Retour
Menu utilisateur
Menu

Aménagement des Combles : Installation d'un Tableau Divisionnaire Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous,
Je me permet de poster ce message car je suis en recherche d'avis concernant l'aménagement de mes combles.
Je souhaite faire un tableau divisionnaire afin de facilité le passage de câble (je vais utilisé comme aiguille les fils des gaines existante 'maison ancienne et je n'ai aucune idée de ou passe les câbles.) .
Pour information voici le plan des futur comble (pour information le "Rectangle et le plafond" sont prêt a recevoir le placo (ossature métallique ainsi que l'isolation et pare vapeur sont posé): 

Je vais installé une VMC dans le local de la chaudière a condensation (carottage a faire dans un mur de brique pleine rouge (le nord))
Je compte faire quelque chose de la sorte :

Amené le courant via le tableau principal par quoi et comment ? (6mm² ou 10mm²) Cable/ fils souple pour facilité le passage ? 

Disjoncteurs différentiels :
1 x 30 mA type A pour les circuits de la salle d'eau.
1 x 30 mA type AC pour les autres circuits.
Disjoncteur divisionnaires :
4 x 16 A pour les circuits de prises.
4 x 10 A pour les circuits de lumière.
1 x 2 A pour la VMC.

Le projet est faisable? n'hésitez pas a me corriger ou même suggérer certaine choses, c'est mon premier projet de rénovation a grande ampleur (pour mon niveau).
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Câble
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin :
- 3G6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi

Différentiels
Il faut mettre des interrupteurs différentiels, pas des disjoncteurs différentiels.

Aucun intérêt de dédier un différentiel aux circuits de la salle d'eau.

Soit vous mettez un seul interrupteur différentiel 30mA
Soit vous en mettez deux et vous répartissez vos disjoncteurs de manière homogène dessus

Vous pouvez mettre des type A ou des type AC. Perso, je ne met que des types A.

Disjoncteurs
4 disjoncteurs pour 10 points d'éclairage me semble énorme. 2 suffiront
4 disjoncteurs pour 11 prises me semble énorme. 2 suffiront à la limite 3.

Prises
Pour les chambres, vous avez mis les 3 minis prévues par la norme, mais c'est peu si on veut éviter les multiprises, peu esthétiques et pas toujours sécurisantes, car les usages potentiels sont nombreux : lampe de chevet, radio réveil, lampe de bureau, TV, décodeur, ordinateur, hifi ou enceinte wifi, console de jeu, téléphone fixe, chargeurs divers, aspirateur (ma fille vous dirais épilateur)...
Dans la dernière chambre que j'ai faite, j'en ai mis 12 (bon OK j'ai poussé le bouchon un peu loin et elle était grande, mais on doit pouvoir trouver un juste milieu).
Pensez au prises double (par exemple de chaque côté du lit).

Chauffage, sèche-serviette
Rien d'électrique ?

Ce que je ferais
Disjoncteur 32A --> 3G62 --> 1 interrupteur différentiel 30mA 40A type A --> 2 disj 10A pour éclairage, 3 disj 16A pour prises (5 ou 6 prises par grande pièce cablées en 1,5²), 1 disj 2A pour VMC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse rapide !
Effectivement je n'avais pas du tout pensé au prise double, du coup je pense doublé celle du bureau également.!

Concernant le Chauffage, sèche-serviette c'est une bonne question, j'étais en train de voir avec un plombier pour un devis de 4 chauffages.
Effectivement un sèche serviette électrique serait un confort en plus 
Si je rajoute ca il faudrait donc un interrupteur différentiel pour le circuit chauffage en 2.5 ?

Petite question concernant la section de câble:
La puissance maxi que j'ai calculé a la volé en comptant large et d'après mes différentes lecture sur internet
2 ordinateurs de bureau: environ 600W chacun
15 lampes: 450W
15 prises de courant:  puissance moyenne de 100W (entre la TV, l'aspirateur, lampe de chevet, chargeur de portables etc...)
1 VMC: 200W
P total = 3350W sans prendre en compte le facteur de simultanéité

Je m'y prend mal dans le calcul ?

C'est possible de prendre un fil ou câble 6mm² souple ? avec une cosse qui va bien voir même étamé la section dénudée ?
Idem pour relié le disjoncteur 32A il faut quelle section (16mm² ?) ? (IR 60A sur le Disjoncteur d'abonné)
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: du coup je pense doubler celle du bureau également.!

Pensez à en mettre au dessus du plan de travail






Citation: Si je rajoute ca il faudrait donc un interrupteur différentiel pour le circuit chauffage en 2.5 ?

Non, vous rajoutez juste un disjoncteur 10A (230W maxi) ou 16A (3500W maxi) à la suite des autres (câblage possible en 1,5²)



Citation: Je m'y prend mal dans le calcul ?

Il ne faut pas raisonner puissance moyenne mais puissance maxi.
Un aspirateur c'est 1500W.
Si vous mettez une bouilloire pour vous faire un thé dans le bureau c'est 2500W
Mais le 6² que je vous ai proposé avec ses 7kW vous donne suffisamment de marge pour absorber ces pointes ponctuelles, même avec le sèche-serviette.
En tout cas, ne pas descendre sur du 4²


Citation: C'est possible de prendre un fil ou câble 6mm² souple ? avec une cosse qui va bien voir même étamé la section dénudée ?

C'est possible de mettre du souple à condition de prévoir des embouts.
Mais quel en serait l'intérêt, à part se compliquer la vie ?


Citation: Idem pour relié le disjoncteur 32A il faut quelle section (16mm² ?) ? (IR 60A sur le Disjoncteur d'abonné)

6² entre les les borniers et le disj 32A (l'intensité est la même en tout point d'un circuit)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

Merci pour les réponses.

Mon choix pour le 6mm² souple c'est par rapport a la gaine, je n'ai aucune idée du cheminement du câble les angles etc... et j'ai peur de ne pas arriver a passer le câble ou les fils rigides (peut être une fausse idée).

Effectivement c'est largement suffisant du 7kW.

Je vais m'inspirer de votre schéma du tableau pour réaliser le mien merci.
Ya plus qu'as ! 
Merci encore pour les réponses a mes interrogations et surtout pour les idées !
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 18h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir