Bonjour,
Lors du contrôle technique de ma chaudière à gaz le technicien m'a signalé une anomalie de ventilation dans ma cuisine (où la chaudière à gaz et une plaque à gaz sont installées).
En effet il n'y a pas d'aération basse dans la pièce car celle-ci a été bouchée.
L'ancienne grille se trouvait entre la cuisine et le balcon mais celui-ci a été fermé et transformé en loggia ouverte sur le salon (cf plan dans l'image).
Il faudrait donc recréer une aération et je m'interroge donc sur la réglementation en vigueur à ce sujet.
Option 1: recréer une aération entre la cuisine et la loggia. Est-ce suffisant vu que la loggia est maintenant fermée vers l'extérieur ?
Option 2: créer une nouvelle entrée d'air vers l'extérieur en façade.
Dans ce cas quelles sont les contraintes réglementaires ? Une grille PVC ronde de diamètre 100 est suffisante ?
A quelle hauteur la grille doit être positionnée en sachant que dans la cuisine il y a une chaudière non étanche avec sortie d'air par conduit vertical à plus de 180cm du sol (et une plaque à gaz) ?

Il s'agit d'un appartement en copropriété.



Merci d'avance.
Maria
Messages : Env. 60000

Le sujet est résolu ? Un membre a apporté une réponse ? Cliquez ici pour passer le sujet en résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 5000 message à La Retraite (82)
Bonjour
Problème uniquement avec l'aération basse ? Quand est il de l'aération haute, car il faut les deux
Si vmc ça remplace les deux
Quand un problème a une solution il n'est pas nécessaire de s'inquiéter même quand un problème n'a pas de solution s'inquiéter ne sert a rien...Dalai Lama
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : à La Retraite (82)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir
Pas de hotte raccordée non plus
Pour la ventlation haute, ca depend de la hauteur de la chaudiere
VMC speciale gaz 
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
La hauteur de la chaudière est de plus de 1,80m donc à priori pas besoin de ventilation haute.
Il y a quand même une ventilation sur de la fenêtre.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
maria_2206 a écrit:Bonjour,
La hauteur de la chaudière est de plus de 1,80m donc à priori pas besoin de ventilation haute.
Il y a quand même une ventilation sur de la fenêtre.

Il s agit de gaz dit " de ville " ?
il faut une VMC spéciale  Gaz, qui aspire les gaz brulés ?
Grille de 100cm², pas diamentre 100
Pas d entree air dans la cuisine, porte detallonnée de 2 a 2.5 cm

Enfin mon experience date de 20 ans , ca a put changer mais je doute
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60000 message
Merci.
Justement c'est là que j'ai un doute car le chauffagiste qui est passé m'a dit qu'une grille était suffisante.
C'est ce que j'ai vu aussi sur le site https://cegibat.grdf.fr/
Mais vu que j'ai plein d'informations différentes, j'aurai aimé avoir une confirmation sûre de la réglementation.
Messages : Env. 60000

En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 00h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir