Schéma électrique connecté Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
Est-il possible d'automatiser le réarmement d'une commande motorisé Legrand 4 062 91 à partir d'un auxiliaire de signal CA et/ou SD ?
Dans la négative, y-a-t-il une solution ?
Merci par avance.

JBG13170
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Isere
Bonjour,

Les contacts CA servent a indiqué la position d'un disjoncteur.
Les contacts SD servent a indiqué un défaut du disjoncteur.

Bien sur que tu peux automatiser cette action, cependant, il est préférable de s'assurer de la cause du défaut avant remise sous tension pour éviter tout dégât supplémentaire, ce qui m'emmène a demander pourquoi tu veux faire ça ?

EDIT : La norme NFC15-100 interdit l'usage des réarmements automatique. Personnel, je ne suis pas contre mais à utiliser avec EXTREME précaution. 

Cordialement,
Quentin.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Interdit en domestique

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci Quentin pour ta réponse, je vais essayer d'être plus précis,

Un défaut d'isolement aléatoire venant du réseau public fait disjoncter le différentiel des panneaux photovoltaïques.
Ce défaut a été vérifié avec une tension de 150V entre neutre en amont du disjoncteur EDF 500mA et le piquet de terre, couteau ouvert. Le lotissement datant du début des années 80, seule la terre était obligatoire, et certaines installations ne comportent pas de 30mA.
Le temps que Enedis intervienne,  le défaut qui dure une heure environ a disparu; du coup ils ne font rien, même pas la pause d'appareils de mesures.

Le problème, c'est que je suis obligé de surveiller le fonctionnement du photovoltaïque pour le réactiver.

J'en ai résolu une partie en installant un package Drivia with Netatmo et une commande motorisée: le contacteur connecté m'informe de la coupure de courant, et le télérupteur me permet d'actionner  la commande motorisée quand le défaut  a disparu: problème comment savoir que la situation est redevenue normale ?

J'espère que ces précisions te permettront d'apprécier la situation,

Cordialement

JBG13170
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 20 message Isere
Ton message est délicat, et une question me taraude car il ne faudrait pas mettre en péril des agents d'Enedis.

Tu parle de EDF (maintenant on dit ENEDIS car EDF c'est uniquement la production d'électricité) et de photovoltaïque.
Il ne faudrait pas ce retrouver dans l'hypothèse que Enedis cherche a couper l'électricité pour une intervention et toi qui leurs renvoie de l'électricité par le biais de ton photovoltaïque.

Tu pourrais tuer des gens et tu serai 100% responsable.

Pour ton cas, regarde du côté des "relais de surveillance de tension".
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Merci pour ton retour.
Il ne s'agit pas de renvoyer de l'électricité sur le réseau, mais de réarmer le différentiel dès que l'anomalie est résolu, et pas plusieurs heures après. Je vais suivre ton conseil et regarder du côté des "relais de surveillance de tension".
Merci pour tes conseils.
JBG13170
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Comme l'a dit RFCO les différentiels à réarmement automatique sont interdits en locaux d'habitation :

"531.2.1.7 La fonction de réenclenchement automatique n’est pas autorisée pour les DDR à haute sensibilité (< 30mA). Elle n’est autorisée, pour les DDR d’autres sensibilités, que dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la partie 7-773.

...

Partie 7-773 – Protection d’installations non surveillées
...

773.411.3 Protection contre les contacts indirects et continuité de service
La protection contre les contacts indirects d'installations non surveillées peut être assurée par l'une des mesures suivantes :
...
b) Dans le cas d'installations autres que celles des locaux à usage d'habitation, protection par un DDR associé à une fonction de réenclenchement automatique, à condition que le dispositif de réenclenchement puisse être neutralisé pendant la présence de personnes dans les locaux ou emplacements contenant des matériels protégés par ce DDR, afin de maintenir les conditions de protection contre les contacts indirects.

..."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
SpaRtzZii a écrit:Ton message est délicat, et une question me taraude car il ne faudrait pas mettre en péril des agents d'Enedis.

Tu parle de EDF (maintenant on dit ENEDIS car EDF c'est uniquement la production d'électricité) et de photovoltaïque.
Il ne faudrait pas ce retrouver dans l'hypothèse que Enedis cherche a couper l'électricité pour une intervention et toi qui leurs renvoie de l'électricité par le biais de ton photovoltaïque.

Tu pourrais tuer des gens et tu serai 100% responsable.

Pour ton cas, regarde du côté des "relais de surveillance de tension".

Bonsoir,

j’ai un problème de compréhension : comment, en l’absence de 230 V et de batteries pour assurer un certain niveau d’autonomie, transformer le courant continu des panneaux en courant alternatif pour l’injecter sur le réseau Enedis ? 

Ai je raté quelque chose?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Un onduleur, Non prévu a cet effet.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 00h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir