Bonjour
J'emménage demain dans une maison de 2018 et en préparant l'arrivée des déménageurs, je suis confronté à un problème dans le cellier pour l'alimentation du lave linge. A priori l'ancien propriétaire a rendu la prise LL inaccessible pour en brancher un ( plan de travail qui bloque le passage). Il a fait un emplacement LL avec un PC cellier/sejour sur un disjoncteur 10a, sur la rangee avec un différentiel de type A (ouf) de 40a. A priori il n'a jamais eu de problème de disjonction. Je vais devoir remettre tout en ordre mais dans un premier temps puis je utiliser la prise 10a pour mon LL miele qui a 20 ans.
Bonne soirée
Messages : Env. 400
De : Morbihan (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si la puissance de votre lave-linge n'excède pas 2300W, pas de soucis.
Par contre ce serait mieux que le câblage soit en 2,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Morbihan (56)
Bonsoir 
OK merci je vais vérifier dans le tableau au niveau du disjoncteur. L'électricien aurait pu mettre du 1,5 pour 8 prises dans cellier et séjour? Ou j'ai une étiquette de l'entreprise sur le tableau, j'essaierai de l'avoir. 
Messages : Env. 400
De : Morbihan (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: L'électricien aurait pu mettre du 1,5 pour 8 prises dans cellier et séjour?

Oui c'est autorisé par la norme.


Par contre je n'avais pas compris qu'il y avait d'autres prises sur le circuit. Cela réduira d'autant la puissance dispo, ce qui peut devenir critique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Morbihan (56)
Bonsoir
Contact pris avec l'électricien qui a fait l'installation en 2018. C'est une ligne en 1,5 et 10 A. Il déconseille totalement et se demande comment l'ancien propriétaire n'a pas eu de problème. Je vais donc modifier le placard pour pouvoir atteindre.l'alimentation LL.

Merci pour vos bons conseils et bonne soirée.
Messages : Env. 400
De : Morbihan (56)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous savez du 1,5² cela encaisse jusqu'à 3500W.
Et un lave-linge cela ne consomme sa puissance maxi (environ 2200W) que pendant une dizaine de minutes au moment de la chauffe de l'eau. Le reste du temps, cela tourne à 200W/300W.
Donc si tout est bien serré au niveau des connexions tout peut bien se passer avec du 1,5²

Mais la norme est néanmoins d'avoir un 2,5² dédié, c'est plus sécuritaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 05h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir