Somme disjoncteurs supérieure à 40 ampères

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Dordogne
Bonjour,

J'ai acheté un tableau pré équipé et je commence à le regretter
En effet, j'ai un interrupteur différentiel de 40a type A sous lequel je voulais installer quelques circuits spécialisés : plaques (32), cumulus (20) et lave linge (20)

Je vois que rien qu'avec ces 3 circuits je dépasse les 40a...(Total 46a ?)

 Du coup question, suis je obligé d'acheter un 63 a ? Qu'est ce que je risque à rester en l'état ?
Merci 
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelle drole d'idée d'acheter un tableau pour cet usage avec des 40A Rolleyes

Indépendamment du calcul, c'est trop ces 3 appareils sous un 40A.

Le risque est de cramer le différentiel et le tableau et la maison.
Ou de cramer le différentiel et que du coup il ne fonctionne plus et de mourir le jour ou vous raccordez un appareil avec un défaut d'isolement.

Une solution est de mettre des prises classiques à la place du chauffe-eau.

Mais c'est sûr qu'un 63A type A supprimerait tout risque.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Ok, je vais ajouter un 63a.

Peux-tu m'expliquer :

Citation:
Indépendamment du calcul, c'est trop ces 3 appareils sous un 40A.


Il y a d'autres facteurs indépendamment du calcul en aval ?
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Comme expliqué plus haut, le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.

Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont : c'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur ou égal au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A d'EDF sautera avant), alors qu'un 40A ne la respectera pas

- La règle Aval : Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteurs qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.

En pratique à réserver à des usages peu chargés, par exemple un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur avec juste un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail.


Et pas besoin de faire ce calcul approximatif sur les calibres pour se dire que si fonctionnent simultanément un lave-linge pendant la phase de chauffe de l'eau et un chauffe-eau (qui tirent chacune un peu plus de 2kW), ainsi qu'une partie des feux des plaques, il y a un risque potentiel de dépasser 9kW.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Ok merci top
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
test_test_ a écrit:Bonjour,

J'ai acheté un tableau pré équipé et je commence à le regretter
En effet, j'ai un interrupteur différentiel de 40a type A sous lequel je voulais installer quelques circuits spécialisés : plaques (32), cumulus (20) et lave linge (20)

Je vois que rien qu'avec ces 3 circuits je dépasse les 40a...(Total 46a ?)

 Du coup question, suis je obligé d'acheter un 63 a ? Qu'est ce que je risque à rester en l'état ?
Merci 

si on calcul bien 32+20+20 ca fait 72amp
cuisson + LL ca 52A c'est encore trop (+12)
il faudrait un 63amp type A ce qui laisse la place pour encore un circuit prise 16/2 = 8amp et une VMC 2amp reste 1amp en rab (cuis+LL+PC+VMC 4 disjoncteurs)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout ceci me semble partiellement inexact :

Si on regarde le calcul de la norme :
Plaques + cumulus + LL = 32/2 + 20 + 20/2 = 46A, donc 6 de trop pour un 40A.

Si on remplace le cumulus par un circuit PC, cela passe avec un 40A :
Plaques + prises + LL = 32/2 + 20/2 + 20/2 = 36A

Avec un 63A, il n'y a pas à faire ce calcul car règle amont respectée (63A>60A de l'AGCP)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Carminas
d'accord mais la cuisson 32A n'est pas une ligne specialisée? on peut la diviser par 2 ?
Je pense que non, seule les lignes prises confort et la lumiere se divise par 2
mais je peut me tromper ca m'arrive
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui dans la norme, les seules choses qu'on ne divise pas par 2, c'est chauffage direct, ECS, IRVA.

Après ce n'est pas forcément pertinent, mais c'est la norme (paragraphe 10.1.4.7.3.2 Choix des dispositifs différentiels)

"Courant assigné :
° soit par rapport à l’amont :
In DDR ≥ In de l’AGCP

° soit par rapport à l’aval :
In DDR ≥
une fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire
+
0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
Carminas a écrit:Oui dans la norme, les seules choses qu'on ne divise pas par 2, c'est chauffage direct, ECS, IRVA.

Après ce n'est pas forcément pertinent, mais c'est la norme (paragraphe 10.1.4.7.3.2 Choix des dispositifs différentiels)

"Courant assigné :
° soit par rapport à l’amont :
In DDR ≥ In de l’AGCP

° soit par rapport à l’aval :
In DDR ≥
une fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant le chauffage direct, l’IRVE et l’eau chaude sanitaire
+
0,5 fois la somme des In des dispositifs de protection des circuits alimentant les autres usages."


comme quoi tout change j'en suis resté a une formation consuel de 2016 c'etait toute les lignes specialisées X1 ,d’ailleurs les coffrets précablés ne proposait que 3 disjoncteurs sur le 63 amp"A"
Aprés comme ça je ne faisait pas d'erreur
c'est bien de discuter calmement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pourtant le texte dont j'ai mis l'extrait date de novembre 2015.
Pas au point les formateurs Biggrin

Mais de toute façon la meilleure solution est effectivement de ne mettre que des 63A type A, qui supprime pratiquement toutes les contraintes de répartition.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Du coup je vais tout passer en 63 ampères de type A.
La différence c'est qu'il détecte aussi bien les fuites de courant alternatif que de courant continu ? Merci
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est cela, donc s'adapte à tout type de circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Désolé pour la question naïve, mais un télérupteur de 16 amperes se compte t il à 8 dans la règle de l'aval ?
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, seul les disjoncteurs comptent.
De plus c'est une règle de confort, donc pas essentielle en rénovation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Dordogne
Ok merci beaucoup
Messages : Env. 80
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 13h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir