Surchauffe multiprise sans déclenchement

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 270 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour,

En rentrant j'ai remarqué que je n'avais plus internet 
En m'approchant j'ai vu que les boxs étaient éteintes
En regardant de plus près j'ai vu l'interrupteur de la multiprise éteint et est essayé d'appuyer dessus rien
J'ai bouge les fils et un arc s'est formé 


J'ai coupé le courant et remplacé ma multiprise par 2 multiprises pris sur deux prises différentes
La multiprise était vieille et chargé je l'avoue mais la depuis longtemps

En revanche je me pose ces questions :
-le disjoncteur n'a pas déclenché (15A)
-l'interrupteur différentiel n'a pas déclenché 

Ce qui m'agace est que j'ai changé le mois précédent mes interrupteurs différentiels pour augmenter l'intensité en 40A) et je me pose des questions sur le bon fonctionnement de ces derniers 


Il s'agit de la référence A9Z21240 de chez Schneider 
Alimentation par le haut
Disjoncteur en bas

Je me dis qu'aucun défaut d'isolement n'a dut avoir lieu jusqu'à 30mA et de plus que l'arc n'a pas atteint 16A mais je met en doute mon installation électrique du coup vu que le changement est récent

Avez vous une explication ou simple coïncidence 
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un disjoncteur déclenche :
- en cas de surcharge : vous tirez plus de 15A (3500W)
- en cas de court-circuit : contact phase/neutre

Un différentiel 30mA saute en cas de défaut d'isolement, donc en général un contact phase/terre ou contact phase/corps humain

Hors ce que vous avez là, c'est un point chaud, soit un échauffement local, et donc aucune des causes évoquées au dessus.

-

On peut se prémunir contre cela avec un détecteur d'arc, mais en France, on ne les utilise que de manière marginale car couteux.


En général un point chaud est lié à une intensité porte sur un fil mal dimensionné ou sur une connexion mal serrée.

Les multiprises, sont souvent de qualité moyenne et ne sont pas exemptes de défaut.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour
Merci pour ces précisions
Il y a quand même eu un flash donc un courant phase/terre ou neutre /terre ou phase/neutre ? Donc un court circuit et/ou fuite de courant a la terre ?
Donc un déclenchement aurait été logique quand même ?
Sur la photo on voit le neutre fondu et déconnecté

Est ce que l'interrupteur différentiel et le bon ?

Merci d'avance
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,
Carminas a très bien expliqué les choses.
L'échauffement que vous avez rencontré n'a ni causé de fuite de courant à la terre, ni induit un courant phase-neutre qui a dépassé les seuils de déclenchement des protections de vos installations.

Les protections de votre installation protègent la partie fixe de l'installation électrique contre les sur-intensités et également les personnes (différentiel).

La multiprise ne fait pas partie de l'installation fixe, c'est un équipement mobile qui doit être conçu pour assurer un fonctionnement normal et sûr lorsqu'il est en bon état et bien utilisé.

De la même manière, si vous laissez le fer à repasser sur le linge, le linge pourra prendre feu. Les protections de l'installation électrique n'y changeront rien (ou alors trop tard, une fois que le fer à repasser aura fondu et qu'un court-circuit interne se sera produit).

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Sinon votre interrupteur différentiel (30mA 40A type A) est correct, même si, quitte à changer des 63A auraient été plus pertinents (mais on n'a pas tout le contexte).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Merci pour vos retours très pertinent
Ce qui est arrivé est donc une pur coïncidence
Je sécurise ma maison pour éviter ce genre de désagrément et le fait que je veux eviter se produit quelques jours après
Je vais remplacer mes multiprises par des récentes et les décharger

Est ce bien utile de séparer en deux multiprises les 4 alimentations box ( 2 sur l'un et 2 sur l'autre) relié a deux prises différentes (mais même DJ) pour limiter le courant dans les multiprises ?
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut faire le bilan de puissance de vos appareils raccordés dessus Mais en genéral les appareils multimédia ont des puissances faible.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Calvados
Bonjour
indépendamment de la surcharge et contrairement à ce que pense beaucoup,
une multiprise s'use, je ne parle pas du plastoc du corps mais des pièces qui tiennent la partie en ferraille mâle, et qui font que le courant passe.
ces pièces s'usant, la prise va prendre du jeu, à la longue il va se produire un arc, dégagement de chaleur pouvant aller jusqu'à l'incendie, comme dit plus haut, rien ne sautera puisque le courant "passe" normalement.

pour savoir si une prise est usée, on peut s'en apercevoir en branchant une fiche sans terre, genre chargeur téléphone, si la fiche branchée ne tient pas ou mal, il faut impérativement changer la multiprise.

pour cette raison, il ne faut jamais acheter une multiprise d'occase

ce fait se passe également avec une prise murale, je me rappelle d'un interrupteur qui grésillait le fait était que les fils étaient desserrés, quand je les avaient resserrés, des traces noires de brulures s'étaient formées sur les connecteurs


pat
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonsoir, j'ai eu le même problème par le passé et rien n'avait également déclenché ... ni disjoncteur, ni différentiel. La cause : une multiprise sur laquelle avaient été raccordés (à tord) deux équipements de forte puissance .... une connexion interne avait fondue.
Le mieux est de bannir les multiprises au maximum et d'installer des prises fixes en nombre suffisant, ainsi que des prises spécialisées pour les équipements de forte puissance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour
Merci a tous pour vos réponses
Le problème c'est que près de la télé on a télé, 4 câbles pour les divers box et encore les consoles n'etait pas branchés
Du coup j'ai une multiprise avec 2 équipements sur une prise, une autre identique et la télé sur une prise seul
Ce qui m'inquiète c'est le fait de changer le différentiel et qu'il ne déclenche pas et suite au flash le disjoncteur lui ne déclenche pas
On va mettre ça sur le fait que je n'ai pas atteint les seuils
Mais dans le doute je vais demander un contrôle de sécurité de la maison.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pensais que vous aviez compris ce que l'on vous avait expliqué au dessus.

Un différentiel 30mA, déclenche uniquement sur les défauts d'isolement (fuite d'un appareil à la terre ou contact direct d'une personne avec un fil sous tension)

Un disjoncteur déclenche uniquement s'il y a surcharge ou court-circuit.


Un Arc électrique ne correspond à aucun de ces phénomènes, donc c'est logique qui rien n'ait déclenché.
Inutile d'aller demander un contrôle de la sécurité de la maison (en tout cas dans le contexte de cet incident).


Il faudrait un détecteur d'arc, qui n'est pas obligatoire en France sur les installation électriques :
https://www.legrand.fr/actua[...]-electrique
Et vu le prix (environ 100 € / circuit) ce n'est pas près de se généraliser.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Calvados
Pour enfoncer le clou

imaginez un poste à souder,
quand on se sert d'un poste à souder, il n' y a rien qui saute sinon personne ne pourrait souder, et il y pourtant bien un arc, c'est exactement le même phénomène, création d'un arc, toujours sur ce même poste à souder, si la panne touche la ferraille l'arc disparait ,bon çà colle et à pas faire mais ça illustre bien le phénomène.

il est sur que si vous tombez sur un gougnafier, malheureusement ça existe, il verra que vous êtes super inquiet, il va vous faire peur et refaire la moitié de l'électricité.
Messages : Env. 30
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 20 message Moselle
Cet exemple est parfait merci pour ce retour
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 mois
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 14h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir