'avais monté pour les travaux), pour alimenter toute la partie annexe. Ce tableau divisionnaire est donc à nouveau à 23m dans l'autre sens, alimenté en 16mm2, avec au départ un interrupteur sectionneur 
- le local piscine est 17m plus loin, et je pars du tableau divisionnaire. Il y aura l'équipement de la piscine (pompe, éclairage piscine, un régulateur de PH, une PAC 8kW (par contre, tout ce qui est éclairage et prise annexe aux alentours de la piscine ne sera pas relié au tableau de la piscine)

Du coup pensez vous que comme me le demande le piscine un 3G6 est suffisant ?

Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre.

Bonne fin de soirée,
Fabrice
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le 6² conviendrait si vous partiez à proximité du disjoncteur de branchement, même avec la PAC (8kW c'est sans doute la puissance absorbée et pas la puissance restitué)

Mais compte tenu de la liaison de 46m en 16² en amont, vous avez intérêt à minimiser la chute de tension dans la liaison vers la piscine.
Donc mettre un 10² serait plus pertinent.

De toute façon qui peut le plus peut le moins.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Merci Carminas pour votre retour.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 10 message Ain
Bonsoir, petite question supplémentaire, est-ce que je peux conserver une protection du câble avec mon disjoncteur 32A ou je dois l'adapter à la section avec un 40A ?
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun soucis pour limiter à 32A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 18h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir