Env. 10 message Bouches Du Rhone
Le disjoncteur différentiel saute tous les jours à 21h sans raison apparente. J' ai tout testé en coupant les différents fusibles (sauf la box)
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Bonjour,
c'est sur google qu'il faut coller votre demande, pas sur le forum. Ici il y a des humains. Mais google la machine sera ravi de vous proposer des réponses.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)


Hello
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

La panne est évidente...
Le disjoncteur déclenche car tu dois aussi lui manquer de politesse...

Et c'est vrai qu'un petit quand on arrive sur un forum et que l'on rédige son 1er post, ça peut aider à avoir des réponses...

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Bon, après ces messages de politesses.
( de certain forumeurs, et moi aussi je les accompagne )

Je vais attribué votre premier message à une,
erreur de débutent,

revenons à ce problème de disjonction à pile poêle 21 heurs!

Vous écrivez;

( J' ai tout testé en coupant les différents fusibles (sauf la box) )

moi je me pose une question?

Que ce passe t'il à 21 heurs chez vous?

Donc,

avez vous un chauffe-eau électrique pour la production d'eau chaude?

Et pour nous donnez un coup de main une photographie ou deux,
de votre tableau électrique.

Et décrivez-nous votre installation électrique?
( chauffage? production d'eau chaude? et autres...? )

Bref tout ce qu'il y à derrière le disjoncteur de branchement.
( disjoncteur ENEDIS )

A très vite.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Miaou-prout peut aider
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour à tous!
21H00...c'est le passage en heures creuses...Rolleyes
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
21h, c'est Nounours : "bonne nuit les petits"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Guten Abend hier Miaou-prout.

(Nun, das erinnert mich an einen Satz im Radio auf der anderen Seite des Ärmelkanals)

Gut aufgenommen, ein herzlicher Empfang.

(um einem Forumbenutzer zu helfen)

Ich werde eine private Nachricht senden, um auf Jpd43 zu antworten.

Vielen Dank, JC vom 26., für deinen Humor.

Ich habe natürlich den gleichen Sinn für Humor.

(Das fühlt sich gut an, in dieser rohen Welt)

Und Ihre Nachricht hat niemandem gefallen, Herr Rfco.

entschuldigte meine Muttersprache.

(häufig zitiert im Abschnitt,
Rechtschreibung, das ist es, ich falle darauf rein.....)

Aufrichtig.

Miaou-prout.

( Siegfried )

Auf Deutsch geschrieben.

Auf Französisch.

( Siegfrid )
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Citation: siegfrid
Merci, JC du 26, pour ton humour.
Votre message n’a plu à personne.

mais si il a plu, j'ai un like de CDF 38

par contre, ici c'est un forum en français...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonsoir

Libre à toi siegfrid de répondre ici ou en MP.

Généralement, après un rappel des règles du forum les demandeurs s'excusent, mais là, rien du tout, donc, bref.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:
Citation: siegfrid
Merci, JC du 26, pour ton humour.
Votre message n’a plu à personne.

mais si il a plu, j'ai un like de CDF 38

par contre, ici c'est un forum en français...


C'est de mon message qu'il parle
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je savais pas trop car les phrases arrivent les unes sous les autres et en allemand, ce que je maîtrise que très peu.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
JCdu26 a écrit:Je savais pas trop car les phrases arrivent les unes sous les autres et en allemand, ce que je maîtrise que très peu.

google translater est ton ami


Citation: Bonsoir ici Miaou-prout.

(Bon, ça me rappelle un truc à la radio outre-Manche)

Bien reçu, un accueil chaleureux.

(pour aider un utilisateur du forum)

J'enverrai un message privé pour répondre à Jpd43.

Merci JC du 26 pour ton humour.

Bien sûr, j'ai le même sens de l'humour.

(Ça fait du bien, dans ce monde brut)

Et personne n'a aimé votre message, M. Rfco.

excusé ma langue maternelle.

(fréquemment cité dans la section,
L'orthographe, ça y est, je craque.....)

Sincèrement.

Miaou-prout.

(Siegfried)

Écrit en allemand.

En français.

(Siegfried)




Mon allemand n'était pas bon lors de mon bac en 1988 et s'est perdu faute de pratique, mais bon j'avais compris le sens général avant de faire appel à cet outil
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir JC du 26.

Vous n'avez pas bien compris,

J’ai écrie;

( Merci JC du 26 pour ton humour.

Bien sûr, j'ai le même sens de l'humour. )

Zut.

Je répondais sur un autres site en Allemagne.
Et dans l’action pas réfléchie!

Bonsoir Rfco.

Oui vous avez raison,
pas de réponse de Jpd 43 ?

Mai pourquoi avez vous écrie,

( Miaou-prout peut aider ) ?

J'ai pris cela pour moi,
comme un sobriquet.
( Miaou-prout )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:Bonsoir JC du 26.

Vous n'avez pas bien compris,

J’ai écrie;

( Merci JC du 26 pour ton humour.

Bien sûr, j'ai le même sens de l'humour. )

Zut.

Je répondais sur un autres site en Allemagne.
Et dans l’action pas réfléchie! 

Bonsoir Rfco.

Oui vous avez raison,
pas de réponse de Jpd 43 ?

Mai pourquoi avez vous écrie,

( Miaou-prout peut aider ) ?

J'ai pris cela pour moi,
comme un sobriquet.
( Miaou-prout )

Cordialement.

Siegfrid.



Mais non, siegfrid, tu a mal compris mon trait d'humour

Miaou (cri du chat?) prout (j'ai pété?) donc miaou prout = CHAT GPT

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir Rfco.

Haaa!!!!.

Oui mai la les trucs nouveaux du Net,
la moi pas au courant!

( et pourtant je suis électricien )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
siegfrid a écrit:Bonsoir Rfco.

Haaa!!!!.

Oui mai la les trucs nouveaux du Net,
la moi pas au courant!

( et pourtant je suis électricien )

Cordialement.

Siegfrid.

Sérieux, tu n'a pas entendu parler de chat gpt???
Ce maudit robot que certains trolls utilisent pour répondre sur les forums et insérer des liens plus ou moins cachés tout de suite ou ultérieurement ? (parole de modo, oui, pas modo ici mais je connais bien le truc par ailleurs)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Et notre ami Jpd43 , il ne revient plus... ; on l'a échaudé certainement...

En parlant de chaud, il a probablement trouvé que le soucis venait du chauffe-eau qui est piloté dès 21h par son abonnement en heures creuses ! ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Jpd43 je reviens je reviens ! Désolé pour mon manque de politesse . Le disjoncteur saute même si le chauffe eau est coupé. Mais interrogation : il saute vers 21h (1h avant début heures creuses et vers 5h 1h avant fin heures creuses.???
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Jpd43 a écrit:J' ai tout testé en coupant les différents fusibles (sauf la box)

Puisque on peut écarter cette box, obligatoirement tu n'as pas tout testé en isolant départ par départ.
Ou alors un équipement est mal raccordé et ne serait pas protégé par fusible ou disjoncteur !

pour le chauffe-eau, il y a le disjoncteur pour la commande du contacteur et celui de la résistance...

sinon chaudière électrique ?

Pompe piscine ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ce qu'il faut bien vous mettre en tête , si votre différentiel déclenche , c'est que vous avez un défaut d'isolement CHEZ VOUS , que cela concorde ou pas avec un événement extérieur.
Si vous n'avez pas trouvé chez vous , d'appareil qui s'enclenche à heure fixe l'influence est peut être extérieure à chez vous (exemple éclairage public)  et le défaut chez vous
Dans ce cas ce genre de défaut se situe souvent sur le neutre de VOTRE installation , Qui monte légèrement en potentiel par rapport à la terre suite à un événement . 
Pour trouver ce défaut d'isolement , il existe des appareils appropriés .
 Autre solution , inverser la phase et le neutre de votre installation LE TEMPS D'UN ESSAI tout simplement  , et voir si vous avez un déclenchement systématique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Pour nous donnez un coup de main une photographie ou deux,
de votre tableau électrique.

Et décrivez-nous votre installation électrique?
( chauffage? et autres...? )

Bref tout ce qu'il y à derrière le disjoncteur de branchement.
( disjoncteur ENEDIS )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
Ça peut être un arrosage automatique aussi. Fuite au niveau du presscontrol par exemple.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
JCdu26 a écrit:
Jpd43 a écrit:J' ai tout testé en coupant les différents fusibles (sauf la box)

Puisque on peut écarter cette box, obligatoirement tu n'as pas tout testé en isolant départ par départ.
Ou alors un équipement est mal raccordé et ne serait pas protégé par fusible ou disjoncteur !

pour le chauffe-eau, il y a le disjoncteur pour la commande du contacteur et celui de la résistance...

sinon chaudière électrique ?

Pompe piscine ?

Ni chaudière électrique ni pompe de piscine. J'ai tout testé les fusibles un par un (tout coupé sauf un) sauf box et TV. Reste lien avec heures creuses ? Merci pour ta réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Vous n'avez pas porté attention aux messages précédents.
Je simplifie:
-les disjoncteurs coupent ils phase ET neutre ??
-l'installation est elle avec des fusibles et neutre commun ???
-vous demandez de l'aide mais vous ne prètez pas attention aux questions
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il te faut prendre en compte les recommandations de poiluu
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
On s'est croisé à 1mn près...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
poiluu a écrit:Vous n'avez pas porté attention aux messages précédents.
Je simplifie:
-les disjoncteurs coupent ils phase ET neutre ??
-l'installation est elle avec des fusibles et neutre commun ???
-vous demandez de l'aide mais vous ne prètez pas attention aux questions


ma foi, je n'en sais rien, je ne suis pas électricien c'est pour cela que je demande l'aide de ceux qui savent; merci d'avance;
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Jpd43 il a été demandé des photos
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:Bonjour

Jpd43 il a été demandé des photos

Peut-être faut-il lui demander poliment ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 200 message Isere
president13 a écrit:Ça peut être un arrosage automatique aussi. Fuite au niveau du presscontrol par exemple.

Bonjour,
ou bien un capteur/interrupteur crépusculaire...? Peut-être...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Oui des photos, des photos.

( s'il vous plaît )

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
CDF 38 a écrit:
president13 a écrit:Ça peut être un arrosage automatique aussi. Fuite au niveau du presscontrol par exemple.

Bonjour,
ou bien un capteur/interrupteur crépusculaire...? Peut-être...

BJR peut etre le code parental tv W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Haute Garonne
CDF 38 a écrit:
president13 a écrit:Ça peut être un arrosage automatique aussi. Fuite au niveau du presscontrol par exemple.

Bonjour,
ou bien un capteur/interrupteur crépusculaire...? Peut-être...

Pour le coup ça changerait d'heure et jamais une heure fixe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.

Pour plus de précision.

( des photos, oui oui des photos, des photographies )

Quel disjoncteur différentiel saute tous les jours à 21h sans raison apparente?

Vous pouvez toujours testé les fusibles,

cela ne serre à rient,

comme l'écrie ci bien Monsieur Poiluu,

( si votre différentiel déclenche ,
c'est que vous avez un défaut d'isolement CHEZ VOUS )

fuite de courant, donc danger.

( les fusibles ne détecte pas les fuite de courants
les courts-circuits ou les surintensité, oui )

ou,

comme l"écrie encore ci bien Monsieur Poiluu,

( Si vous n'avez pas trouvé chez vous ,
d'appareil qui s'enclenche à heure fixe
l'influence est peut être extérieure à chez vous
(exemple éclairage public) et le défaut chez vous.
Dans ce cas ce genre de défaut se situe souvent sur le neutre de VOTRE installation.
Qui monte légèrement en potentiel par rapport à la terre suite à un événement . )

et alors la il faut être sur le terrain,
avec le bon matériel à 21 h ou 5 h pour contrôlé.

Bon pour moi les Bouches du Rhône, non,
je suis de la Marne.

Et sans plus d'information,
nous pouvons tout imaginé!

Et.

Je vous est déjà demander dans un message précédent.

( Pour nous donnez un coup de main une photographie ou deux,
de votre tableau électrique.

Et décrivez-nous votre installation électrique?
( chauffage? et autres...? )

Sans plus de précision nous ne pourrons pas vous aidez .

Pour déposer des photographies sur le site,
certain forumeurs ce feront une joie pour vous indiqué la marche à suivre.

Moi j'arrive tout juste à répondre.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
president13 a écrit:
CDF 38 a écrit:
president13 a écrit:Ça peut être un arrosage automatique aussi. Fuite au niveau du presscontrol par exemple.

Bonjour,
ou bien un capteur/interrupteur crépusculaire...? Peut-être...

Pour le coup ça changerait d'heure et jamais une heure fixe.

bonjour,
Pas si il est couplé à une horloge.
Mais je n'ai pas vu de photo avec ou sans horloge...
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Il est vrai que par souci d'économie l'éclairage public est souvent éteint la nuit. Pour les Bouches Du Rhone, en cette période, un allumage aux environs de 21h et un autre vers 5 h est tout à fait plausible.
Ceci reste à vérifier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour jpd43
Vous dites ne pas être électricien , il vous est demandé des photos de votre tableau , qui peuvent éventuellement remplacer un discours technique.........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonjour. Problème résolu avec un ami : resserrage de tous les contacts et correction d'un mauvais branchement : ça ne saute plus.
Merci à tous pour votre aide.
poiluu a écrit:Bonjour jpd43
Vous dites ne pas être électricien , il vous est demandé des photos de votre tableau , qui peuvent éventuellement remplacer un discours technique.........
Messages : Env. 10
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Mauvais serrages qui font déclencher un différentiel ben ......il en faut plus pour me convaincre
Mauvais branchement....... pas bien convaincu , mais si c'est suite à une modification peut être 
 
Mais si tout est bien qui finit bien , tant mieux pour vous
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Et on a toujours pas vu de photos du tableau

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir