PAC LG therma V, paramétrage module intérieur des circulateurs avec une vanne 3 voies

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 155 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Essonne
Bonjour, on vient de m'installer une PAC LG therma V pour chauffage au sol et radiateurs avec une vanne 3 voies et 2 circulateurs pour chaque type de chauffage. Ma question est : lorsque la température extérieure est supérieure à celle maximale programmée le module extérieur est bien à l'arrêt mais le module intérieur se met en route toutes les 5 minutes lorsque le circulateur des radiateurs se met en route. En gros l'unité intérieure est paramétrée pour des cycles de 5 min arrêt et 5 de fonctionnement pour le chauffage radiateurs et 3 minutes arrêt et 3 minutes fonctionnement pour le chauffage au sol.C'est le paramétrage d'usine,peut on le modifier ou faut il laisser les circulateurs fonctionner en permanence même l'été? L'installateur m'a conseillé de laisser à 'cause de la vanne 3 voies.Qu'en pensez vous ? Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Tout couper est le meilleur moyen d avoirs des merdes au redemarrage d automne.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Exocet a écrit:Tout couper est le meilleur moyen d avoirs des merdes au redemarrage d automne.

Ça je l'ai bien compris.Mais question est faut il laisser ces cycles de 5 minutes où l'unité intérieure s'allume et s'éteint en permanence ou est ce qu'on peut changer et mettre par exemple 5 min de marche et 30 min d'arrêt ça se paramètre facilement. 
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Tout est possible en terme de parametrages. La vous etes en config usine donc du constructeur.
Qui vous dira ici que ce parametre 5/5 est prejudiciable pour la machine et contre dire le constructeur.
Apres des demarrages toutes les 5min h24, c est flippant. 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Charente Maritime
Qu'est ce qui demarre, l'unité interieur ou la pompe de circulation de l'unité interieur ?
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
31 mai ....  
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:Qu'est ce qui demarre, l'unité interieur ou la pompe de circulation de l'unité interieur ?

Les deux pompes de circulation ne m'inquiètent pas c'est bien l'unité ou bien l'unité intérieure qui démarre toutes les 5 minutes 
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Essonne
Palatino a écrit:31 mai .... Déterrage.....

???
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
On est fin novembre... Soit 6 mois plus tard....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Essonne
Palatino a écrit:On est fin novembre... Soit 6 mois plus tard....

Et bien ça fait 6 mois que mon unité intérieure s'allume et s'éteint toutes les 5 minutes. Je n'ose pas modifier les paramètres car l'installateur me l'avait déconseillé mais j'ai peur au niveau de l'usure 
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Intérieur??
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Exocet a écrit:Intérieur??

OUI, celle de l'extérieur ne se met en route qu'à une certaine température.Celle a l'intérieur est paramétrée usine de telle sorte à faire des cycles veille/ en route toutes les 5 minutes et même l'été. D'où mon interrogation 
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Première fois que je lis un prog sur le module intérieur.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Essonne
Exocet a écrit:Première fois que je lis un prog sur le module intérieur.

Je ne pense pas que ce soit le module intérieur qui est programmé mais les circulateurs. Cependant le module intérieur se met en route et s'arrête en même temps que le circulateur des radiateurs ( j'ai une deuxième circulateur pour le chauffage au sol)
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
Cela ressemble à une commande de thermostat, qui coupe la PAC et la remet en route.
Cela ressemble aussi a une PAC qui se remet en route car la température d'eau chute rapidement. Soit la temperature est trop basse, soit les circulateurs n'ont pas le temps de tout faire monter en température, et comme il fonctionne apres arret de la pac la temperature chute rapidement et la PAC redémarre.
En fait il faut décrire l'installation et qui commande quoi.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Essonne
Il n'y a pas de thermostat d'installer.En gros la Pac est utilisée uniquement pour le chauffage.2 circuits,un pour les radiateurs (chambres) et l'autre pour le chauffage au sol.Il y a donc 2 circulateurs, celui correspondant au chauffage au sol est réglé à 3 minutes donc il fait des cycles marche/arrêt toutes les 3 minutes. Le circulateur dédié aux radiateurs a des cycles de 5 minutes. J'ai remarqué que l'unité intérieure fonctionne comme le deuxième circulateur,elle s'allume et s'éteint toutes les 5 minutes.Si je change le temps elle suit. Mon problème c'est que quelque soit ma température extérieure été comme hiver ça change pas. Les cycles continuent et l'unité intérieure ne cesse de se mettre en route et de s'arrêter. Mon installateur me dit de ne pas toucher. L'eau ne doit pas stagner dans les tuyaux
Vous en pensez quoi?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
Si je comprends bien.

Un circulateur sur Plancher qui fonctionne avec ?
Un circulateur sur radiateurs qui fonctionne en même temps que la PAC.
Temperature de chauffe eau (entrée ou sortie) = ?
Ballon tampon ?
Temperature eau à laquelle la PAC redemarre (entrée ou sortie)?

S'il n'y a pas pas de thermostat, alors il doit y avoir une loi d'eau.
Pour savoir si elle doit démarrer la PAC doit savoir quel est la température d'eau, pour cela régulièrement elle met en route son circulateur (et pas le reste). Si la température d'eau est plus basse que la consigne +- l'hysteresis, elle redémarre.
De toute façon si la PAc coupe c'est qu'elle a atteins la température de consigne. Si on monte la température de consigne elle va fonctionner un peu plus longtemps.
Enfin sur la therma V haute température, la PAC peut réguler sur le température d'eau en entré ou en sortie. Par défaut en sortie. Le problème avec une regul en sortie est que:
1- si les régulateurs n'ont pas assez de debit la

temperature de chauffe est atteinte et la PAC s'arrete avant que tout le circuit soit chaud.
2 - Si les volumes eau ou inertie radiateur , plancher sont important la temperature de chauffe est atteinte et la PAC s'arrete avant que tout le circuit soit chaud.
3 - Comme les circulateurs tournent PAC arretés, la temperature eau s'effondre puisque le circuit n'est pas monté en temperature et la PAc redemarre.

Voila ça c'est ce qui s'est passé chez moi avec la première mise en route, avec seulement 5 radiateurs fonte (type roccoco) sur 11 et un volume d'eau en circulation de 200 litres (oui les radiateurs sont gros).
Donc j'ai changé le point de regulation de Sortie (eau) à entrée d'eau. Dont je régule sur la température de retour du circuit. Consigne de chauffe 44°, ce qui fait en fin de compte que maintenant la temperature de sortie d'eau monte à 55° et la PAC coupe lorsque le retour est à 44°. et ca marche, pas encore parfait mais j'ajuste.

Sur une semaine de chauffe voila le comportement sur 3 jours milieu periode
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
Sinon PS: votre installateur est mauvais
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Essonne
Merci d'essayer de comprendre mon problème.
Je ne suis malheureusement pas assez qualifié pour répondre à toutes vos questions. Par contre ce que je sais : 
J'ai une unité extérieure, une unité intérieure,un ballon tampon, une séparation avec 2 circuits,un pour les radiateurs et l'autre pour le chauffage au sol. L'unité centrale est en mode automatique.
Il est configuré sur cette unité intérieure une température -7 et 12 degrés ( températures de fonctionnement de la pac). Ensuite il y a une loi d'eau pour chaque circuit.
Je ne comprenais pas pourquoi l'unité intérieure fonctionne en été car il fait forcément plus de 12 degrés ( même en région parisienne). J'ai regardé de plus prêt et j'ai compris que des cycles sont paramétrés dans l'unité intérieure correspondant à chaque circulateur. Toutes les 3 minutes pour le chauffage au sol et toutes les 5 minutes pour les radiateurs. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que l'unité intérieure redémarre en même temps que ce deuxième circulateur et suit la même cadence.
Pourquoi cet unité intérieure fonctionne et fait ces cycles en été. Les circulateurs doivent ils être toujours en fonction même l'été ?
Connaissez vous la PAC thermaV?
Merci pour vos réponses 
lbrv a écrit:Si je comprends bien.

Un circulateur sur Plancher qui fonctionne avec ?
Un circulateur sur radiateurs qui fonctionne en même temps que la PAC.
Temperature de chauffe eau (entrée ou sortie) = ?
Ballon tampon ?
Temperature eau à laquelle la PAC redemarre (entrée ou sortie)?

S'il n'y a pas pas de thermostat, alors il doit y avoir une loi d'eau.
Pour savoir si elle doit démarrer la PAC doit savoir quel est la température d'eau, pour cela régulièrement elle met en route son circulateur (et pas le reste). Si la température d'eau est plus basse que la consigne +- l'hysteresis, elle redémarre.
De toute façon si la PAc coupe c'est qu'elle a atteins la température de consigne. Si on monte la température de consigne elle va fonctionner un peu plus longtemps.
Enfin sur la therma V haute température, la PAC peut réguler sur le température d'eau en entré ou en sortie. Par défaut en sortie. Le problème avec une regul en sortie est que:
1- si les régulateurs n'ont pas assez de debit la

temperature de chauffe est atteinte et la PAC s'arrete avant que tout le circuit soit chaud.
2 - Si les volumes eau ou inertie radiateur , plancher sont important la temperature de chauffe est atteinte et la PAC s'arrete avant que tout le circuit soit chaud.
3 - Comme les circulateurs tournent PAC arretés, la temperature eau s'effondre puisque le circuit n'est pas monté en temperature et la PAc redemarre.

Voila ça c'est ce qui s'est passé chez moi avec la première mise en route, avec seulement 5 radiateurs fonte (type roccoco) sur 11 et un volume d'eau en circulation de 200 litres (oui les radiateurs sont gros).
Donc j'ai changé le point de regulation de Sortie (eau) à entrée d'eau. Dont je régule sur la température de retour du circuit. Consigne de chauffe 44°, ce qui fait en fin de compte que maintenant la temperature de sortie d'eau monte à 55° et la PAC coupe lorsque le retour est à 44°. et ca marche, pas encore parfait mais j'ajuste.

Sur une semaine de chauffe voila le comportement sur 3 jours milieu periode
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
J'ai une Therma V haute temperature 16kw.
et si l'unité intérieur démarre (on entend le compresseur) c'est que la température d'eau est sous la consigne, même si dehors il fait 40°.
Comme tu dis que tu n'as pas de thermostat, tu dois pouvoir arrêter la chauffe sur l’écran de controle en selectionnant le symbole HEAT et en appuyant sur la touche marche arret.
Du doit aussi pouvoir aussi programmer la période de chauffe, mais il faut lire le mode d'emploi.
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:J'ai une Therma V haute temperature 16kw.
et si l'unité intérieur démarre (on entend le compresseur) c'est que la température d'eau est sous la consigne, même si dehors il fait 40°.
Comme tu dis que tu n'as pas de thermostat, tu dois pouvoir arrêter la chauffe sur l’écran de controle en selectionnant le symbole HEAT et en appuyant sur la touche marche arret.
Du doit aussi pouvoir aussi programmer la période de chauffe, mais il faut lire le mode d'emploi.





Tu me dis que si la température de l'eau est sous la consigne, l'unité intérieure se met en route. La photo du dessus correspond a cette consigne ? Si c'est le cas faut il que je baisse la valeur ?
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:J'ai une Therma V haute temperature 16kw.
et si l'unité intérieur démarre (on entend le compresseur) c'est que la température d'eau est sous la consigne, même si dehors il fait 40°.
Comme tu dis que tu n'as pas de thermostat, tu dois pouvoir arrêter la chauffe sur l’écran de controle en selectionnant le symbole HEAT et en appuyant sur la touche marche arret.
Du doit aussi pouvoir aussi programmer la période de chauffe, mais il faut lire le mode d'emploi.

Je n'ai pas trouvé la fonction heat sur l'écran de contrôle 🤔
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime


aller sur le 50° et avec les touches haut bas pour changer le 50°
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:

aller sur le 50° et avec les touches haut bas pour changer le 50°

En effet je peux changer de valeur mais ma pac est réglée en auto, si je change la valeur à cet endroit, ça va changer quelque chose 🤔
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:

aller sur le 50° et avec les touches haut bas pour changer le 50°

Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Charente Maritime
A toi de choisir si tu veux l'arreter.
Lit le mode d'emploi
Messages : Env. 20
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 2 mois
 
Env. 20 message Essonne
lbrv a écrit:A toi de choisir si tu veux l'arreter.
Lit le mode d'emploi

J'avais essayé de le lire, j'avais pas compris grand chose,j vais retenter 
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 19h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir