Retour
Menu utilisateur
Menu

Equilibrage triphasé DB à 60A, abonnement à 9kVA Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Var
Bonjour à tous,

J'ai pris possession récemment d'une maison en qualité de propriétaire. J'envisage une réno pour de nombreuses raisons que je détaillerai dans plusieurs posts suivants.

L'ancien propriétaire (retraité EDF) avait un abonnement à 36 kVA en triphasé (utilisation de machines style tour à bois). Mon abonnement a été passé à 9 kVA, tout en restant en triphasé. Le disjoncteur de branchement est calibré à 60A.

Ma première question: les 3 phases sont équilibrées par l'ancien proprio sur la base de son abonnement à 36 kVA. Maintenant que je suis à 9 kVA, les paramètres ne sont plus les mêmes. D'où ma question: si une phase dépasse 3000W, c'est le DB qui encaisse donc puisqu'il est positionné sur 60A, j'ai encore de la marge. Est-ce correct ?

Merci pour votre éclairage.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous dépassez 3000W, c'est le Linky qui coupera.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Var
Merci pour votre réponse.

Je posterai mes autres messages dans un autre fil (j'en aurai beaucoup, merci par avance Biggrin)
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


Y a t'il intérêt à rester en tri?



@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Var
Bonsoir,

Ce n'est pas mon intention, mais l'atelier en bout de chaîne se trouve à 50m de la maison. En mono, pas trop de pertes sur cette distance ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A partir du moment où vous dimensionnez correctement le câble de liaison, pas de soucis.

Vous savez des logements à plus de 50m de la rue, il y en des centaines de milliers en France.

A voir en fonction de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans l'atelier.
A titre indicatif 50m de 16² vous autorise 7kW avec 2% maxi de chute de tension (qu'il d'usage de ne pas dépasser en pareil cas).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 01 novembre 2024 à 12h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir